Найдено 10 результатов

Томич
01 май 2019, 15:21
Форум: Программирование настроек
Тема: Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует
Ответы: 19
Просмотры: 11204

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

Специалисты бакси помогите. Примерно я понял из-за чего котел тактует. Когда на улице сильный ветер котел выдает 03 ошибку. При этом сам перезапускается и такое количество циклов продолжается пока ветер не стихнет. В безветренную погоду работает хорошо. Дымоход коаксильный,северного исполнения,со ст...
Томич
18 янв 2018, 18:16
Форум: Программирование настроек
Тема: Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует
Ответы: 19
Просмотры: 11204

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

46778 ага, вижу. Не вполне понимаю зачем вам в этой конструкции стрелка. После стрелки фактически одна зона. Зачем поставили... Кто делал систему сказал надо. Я ему тоже предлагал ее не ставить. Сегодняшние наблюдения за котлом. Утром приехал температура воздуха 20,на подаче около 40,горелка работа...
Томич
18 янв 2018, 04:58
Форум: Программирование настроек
Тема: Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует
Ответы: 19
Просмотры: 11204

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

Bahus писал(а): На ни х у каждого свой насос?
Насос один на 3 контура. Батареи все продавливает хорошо.
Томич
17 янв 2018, 20:05
Форум: Программирование настроек
Тема: Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует
Ответы: 19
Просмотры: 11204

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

46762 Фишка в том, что котел должен загружать стрелку только тогда, когда её разгружают потребители. А он сейчас это делает толь когда температура в помещении упала. Фиг знает как там это после стрелки согласуется. Схемку вашу-то мы не видели Когда котел работает температура на гребенке ниже на 2-3...
Томич
17 янв 2018, 19:40
Форум: Программирование настроек
Тема: Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует
Ответы: 19
Просмотры: 11204

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

Bahus писал(а): Предлагаю начать с отключения Амбон. Как режим изменится?
Тогда как котел будет определять температуру в комнате? Термостата у меня нет,только панель.
Томич
17 янв 2018, 19:11
Форум: Программирование настроек
Тема: Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует
Ответы: 19
Просмотры: 11204

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

46756 А вот это не нормально... Да я и сам понимаю что не нормально.Что можно предпринять в данном случае? А вообще сколько градусов гистерезис у панели котла? Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд: 46756 Проверьте легкость вращения вентилятора; крутание пальцем, - должно крутиться с пол-минуты. Изв...
Томич
17 янв 2018, 18:49
Форум: Программирование настроек
Тема: Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует
Ответы: 19
Просмотры: 11204

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

Да точно. Бывает даже отдыхает меньше минуты. когда пару минут. Специально засекал.
Томич
17 янв 2018, 18:03
Форум: Программирование настроек
Тема: Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует
Ответы: 19
Просмотры: 11204

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

BAXI-Ural писал(а): А это точно? С завода должна быть уставка в 3 минуты минимум...
В настройках стоит 3 мин. смотрел. А если попробовать поставить больше?
Томич
17 янв 2018, 17:36
Форум: Программирование настроек
Тема: Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует
Ответы: 19
Просмотры: 11204

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

Bahus писал(а): Так это - а зачем вам ambon=1, ежели котел на стрелку молотит?
Панель на стене вист как комнатный термостат. Что в книге написано,так я и поставил.
Томич
17 янв 2018, 16:05
Форум: Программирование настроек
Тема: Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует
Ответы: 19
Просмотры: 11204

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

Здравствуйте форумчане и представители Бакси. Подскажите пожалуйста нормальная работа котла или нет? Котел Luna 3 Comfort 1.310Fi часто тактует 1мин работает 1 мин отдыхает когда на улице тепло -5. Бывает может работать по 30мин и отдыхать 10мин. При этом модуляцию показывает на минимуме,только инди...

Перейти к расширенному поиску