Найдено 10238 результатов

Bahus
Сегодня, 12:14
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата
Ответы: 1
Просмотры: 17

Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата

Не очень понятно о каком разъёме речь. Так-то на всю линейку EcoFour ставится одна и та же плата. Хоть на одноконтурный, хоть на двухконтурный.
Bahus
Сегодня, 09:21
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Back Nuvolla 3 comfort
Ответы: 11
Просмотры: 77

Back Nuvolla 3 comfort

Ну так всё просто же. Выключаем котёл. Ждём остывания всех магистралей. Включаем режим "лето", ждём начало нагрева БКН, трогаем патрубок подачи в систему отопления. Если греется - значит ревизия трёхходового клапана.
Bahus
Сегодня, 09:18
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Помогите подобрать котел и БКН в каркасный дом
Ответы: 3
Просмотры: 50

Помогите подобрать котел и БКН в каркасный дом

Котёл любой, по финансам. На мой взгляд с подобными теплопотерями конденсационник не окупится за свой срок службы. Кроме того морока с отводом конденсата. Котёл лучше смотреть одноконтурный. Плюс бойлер косвенного нагрева. Это и больше объём ГВС в пиковый разбор, и ждать не нужно, и линия рециркуляц...
Bahus
Сегодня, 09:12
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
Ответы: 187
Просмотры: 90525

Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева

Ах вононочо. Проблема именно в том, что он датчик не видит Соответственно сам котел видит что у датчика есть сопротивление Взаимоисключающие утверждения. Параметр А00 показывает действующую температуру ГВС, так как котёл интерпретирует сопротивление на датчике в текущий момент. Вот и помониторьте ка...
Bahus
Вчера, 10:07
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Back Nuvolla 3 comfort
Ответы: 11
Просмотры: 77

Back Nuvolla 3 comfort

У Нуволы не картридж, а как в одноконтурной Луне - 3 тарелки отдельно.
Bahus
22 апр 2024, 11:09
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Fourtech24, ошибки E25/26
Ответы: 4
Просмотры: 70

Baxi Fourtech24, ошибки E25/26

NoCarrier писал(а): 22 апр 2024, 06:05 Это же моторчик по идее, откуда там вода?
Так насос с мокрым ротором. Он теплоносителем и охлаждается. Естественно там вода есть. Но только на стороне рубашки ротора. Статор, само собой сухой должен быть.
Bahus
22 апр 2024, 11:05
Форум: Подбор запчасти
Тема: Новый теплообменник для eco classic
Ответы: 11
Просмотры: 9619

Новый теплообменник для eco classic

Ну так меньше - не больше. Всё упирается в мощность горелки и первичного теплообменника.
Bahus
20 апр 2024, 20:56
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Рекомендации для всех настенников BAXI (с фото)
Ответы: 71
Просмотры: 87775

Рекомендации для всех настенников BAXI (с фото)

Так не бывает. Давай развёрнутый вопрос.

Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Roman 0505 писал(а): 20 апр 2024, 09:33 монтажники на котел, котел ошибок не выдает, перестал работать на отопление стоит включенное отопление воду давить в систему подогрева горячей воды
Заодно и паспорт владения русским языком
Bahus
20 апр 2024, 20:49
Форум: Теплоноситель - незамерзайка
Тема: Baxi Ampera пропиленгликоль
Ответы: 1
Просмотры: 68

Baxi Ampera пропиленгликоль

То, что в инструкции написано
Bahus
19 апр 2024, 10:01
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: Baxi ECO Life 1.24F назначение патрубка котла.
Ответы: 3
Просмотры: 107

Baxi ECO Life 1.24F назначение патрубка котла.

Для заправки теплоносителя в систему отопления, подпитки теплоносителем? Верно. Перед котлом ставится запорный кран и с помощью него производится подпитка системы отопления. Возможно ли к нему подключить обратку бойлера Нежелательно. Там сечение очень маленькое, циркуляция по контуру змеевика бойле...
Bahus
18 апр 2024, 09:20
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi main four нестабильная температура воды
Ответы: 2
Просмотры: 92

Baxi main four нестабильная температура воды

1. Проверить входное давление газа в динамике. При необходимости отстроить давление газа на горелке. Затем, если не поможет, разбираться с датчиками температуры и теплообменником по контуру ГВС.
2. Проверить циркуляцию (почистить фильтр). Возможно помогут мероприятия с газовым клапаном из (1).
Bahus
15 апр 2024, 11:15
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: Модуляция Baxi Luna 3 и Zont smart
Ответы: 5
Просмотры: 4392

Модуляция Baxi Luna 3 и Zont smart

Зонт к адаптеру. Адаптер к котлу. На котле вход промаркирован USB, если не ошибаюсь. С правой стороны платы.
Подключается в выключенном состоянии. Затем включаете Зонт, только потом котёл.
Bahus
13 апр 2024, 17:13
Форум: Обращения к представителям BAXI
Тема: BAXI ECO NOVA F24
Ответы: 10
Просмотры: 224

BAXI ECO NOVA F24

теперь стал выдавать f31 и в углу service горит Это практически однозначно указывает на датчик температуры отопления. Правда и на отопление он тогда бы чудить мог. Проверьте его проводку. Он накладной на клипсе. Сидит на трубке сразу после выхода первичного теплообменника (слева). Неплохо бы замери...
Bahus
12 апр 2024, 14:13
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Luna 3 240Fi проблемы с ГВС
Ответы: 3
Просмотры: 154

