Найдено 2 результата
- 09 окт 2012, 00:14
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI S.p.A Mod.LUNA HT 1.280 ошибка Е160
- Ответы: 2
- Просмотры: 3727
Re: BAXI S.p.A Mod.LUNA HT 1.280 ошибка Е160
Судя по всему нет сигнала обратной связи от тахогенератора об оборотах вентилятора. Датчик Холла как раз и учавствует в создании этого сигнала. Попробуйте востановить пайку. Спасибо! Извиняюсь за не полную информацию. :oops: Пайку датчика восстановил сразу, при дефектации платы. После установки вен...
- 08 окт 2012, 11:42
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI S.p.A Mod.LUNA HT 1.280 ошибка Е160
- Ответы: 2
- Просмотры: 3727
BAXI S.p.A Mod.LUNA HT 1.280 ошибка Е160
BAXI S.p.A Mod.LUNA HT 1.280_Matr.B64245168_cod.HSB435283003 при включении вентилятор работает с максимальной неизменной скоростью, на дисплее ошибка Е160. Процесс выхода котла на рабочий режим прекращается. После "резет" в работе ничего не изменилось. Вентилятор: RG 128/1300-3612-030204 ...