- 07 ноя 2023, 12:14
- Форум: Внешние цифровые контроллеры
- Тема: не регулируется температура ТН с baxi connect+
- Ответы: 28
- Просмотры: 1819
не регулируется температура ТН с baxi connect+
Всем привет. Столкнулся с похожей проблемой на связке EcoFour 1.24F + Baxi Connect+; пытался настроить ПЗА кривую, но котёл упорно не хочет следовать заданным температурам ТН, и постоянно тактует. При режиме отопления "по воздуху" всё более предсказуемо, но хочется разобраться с ПЗА (у нас...
- 02 ноя 2023, 10:32
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Eco5 Compact 24F - пора менять
- Ответы: 8
- Просмотры: 1803
Eco5 Compact 24F - пора менять
Вот оно что! Прочитал ориг. инструкцию два раза, так и не понял, что там не 0-9, а 00-99 )
- 01 ноя 2023, 15:09
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Eco5 Compact 24F - пора менять
- Ответы: 8
- Просмотры: 1803
Eco5 Compact 24F - пора менять
Всем спасибо, поставил EcoFour 1.24F. Также подцепил давно установленный снаружи дома датчик уличной температуры, котёл его видит (в выключенном состоянии на дисплее показывается забортная температура, и по A01 тоже видно), но устанавливать кривые не даёт - вместо кривых доступна явная установка тем...
- 26 окт 2023, 16:06
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Eco5 Compact 24F - пора менять
- Ответы: 8
- Просмотры: 1803
Eco5 Compact 24F - пора менять
EcoFour, Luna-3, Eco Life 1. Наиболее близок по габаритам вашему. Можете открыть генеральный каталог или инструкцию на тот и другой и сравнить габариты, межосевое и проч. Opentherm есть. НО! Есть один минус, который резко его цену перечёркивает. У его одноконтурной модели нет встроенного трёхходово...
- 26 окт 2023, 12:29
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Eco5 Compact 24F - пора менять
- Ответы: 8
- Просмотры: 1803
Eco5 Compact 24F - пора менять
Всем добрый день. Рассматриваю варианты замены двухконтурника Eco5 Compact 24F. Немного вводных: 1. 90% времени котёл работал в режиме одноконтурного с БКС (купили дом с установленным котлом, систему отопления доводили сами, но менять котёл на тот момент резона не было). 2. По мелочам задрал, можно ...
- 20 апр 2022, 13:31
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Где подключается датчик протока в Eco5 compact?
- Ответы: 2
- Просмотры: 576
Где подключается датчик протока в Eco5 compact?
Кажется, разобрался, спасибо схемам на service.baxi.ru:
- 20 апр 2022, 12:36
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Где подключается датчик протока в Eco5 compact?
- Ответы: 2
- Просмотры: 576
Где подключается датчик протока в Eco5 compact?
Товарищи, нужна помощь! Есть Eco5 Compact 24F 2х контурный, работающий в режиме 1контурника с БКН. Сейчас есть необходимость его вернуть в родной 2х контурный режим. С трёхходовым разобрался, т.к. сам с ним возился в прошлый раз, а вот с датчиком протока не могу понять. Есть свободный разъём с тремя...
- 22 сен 2021, 18:41
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Eco5 Compact течь из трубки обратки
- Ответы: 22
- Просмотры: 4824
Eco5 Compact течь из трубки обратки
Так его (газовый клапан) и отрегулировали, я писал выше тут - viewtopic.php?p=69910#p69910
- 22 сен 2021, 14:42
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Нет циркуляции теплоносителя в Eco Compact 24F
- Ответы: 54
- Просмотры: 12561
Нет циркуляции теплоносителя в Eco Compact 24F
Shebekino , Даже не знаю с чего писать,слишком много чего было-но главное результат,котел работает как новый.Если завтра сильно не устану с работы-напишу краткую повесть :drinks: :hi: А написали бы всё же, интересно. Мне с таким же полтергейстным котлом приходится дело иметь, любой опыт полезен. :)
- 22 сен 2021, 13:40
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Eco5 Compact течь из трубки обратки
- Ответы: 22
- Просмотры: 4824
Eco5 Compact течь из трубки обратки
А почему только теплообменник, а не весь котел? Смжь втулки вентилятора, а дальше видно будет. А кто его знает. :) По фактам: гудеть "как на взлёте" перестал, но периодически при нагреве бочки такое чувство что пытается разогнаться и закипеть, но не получается. :) Вентилятор исследовал - ...