Baxi Luna 3 240Fi проблемы с ГВС

"Маленький" и "сильный" это понятия дюже субъективные. В цифрах бы. В меню инфопараметров котла есть пункт про текущий расход ГВС. Вот его в обоих режимах снять бы. Заодно сравнить с "физическим" измерением (ведро под струю и секундомер). Затем сравнить. Заодно в этих ж...
Bahus
10 апр 2024, 17:44
Форум: Подбор запчасти
Тема: Новый теплообменник для eco classic
Ответы: 11
Просмотры: 9619

Новый теплообменник для eco classic

Вы вторичный теплообменник с меньшего на больший поменяли, а с первичным то же самое сделать забыли. И ждёте что во вторичный теплообменник прилетит больше мощности, чем умеет первичный? Сравните 24-ю Луну и 31-ю. Точнее то, какие там теплообменники стоят. И вы хоть 40 пластин на ГВС в 24-й котёл по...
Bahus
10 апр 2024, 15:58
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Ampera 12 после запуска падает давление.
Ответы: 10
Просмотры: 241

Baxi Ampera 12 после запуска падает давление.

Ещё раз перекрыл подачу и обратку и через день давление опять упало на 02 примерно. Открыл обратно стрелка манометра осталась на месте. Меня вот это смущает. Если при открытии кранов стрелка не шелохнулась то 1. С обоих сторон от кранов давление упало одинаково 2. Не держит кран/ы. Обе версии какие...
Bahus
10 апр 2024, 09:24
Форум: Обращения к представителям BAXI
Тема: BAXI ECO NOVA F24
Ответы: 10
Просмотры: 224

BAXI ECO NOVA F24

Фильтр на обратке системы отопления есть? Если есть - открывали-чистили?
При работе на ГВС - патрубок подачи системы отопления греется?
Bahus
09 апр 2024, 09:47
Форум: Другие вопросы проектирования
Тема: Дисплей Baxiecofour
Ответы: 7
Просмотры: 206

Дисплей Baxiecofour

Можно изопропиловым. Медицинский лучше вовнутрь всё-таки :)
Это же не LED, а обычная ЖК-шка. Чему там гореть?
Bahus
08 апр 2024, 16:31
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Нет ГВС котел Baxi Fourtech
Ответы: 12
Просмотры: 286

Нет ГВС котел Baxi Fourtech

Холла и плата отзываются. Значит турбинка...
Bahus
08 апр 2024, 14:57
Форум: Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
Тема: Вопрос по гарантийному обслуживанию и запуску котла
Ответы: 19
Просмотры: 403

Вопрос по гарантийному обслуживанию и запуску котла

Не понимаю в чем проблема покупки оборудования на маркетплейсе? Котёл с мутной историей может попасться. Как хранилось, как возилось и т.п. За 20 лет не было ни одного котла Baxi, который из коробки не завёлся. Ибо все котлы на заводе после конвейера в обязательном порядке запускаются и тестируются.
Bahus
08 апр 2024, 14:46
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Интерфейсная плата сигнала о блокировке KHG71410051-
Ответы: 10
Просмотры: 5023

Интерфейсная плата сигнала о блокировке KHG71410051-

Так 04 же нужно выставить, если по ошибке замыкать. F04 Установки параметров дополнительного программируемого релейного выхода № 1(Релейная плата диспетчеризации KHG714106511) 00 = Не заданы 01= Комутация контактов при срабатывании комнатного термостата (230V~); 02= Комутация контактов при запросе н...
Bahus
08 апр 2024, 14:41
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Нет ГВС котел Baxi Fourtech
Ответы: 12
Просмотры: 286

Нет ГВС котел Baxi Fourtech

А с магнитом А08 чего показывает?
Bahus
05 апр 2024, 15:09
Форум: Программирование настроек
Тема: Требуемая скорость розжига Luna Duo-Tec MP 1.50
Ответы: 11
Просмотры: 259

Требуемая скорость розжига Luna Duo-Tec MP 1.50

Запускали с газоанализатором? Это не бытовая серия, он к газовоздушной серии сам не умеет настраиваться.
Bahus
04 апр 2024, 17:13
Форум: Программирование настроек
Тема: Требуемая скорость розжига Luna Duo-Tec MP 1.50
Ответы: 11
Просмотры: 259

Требуемая скорость розжига Luna Duo-Tec MP 1.50

Безотносительно темы вопроса. Почему 120 нержа, а не 125/80 полипропилен? И какого диаметра воздухозаборник?
Bahus
04 апр 2024, 09:53
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Не греет воду
Ответы: 27
Просмотры: 15197

Не греет воду

Само собой. Так а что вы думаете? У вас и сейчас ГВС таким же образом греется. Ну разве что дополнительно контролируется изменение расхода для более точного поддержания заданной температуры ГВС. ГВС весь год без конденсационного режима работает. Физику не обманешь. Не получите вы 13 л/мин сорокоград...
Bahus
04 апр 2024, 09:45
Форум: Программирование настроек
Тема: Антилегионела на luna 3 1.310
Ответы: 1
Просмотры: 167

Антилегионела на luna 3 1.310

Возможные значения 00 и 55-67.
00 - антилегионелла отключена.
55-67 - температура, которой будет прогреваться бочка во время работы функции.
Bahus
04 апр 2024, 09:31
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Падение давления в системе отопления eco 5 compact
Ответы: 7
Просмотры: 246

Падение давления в системе отопления eco 5 compact

Если хватает места так вытянуть и достать - то не нужно. Но в целом и насос снять недолго. Не забудьте скинуть давление и опорожнить контур отопления котла.

Перейти к расширенному поиску