Найдено 68 результатов

Gidravlik
26 окт 2018, 22:15
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: "Тактование" котла с термостатом
Ответы: 11
Просмотры: 6566

"Тактование" котла с термостатом

А что греем : квартира дом гараж, сколько радиаторов ,секций, есть ли термоголовки. В натуре почему сразу котел виноват?
Gidravlik
26 окт 2018, 22:10
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Перестал работать контр отпления.
Ответы: 12
Просмотры: 4382

Перестал работать контр отпления.

О это классика)) перемычка комнатного термостата замыкает 220 В на плату, когда по сети прилетают грозовые перенапряжения данный вход платы"тю тю " выходит из строя. Вариантов два: 1й замена платы((( 2й замыкаем opentherm( и о чудо, котел запустился ) Но в дальнейшем надо ставить защиту от...
Gidravlik
25 окт 2018, 22:14
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: прерывистая работа котла Luna Duo tech с контроллером Zont
Ответы: 18
Просмотры: 15151

прерывистая работа котла Luna Duo tech с контроллером Zont

Возможны котел проводит тесты, как при первом пуске на тип газа? Сам гадаю)
Gidravlik
25 окт 2018, 22:06
Форум: Программирование настроек
Тема: Luna Platinum 1.24 ошибка 10
Ответы: 8
Просмотры: 6251

Luna Platinum 1.24 ошибка 10

При появлении ошибки Е10 помогает параметр 6200(сохранить датчики), изменяем на "ДА" и подтверждаем . Отправлено спустя 8 минут 16 секунд: Видел ваши мучения с 3хходовым клапаном : неужели котел изначально имел неправильную конфигурацию по логике работы с ним? Или вы сначала сбросили на за...
Gidravlik
27 авг 2018, 08:47
Форум: Электрокоммутация
Тема: Luna 3 1.310 FI opentherm
Ответы: 42
Просмотры: 33635

Luna 3 1.310 FI opentherm

Снимаю шляпу )) но искать ответы на такие вопросы для многих это ремесло, и для меня в частности.
Gidravlik
25 авг 2018, 15:02
Форум: Электрокоммутация
Тема: Luna 3 1.310 FI opentherm
Ответы: 42
Просмотры: 33635

Luna 3 1.310 FI opentherm

Котел Луна -3 один из чудесных котлов на нашем рынке( без иронии) и он умеет обрабатывать два запроса на отопление одновременно, а именно запрос от комнатного термостата и запрос по Опентерм. Главное правильно выставить приоритеты между ними! За это отвечает параметр F10. Каждая конфигурация F10 опр...
Gidravlik
24 авг 2018, 23:52
Форум: Электрокоммутация
Тема: Luna 3 1.310 FI opentherm
Ответы: 42
Просмотры: 33635

Luna 3 1.310 FI opentherm

Любой котел тактует при недостаточном теплосьеме))) не взрываться же ему.
Gidravlik
24 авг 2018, 21:30
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Управление каскадом бойлеров
Ответы: 10
Просмотры: 4527

Управление каскадом бойлеров

Кромшредер )) не завидую. Обратитесь к представителям ,они всю документацию предоставят.
Gidravlik
22 авг 2018, 22:33
Форум: Электрокоммутация
Тема: KHG71410051- электрическая схема
Ответы: 3
Просмотры: 2642

KHG71410051- электрическая схема

Подавайте, она на это рассчитана.
Gidravlik
22 авг 2018, 22:30
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi ecofour 24 f ошибка e01 и e98
Ответы: 10
Просмотры: 6773

Baxi ecofour 24 f ошибка e01 и e98

Для начала проверить все датчики и внутреннюю проводку котла. В подобном случае всему виной были клеммы датчика контроля тяги , окислились в конец.
Gidravlik
22 авг 2018, 17:08
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Резервирование котла другим котлом
Ответы: 10
Просмотры: 5859

Резервирование котла другим котлом

Самый дешёвый способ использовать тот же Zont, он управляет Слимом по ОТ , а на свободный (не задействованный) релейный выход Zonta сажаем резервный котел. При получении оповещения об аварии Слима заходим в личный кабинет ,отключаем ОТ и управляем релейной схемой Zonta но уже резервным котлом.
Gidravlik
22 авг 2018, 12:31
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Управление каскадом бойлеров
Ответы: 10
Просмотры: 4527

Управление каскадом бойлеров

Если использовать конденсационные котлы Luna duo tec MP, то их автоматика позволит реализовать данную схему.
Gidravlik
18 май 2018, 23:09
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Luna Platinum 1,18 GA - получить коды ошибок
Ответы: 1
Просмотры: 1565

Luna Platinum 1,18 GA - получить коды ошибок

Luna Platinum 1,18 GA не имеет опентерм, а именно по этому протоколу можно снять информацию об ошибках через Zont h1 В. Остаётся один выход : релейный сигнал общей ошибки.
Gidravlik
14 май 2018, 07:21
Форум: Программирование настроек
Тема: Присоединение зонального оборудования - Baxi Luna 3 Comfort
Ответы: 14
Просмотры: 7947

