nik33
24 окт 2018, 08:08
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Luna 240 Fi - Одновременное мигание 30 и 50
Ответы: 11
Просмотры: 6871

Baxi Luna 240 Fi - Одновременное мигание 30 и 50

Нашел виновника моей проблемы. Им оказалось реле пускающее вентилятор.
Relay1.PNG
Relay2.PNG
Всем неравнодушным спасибо за помощь!
nik33
22 окт 2018, 20:56
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Luna 240 Fi - Одновременное мигание 30 и 50
Ответы: 11
Просмотры: 6871

Baxi Luna 240 Fi - Одновременное мигание 30 и 50

Сколько у вас проводов на пневмореле? На пневмореле 3 провода Отправлено спустя 1 час 42 минуты 13 секунд: Каким-то чудом котел стартанул, хотя ничего конкретного не делал. Вот теперь вопрос. Плата управления может себя так вести, и в особенности реле (то что на плате)? Как его проверить? Сегодня п...
nik33
22 окт 2018, 18:37
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Luna 240 Fi - Одновременное мигание 30 и 50
Ответы: 11
Просмотры: 6871

Baxi Luna 240 Fi - Одновременное мигание 30 и 50

вообще - неплохо было бы видюшку глянуть от момента включения питания, до попытки первого розжига. Желательно со снятыми фасадными крышками. Вот снял как мог: Включение J4pzfjCmX1Y Работа вентилятора от внешней сети https://youtu.be/E5zjj32sDh8 Включение с мультиметром на вентиляторе https://youtu....
nik33
22 окт 2018, 16:09
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Luna 240 Fi - Одновременное мигание 30 и 50
Ответы: 11
Просмотры: 6871

Baxi Luna 240 Fi - Одновременное мигание 30 и 50

А вы в Лето переведите, а потом котел перезагрузите из розетки. Конечно я так пробовал и не раз :). Вопрос, что проверяет котёл на вентиляторе? Сопротивление? Или подает напряжение и смотрит ток. Если большо, то выпадает в ошибку. Я просто не припомню, что при нормальной работе это происходило. Хот...
nik33
22 окт 2018, 15:28
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Luna 240 Fi - Одновременное мигание 30 и 50
Ответы: 11
Просмотры: 6871

Baxi Luna 240 Fi - Одновременное мигание 30 и 50

Вращается без натуги? От руки выбег есть? Какой примерно? Вращается легко, секунд 5-10 крутиться. Посторонних шумов нет. Мерил сопротивление обмотки - 39 Ом. Единственно, что не пробовал, подать напряжение напрямую. Сегодня попробую. Даже если предположить, что проблема с вентиляторм, то при перево...
nik33
22 окт 2018, 10:51
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Luna 240 Fi - Одновременное мигание 30 и 50
Ответы: 11
Просмотры: 6871

Baxi Luna 240 Fi - Одновременное мигание 30 и 50

Добрый день, форумчане! Имеется вот такая проблема. Котел Baxi Luna 240 Fi (10 лет). При подачи питания индикаторы 30 и 50 начинают одновременно моргать. Такое ощущение, что не проходит некая диагностика. При этом, если скинуть ошибку (положение R), а затем перевести в положение отопления, то слышно...