Найдено 3 результата

ИЦ Проф Строй
31 янв 2018, 19:37
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Slim I-In в каскаде
Ответы: 4
Просмотры: 3330

Slim I-In в каскаде

Благодарю. Очень помогли. Схемы ещё нет. Всё на стадии принятия решения
ИЦ Проф Строй
31 янв 2018, 16:44
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Slim I-In в каскаде
Ответы: 4
Просмотры: 3330

Slim I-In в каскаде

Чтобы была модуляция у котлов. Может подскажите, как лучше сделать каскадное управление? Установить на каждый котёл по уличному датчику, вывести соответствующие кривые, а контакты ступеней горелок каскадного регулятора вывести на контакты для подключения комнатного термостата в котлах
ИЦ Проф Строй
31 янв 2018, 15:18
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Slim I-In в каскаде
Ответы: 4
Просмотры: 3330

Slim I-In в каскаде

Добрый день, форумчане. Пролез весь форум и похожего не нашёл.Можно ли подключить два Slim I-In с интерфейсной платой к каскадному регулятору Е8.4034 по шине e-BUS

Перейти к расширенному поиску