• 30.08.2021 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2021 года (18 Мб). Скачать
  • 16.04.2021 - Конференция перенесена в отдельный поддомен. Теперь мы по адресу forum.baxi.ru.
  • 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
  • 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

Найдено 7816 результатов

Bahus
7 минут назад
Форум: Другие вопросы
Тема: Магниты на колонке Baxi sig2-11i
Ответы: 2
Просмотры: 16

Магниты на колонке Baxi sig2-11i

Ого. Тема - огонь. :)
Чисто технически - ничего влиять вроде не должно.
Ну а с другой стороны - пост выше.
Bahus
10 минут назад
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: BAXI Luna Duo-tec MP 1.50 неправильно показывает температуру
Ответы: 5
Просмотры: 1430

BAXI Luna Duo-tec MP 1.50 неправильно показывает температуру

Позвоните в московский офис. Я думаю они подскажут грамотных специалистов.
Bahus
13 минут назад
Форум: Устройство ZONT H-1B и его производные
Тема: ZONT CONNECT
Ответы: 120
Просмотры: 30320

ZONT CONNECT

Ё-маё. А питание-то туда зачем? Дичь какая-то. По рисунку - берёте любой кабель от цифрового телефона. Там четырёхжилка должна быть как раз. Один коннектор чикаете и провода заводите согласно картинке. А если на МЛ-ке такой же разъем - тогда отрезанный конец переобжать по картинке. Коннектор RJ-11/1...
Bahus
19 минут назад
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Работает ГВС но не работает отопление
Ответы: 9
Просмотры: 13624

Работает ГВС но не работает отопление

Владимир II написал этот пост 6 лет назад без регистрации. Так что вряд ли вы от него что-то дождетесь.
Опишите проблему как можно подробнее. Мож чего придумаем.
Bahus
24 минуты назад
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Котел на 140м2 с тёплым полом
Ответы: 1
Просмотры: 36

Котел на 140м2 с тёплым полом

1. Всё зависит от потребления ГВС. Люди разные все. Кому-то 5 минут в душе достаточно, кто-то джакузи 5 раз в день наполняет. 2. У напольника (Baxi если рассматривать) только одно преимущество. Долговечность теплообменника. Остальное только минусы. Как по мне - думаю на 4 человека вам с бойлером гор...
Bahus
30 минут назад
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Не идёт горячая вода.
Ответы: 4
Просмотры: 43

Не идёт горячая вода.

При том, что к котлу подходит нормальное давление, а от котла уже нет. Тогда причем здесь фильтр? И какая холодная вода может быть из котла? Там только горячая. Давайте подробнее.А то непонятно как отключение электричества может влиять на воду из крана или газ на плите. Фильтр, я так понимаю, на вх...
Bahus
15 сен 2021, 18:13
Форум: Устройство ZONT H-1B и его производные
Тема: ZONT CONNECT
Ответы: 120
Просмотры: 30320

ZONT CONNECT

Ну некоторые может и знают. А некоторые нет :) Мож кто и здесь подскажет
Bahus
15 сен 2021, 15:51
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел не переключается с ГВС на отопление
Ответы: 4
Просмотры: 159

Котел не переключается с ГВС на отопление

Блин. Непонятки. Мож трёхход криво как отрабатывает. Или патрубки подключения выходов трёххода перепутаны.
Трёхход-то Fugas, как и рекомендовано? Если не изменяет память у него (если мотор слева) левый ГВС, правый отопление. Но могу и ошибиться.
Bahus
15 сен 2021, 15:47
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi
Ответы: 47
Просмотры: 14597

Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi

Это дополнительный насос, который гоняет воду в системе отопления, у меня стоит WILO Оно вроде к делу и не относится, а может и относится. Как знать. Вы же его на лето выключали. Как он тянет из тупика, когда котел на ГВС работает и перекрывает трехходом подачу отопления? Так он у вас через 3 дня к...
Bahus
15 сен 2021, 09:57
Форум: Обращения к представителям BAXI
Тема: Baxi Eco4s и выбор ИБП
Ответы: 2
Просмотры: 38

Baxi Eco4s и выбор ИБП

Рассказываю почему гудеть начинает. Асинхронным двигателям (котловые насос, вентилятор) важен рисунок сигнала. Должна быть чистая синусоида. А ваш ИБП - компьютерный (не силен в линейках APC, но скорее всего). У них, как правило, на выходе либо меандр, либо пила. Компьютеру пофиг. Нет у него 220В дв...
Bahus
15 сен 2021, 09:36
Форум: Устройство ZONT H-1B и его производные
Тема: ZONT CONNECT
Ответы: 120
Просмотры: 30320

ZONT CONNECT

Подозреваю, что наиболее продуктивным будет звонок в техподдержку Микролайна. Чего мы гадать-то будем.....
Bahus
15 сен 2021, 09:34
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi
Ответы: 47
Просмотры: 14597

Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi

Вряд ли. ГВС же тоже готовилась первичным теплообменником.
Так, стоп. Что ещё за внешний циркуляционный насос? Можно поподробнее? Как это работает обычно? (может в теме было, но перечитывать неохота).
Bahus
14 сен 2021, 18:23
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi
Ответы: 47
Просмотры: 14597

Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi

Всё когда-то начинается.
Bahus
14 сен 2021, 18:22
Форум: Программирование настроек
Тема: Eco 4S. ГВС греет воду до кипятка
Ответы: 10
Просмотры: 267