- 09 сен 2021, 10:44
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Eco5 Compact течь из трубки обратки
- Ответы: 22
- Просмотры: 4824
Eco5 Compact течь из трубки обратки
Приехал человек (на этот раз не из горгаза, отдельная контора с неплохой репутацией), отрегулировал газовый клапан (было слишком большое давление) и приговорил теплообменник к промывке/замене. Наблюдаю далее. Как назло, котёл в его присутствии не выл. :facepalm: Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:...
- 08 сен 2021, 10:22
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Eco5 Compact течь из трубки обратки
- Ответы: 22
- Просмотры: 4824
Eco5 Compact течь из трубки обратки
Привет всем. Новую тему создавать не стал, отпишусь тут. После описанных в мае событий котёл работал на нагрев БКН на 100% мощности горелки без каких-то видимых проблем, звуков при работе особо страшных не было. В конце августа дополнительно промыл всю систему отопления (со снятием всех 5 радиаторов...
- 17 май 2021, 10:41
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Eco5 Compact течь из трубки обратки
- Ответы: 22
- Просмотры: 4824
Eco5 Compact течь из трубки обратки
Starik , спасибо за опыт! Тут частный дом, земля отдельным контуром на этапе фундамента делалась, качество проверить увы сейчас нечем. Буду вводить землю в гараж - проверим. Но в целом понял, видимо мало смысла с учётом всей картины (подача воды тут по пластику по всему посёлку, разводка внутри дом...
- 15 май 2021, 08:16
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Eco5 Compact течь из трубки обратки
- Ответы: 22
- Просмотры: 4824
- 14 май 2021, 16:23
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Eco5 Compact течь из трубки обратки
- Ответы: 22
- Просмотры: 4824
Eco5 Compact течь из трубки обратки
Внутри бочки (Drazice 160л):
Отправлено спустя 58 минут 14 секунд:
Кстати, разобрав бойлер, подумал - а надо ли его заземлять, если электрических ТЭНов нет?
Анод:
Кстати, разобрав бойлер, подумал - а надо ли его заземлять, если электрических ТЭНов нет?
- 14 май 2021, 15:23
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Eco5 Compact течь из трубки обратки
- Ответы: 22
- Просмотры: 4824
Eco5 Compact течь из трубки обратки
Основная причина из озвученных специалистами - грязь в системе. Про местную систему отопления давно хочу тему сделать, всё руки не доходят. Вопросов много :) Начать с того, что первый фильтр грязевик был поставлен мною когда делал коллекторный узел тёплого пола человеческий с подмесом вместо того, ч...
- 14 май 2021, 08:24
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Eco5 Compact течь из трубки обратки
- Ответы: 22
- Просмотры: 4824
Eco5 Compact течь из трубки обратки
Трубку сняли, всё с ней хорошо. Резинки поменял, собрал обратно, не течёт. Но побежал шланг на расш. бак (его снимали вместе с насосом для облегчения доступа, заодно почистили сам шланг, там ужас что было). Сегодня поеду за шлангом... Отправлено спустя 38 минут 15 секунд: Хорошо, догадался поставить...
- 13 май 2021, 13:18
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Eco Compact 1.14 F для загородного дома
- Ответы: 114
- Просмотры: 88436
Eco Compact 1.14 F для загородного дома
Нет там регулирования с платы. Те же самые 220 переменкой даются и всё. Просто коннектор другого исполнения. Так что всё взаимозаменяемо. Только коннектор отрезать придется. О, так это меняет дело. Смутила колодка в голове насоса. Хотя да, подходит-то всего 3 провода по расцветке похожие на 220 + з...
- 13 май 2021, 12:23
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Eco Compact 1.14 F для загородного дома
- Ответы: 114
- Просмотры: 88436
- 12 май 2021, 16:00
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Что за заглушка в верхней части Eco5 Compact?
- Ответы: 3
- Просмотры: 7585
Что за заглушка в верхней части Eco5 Compact?
Да, заменю. Осталось понять, почему старый прогорел с торца.
- 12 май 2021, 15:55
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Eco5 Compact течь из трубки обратки
- Ответы: 22
- Просмотры: 4824
Eco5 Compact течь из трубки обратки
То есть подозрение, что на изгибе свищ? Я так понял, что выше изгиба всё сухо? Был уверен, что да, но сейчас полез глянуть - и сверху подтекает. Теперь неясно уже. Сервисники приехали, пожали плечами и уехали со словами "у нас даже колечек нет, если что обратно не соберём". Эту трубку воо...