Присоединение зонального оборудования - Baxi Luna 3 Comfort

Да при F 10=00 котел запустится без комнатного термостата, т.е. по панели, она же задаст рабочую точку температуры. В если же замкнуть М1 1и 2 (релейный вход комнатного термостата) котел выйдет на максимальную t теплоносителя. Остановится котел только когда выпалнет все запросы на отопление. Резюме:...
Gidravlik
13 май 2018, 22:35
Форум: Программирование настроек
Тема: Присоединение зонального оборудования - Baxi Luna 3 Comfort
Ответы: 14
Просмотры: 7947

Присоединение зонального оборудования - Baxi Luna 3 Comfort

F10=02, тогда=> котел запустится только при наличии двух запросов на отопление, т.е . и при замкнутом М1 1и 2( релейный запрос) и при наличии запроса о т панели( opentherm, цифровой запрос) . Рабочая точка температуры теплоносителя задаётся цифровым запросом, он же и отключит котел(цифиовой запрос)....
Gidravlik
12 май 2018, 23:19
Форум: Электрокоммутация
Тема: Подключение бойлера к Baxi Luna 3 comfort 1.310 fi
Ответы: 23
Просмотры: 23981

Подключение бойлера к Baxi Luna 3 comfort 1.310 fi

Попадал на такую ситуацию , парни из Baxi разрулили за 2 минуты. Я звонил на горячую линию.
Gidravlik
03 май 2018, 22:28
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Ecos compact
Ответы: 3
Просмотры: 2032

Ecos compact

Да, заземление обязательно для нормальной работы котла.
Gidravlik
03 май 2018, 22:21
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: BAXI SLIM 1.300 iN повторяющаяся ошибка "Блокировка газа"
Ответы: 50
Просмотры: 22127

BAXI SLIM 1.300 iN повторяющаяся ошибка "Блокировка газа"

Если в отсутствии земли установить GF, выходит котел будет занулен !!! на первичную обмотку трансформатора 220/220. Выходит Теплоком допускает зануление???
Gidravlik
03 май 2018, 21:39
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM
Ответы: 72
Просмотры: 29255

ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM

Для задержки можно использовать реле времени. Принцип действия как у обычного реле только срабатывание контактов происходит после временной паузы( выставляется на реле). Такие мальки применяют Мегатроны( электрики) при пуске асинхронников , для пуска движка в звезде, а работе в треуголбнике.
Gidravlik
28 апр 2018, 08:18
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Выбор котла Baxi
Ответы: 14
Просмотры: 8851

Выбор котла Baxi

24 кВт очень достойно смотрится , конечно бывают косяки с теплообменниками. Главное смонтировать грамотно и не загонять в низкотемпературный режим.
Gidravlik
27 апр 2018, 21:12
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Прошу совета по бойлеру
Ответы: 44
Просмотры: 23159

Прошу совета по бойлеру

Нет проблем , Можно.
Gidravlik
27 апр 2018, 19:29
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Ошибка 374 Sitherm Pro (625)
Ответы: 27
Просмотры: 11868

Ошибка 374 Sitherm Pro (625)

Очень интересно, что они сделают !
Gidravlik
27 апр 2018, 18:23
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Выбор котла Baxi
Ответы: 14
Просмотры: 8851

Выбор котла Baxi

Если планировать комплектовать Zont*ом через Opentherm то однозначно обычная Luna-3. Но разово потребуется панель от Luna comfort. У этих котлов похожая прошивка и если параметр ambon не изменить с 0 на 1, то котел будет тактовать. Проверенно на себе.
Gidravlik
27 апр 2018, 15:28
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Выяжной вентилятор на Слим
Ответы: 55
Просмотры: 29594

Выяжной вентилятор на Слим

Не являюсь поклонником котлов со встроенным бойлером. Да практичны на монтаже, все в одном корпусе,а в дальнейшем - геморрой в одном корпусе.
Gidravlik
27 апр 2018, 07:56
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Выяжной вентилятор на Слим
Ответы: 55
Просмотры: 29594

Выяжной вентилятор на Слим

Прошу вас перефразировать вопрос: " Почему Slim с закрытой камерой выпускают только до 30кВт?" Про пропеллер спрашивать не стоит. Думаю вам ответят : " Что эта модель устаревшая и все силы направлены на конденсационные технику "!
Gidravlik
26 апр 2018, 08:32
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Выяжной вентилятор на Слим
Ответы: 55
Просмотры: 29594

Выяжной вентилятор на Слим

Хотелось бы услышать мнение Представителей BAXI. Можно или нельзя? Все дублируют устройства по безопасности, а тут отрубают и транслируют в информационное пространство , в частности официальный форум с формулировкой " так работает же, Смотри".То что на таких объектах не произошло самое стр...
Gidravlik
25 апр 2018, 15:38
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Ошибка 374 Sitherm Pro (625)
Ответы: 27
Просмотры: 11868

Ошибка 374 Sitherm Pro (625)

Изучая мануал на QAA 75 нарвался на параметр 2749( сброс тестов sitherm pro) . Если его запустить котел начнет процесс переадаптации этих тестов.

Перейти к расширенному поиску