Eco 4S. ГВС греет воду до кипятка

Home идет целево на тендерные поставки для поквартирки. То есть формально со склада представительства он выезжает уже по конкретному адресу получателя. И ценника рекомендованного на него нет.
А так - начинка от 4s с небольшими непринципиальными нюансами.
Bahus
14 сен 2021, 18:19
Форум: Устройство ZONT H-1B и его производные
Тема: ZONT CONNECT
Ответы: 120
Просмотры: 30320

ZONT CONNECT

Я смотрел паспорт с сайта. Возможно он там малость старый. А они же допиливают постоянно приборы. В общем в том паспорте нет там этого входа. А вот в Зонт Connect+ уже подключение МЛ-ки по RS-485 заявлено. Но там под неё и клеммы отдельно отрисованы. А что по этому поводу ВАША инструкция говорит? Из...
Bahus
14 сен 2021, 18:05
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi
Ответы: 47
Просмотры: 14597

Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi

Да никак не объясню. Но чудес-то не бывает. Искать надо откуда уходит.
Bahus
14 сен 2021, 10:31
Форум: Устройство ZONT H-1B и его производные
Тема: ZONT CONNECT
Ответы: 120
Просмотры: 30320

ZONT CONNECT

Ну наверное не Rj-45, а 8P8C? Если так, то обжимается как обычная витуха для ЛВС, скорее всего. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/60/RJ-45_TIA-568B_Left.png/350px-RJ-45_TIA-568B_Left.png https://ru.wikipedia.org/wiki/8P8C Отправлено спустя 5 минут 4 секунды: Стоп. В мануале к да...
Bahus
14 сен 2021, 10:03
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi luna platinum 1.24
Ответы: 32
Просмотры: 1268

Baxi luna platinum 1.24

Так я же и говорю - это рекомендации. Точный регламент должен быть у компании с которой договор на ТО заключается.
Bahus
14 сен 2021, 10:02
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел не переключается с ГВС на отопление
Ответы: 4
Просмотры: 159

Котел не переключается с ГВС на отопление

В бойлер датчик родной вставлен? Из комплекта котла? Или из комплекта трехходового?
Bahus
14 сен 2021, 09:58
Форум: Программирование настроек
Тема: Eco 4S. ГВС греет воду до кипятка
Ответы: 10
Просмотры: 267

Eco 4S. ГВС греет воду до кипятка

Вам полностью котел что-ли поменяли? :shock: Круто
Ну так-то это одна и та же модель. Другое дело откуда у них Eco Home в продаже......
Bahus
14 сен 2021, 09:38
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Подключение бойлера к котлу Baxi Amper 9
Ответы: 3
Просмотры: 72

Подключение бойлера к котлу Baxi Amper 9

Для Амперы свой датчик нужен. Он вроде в комплекте с котлом должен идти.
Полистайте https://ampera.baxi.ru/
Bahus
13 сен 2021, 14:45
Форум: Защитное оборудование
Тема: Какой стабилизатор выбрать???
Ответы: 309
Просмотры: 164455

Какой стабилизатор выбрать???

Я не знаю параметров этого устройства. Ориентировался только на аббревиатуру ИБП.
Так-то мне и по сути вопроса сказать нечего. Изделия данного производителя не использовались.
Bahus
13 сен 2021, 09:58
Форум: Защитное оборудование
Тема: Какой стабилизатор выбрать???
Ответы: 309
Просмотры: 164455

Какой стабилизатор выбрать???

Тема-то вроде про стабилизаторы
Bahus
13 сен 2021, 09:57
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi luna platinum 1.24
Ответы: 32
Просмотры: 1268

Baxi luna platinum 1.24

У каждой компании свой регламентный список.
В конце семинарской тетради есть рекомендованный Представительством регламент.
Bahus
10 сен 2021, 09:50
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Ошибка Е03. Baxi eco 4s 18f.
Ответы: 7
Просмотры: 155

Ошибка Е03. Baxi eco 4s 18f.

между выходами сколько расстояние?
Bahus
10 сен 2021, 00:25
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Ошибка Е03. Baxi eco 4s 18f.
Ответы: 7
Просмотры: 155

Ошибка Е03. Baxi eco 4s 18f.

Дымовая должна быбты выше

Отправлено спустя 20 секунд:
Намного
Bahus
09 сен 2021, 13:42
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Постоянные ошибки E110, E125. Не сбрасывает. Luna DuoTec+33GA
Ответы: 3
Просмотры: 104

Постоянные ошибки E110, E125. Не сбрасывает. Luna DuoTec+33GA

Я думаю пусть сервисник продолжает в том же духе. Только уже с датчиками температуры.
Если не поможет - вероятнее всего теплообменник забит.
Bahus
09 сен 2021, 13:19
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Не разжигается eco four 1.14 F
Ответы: 16
Просмотры: 194

Не разжигается eco four 1.14 F

Ну так-то по феншую всё сделано. Наверное просто плате время подошло. Попробуйте Бертельку поставить. Она и дешевле нынче.
Bahus
09 сен 2021, 12:32
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Отключение антилегионеллы для платы версии 2.15 Ba xi Slim 1.300in
Ответы: 8
Просмотры: 1571

Отключение антилегионеллы для платы версии 2.15 Ba xi Slim 1.300in

Перемычку 5-6 в исходное состояние верните. Котёл забудет, что у него вообще ГВС есть.

Перейти к расширенному поиску