- 12 май 2021, 14:29
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Eco5 Compact течь из трубки обратки
- Ответы: 22
- Просмотры: 4824
Eco5 Compact течь из трубки обратки
О причинах этого сделаю видимо отдельную тему скоро, а пока сухие факты: при закрытых выходах/входах на отопление с котла и давлении под 2атм течёт трубка с магистрали обратки (внутри котла это скорее "тудатка" :)), видео: Vy_r90uEIUM Было подозрение на фланец, но трубка сухая и сзади, и с...
- 11 май 2021, 13:17
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Что за заглушка в верхней части Eco5 Compact?
- Ответы: 3
- Просмотры: 7585
Что за заглушка в верхней части Eco5 Compact?
Вот такая пипка:
Обнаружили случайно, по загадочному свисту при закрытой крышке, ещё зимой. Только руки дошли сфотографировать.
В мануале на котёл не нашёл про это.
Похоже на заглушку, но в нашем случае край оплавлен и по факту это больше не заглушка.Обнаружили случайно, по загадочному свисту при закрытой крышке, ещё зимой. Только руки дошли сфотографировать.
В мануале на котёл не нашёл про это.
- 11 май 2021, 12:18
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI Eco5 Compact 24F - поймал E40, вопрос
- Ответы: 7
- Просмотры: 4049
BAXI Eco5 Compact 24F - поймал E40, вопрос
Bahus, спасибо! Про нарекания на эти виловские насосы читал и тут, и слышал от монтажников, но обычно все грешили на грязную систему. А по размеру / сечению трубок теплообменника есть разница между двухконтурным Eco5 Compact и одноконтурным Eco Four?
- 11 май 2021, 10:44
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI Eco5 Compact 24F - поймал E40, вопрос
- Ответы: 7
- Просмотры: 4049
BAXI Eco5 Compact 24F - поймал E40, вопрос
Подниму тему. В тот раз (март 2020) всё вылечилось подкачкой воздуха в расш. бак внутри котла. Магистрали все восстановили, проблема исчезла. А на днях в котле крякнул насос (Wilo INTBXSL 15/5-1), сначала с ошибкой E26, потом E25 + гул из насоса. После этого выключили всё, вызвали мастера. Насос (го...
- 30 мар 2020, 17:11
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI Eco5 Compact 24F - поймал E40, вопрос
- Ответы: 7
- Просмотры: 4049
BAXI Eco5 Compact 24F - поймал E40, вопрос
Так если у вас так давление колбасит - проверяем экспанзоматы. Они у вас пустые наверняка. Ну а потом уже с утечками разбираться Да, мысль. Сейчас продолжил разбираться - ещё и магистраль повредил после внешнего трёхходового. Но хоть ГВС работает. Какая норма давления в расширительном баке этого ко...
- 30 мар 2020, 15:45
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI Eco5 Compact 24F - поймал E40, вопрос
- Ответы: 7
- Просмотры: 4049
BAXI Eco5 Compact 24F - поймал E40, вопрос
День добрый. BAXI Eco5 Compact 24F, работает с осени 2017 (последние пару лет в связке с БКН в режиме одноконтурника). Вчера первый раз словил E40 на нём. После этой ошибки котёл должен встать, или может продолжить работать? Работ с газом, могущих затронуть нашу линию, не велось. У соседей всё штатн...
- 02 ноя 2018, 00:26
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
- Ответы: 181
- Просмотры: 88915
Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
Спрошу в этой теме, поиском с ходу не нашёл, а вопрос интересный: если планируется отъезд на срок примерно 3-4 недели, отопление выключать нельзя (зима близко!), а вот ГВ всё это время нужна не будет - какие рекомендации по установкам котла и БКН? Котёл Eco5 Compact, перепрограммирован на работу с Б...
- 14 сен 2018, 18:21
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
- Ответы: 181
- Просмотры: 88915
Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
Так, разобрался. Неверно подсоединили трёхходовой из комплекта на плату. Надо так: На плате ставим: Белый провод на место коричневого Черный на место голубого/синего Красный на место черного. (спасибо Bahus! нашёл тут - https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?p=30866#p30866) При таком подключении всё ко...
- 14 сен 2018, 17:28
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
- Ответы: 181
- Просмотры: 88915
Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
Всем привет! Наконец-то дошли руки до подключения БКН к Baxi Eco5 Compact 24F, всё сделали согласно имеющемуся документу (добрые люди прислали на дружественном форуме).Трёхходовик внешний подключили вместо встроенного на вторичный контур, встроенный залочили на отопление, датчик температурный в гиль...