- 17 июн 2022, 16:44
- Форум: Внешние цифровые контроллеры
- Тема: Севший ZONT
- Ответы: 1
- Просмотры: 4979
Севший ZONT
Всем добрый день! Имею ситуацию. В доме стоят Baxi EcoFour 1.24F + Zont H1B. Сначала вырубилось внешнее питание Zont, хотя другие приборы в доме работают. Затем через примерно 14 часов вырубился Zont полностью - очевидно, сел аккумулятор. Как поведет себя котёл в условиях отсутствия управления по ци...
- 28 мар 2022, 13:20
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: Обвязка Baxi Premier 100
- Ответы: 0
- Просмотры: 5743
Обвязка Baxi Premier 100
Всем добрый день! Имею бойлер Baxi Premier 100, в обвязке с группой безопасности Watts GAG\KAV и баком расширения Weister WDV12p. Система была запущена в мае 2018 г. Поскольку реле давления скважины настроено на 2.5-4 бара., то предохранительный клапан был замене с красного (3бара) на синий (6бар). ...
- 25 янв 2022, 06:21
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Подключение двух котлов к бойлеру
- Ответы: 8
- Просмотры: 9851
- 22 янв 2022, 10:26
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Подключение двух котлов к бойлеру
- Ответы: 8
- Просмотры: 9851
Подключение двух котлов к бойлеру
У меня так сделано. EcoFour 1.24F + Скат 6кВт + Premier 100 + 3х ходовой клапан Сименс + Zont h1b 1. На EcoFour подключена плата аварии, передающая в щиток котельной сигнал аварии газового котла. 2. 3х ходовой клапан запитан через реле в щите котельной. Если сигнала аварии нет, управление трехходовы...
- 29 сен 2021, 04:18
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: EcoFour булькает на старте
- Ответы: 3
- Просмотры: 1068
- 27 сен 2021, 13:38
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: EcoFour булькает на старте
- Ответы: 3
- Просмотры: 1068
EcoFour булькает на старте
Всем добрый день! Имею Baxi EcoFour 1.24f. вчера заметил, что в момент старта котла (не важно, отопления или ГВС-на бойлер) в течение 0.5-1 с происходит какое-то булькание в момент старта насоса, еще до розжига горелки. То есть это точно не кипение. Проскакивает бульк и далее все нормально работает....
- 17 янв 2020, 20:40
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Е15 на ЕсoFour 1.24F
- Ответы: 6
- Просмотры: 2289
Е15 на ЕсoFour 1.24F
Прошивку обновил.
С котлом, считаете, все в норме и это глюк зонта?
С котлом, считаете, все в норме и это глюк зонта?
- 17 янв 2020, 12:55
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Е15 на ЕсoFour 1.24F
- Ответы: 6
- Просмотры: 2289
- 17 янв 2020, 01:08
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Е15 на ЕсoFour 1.24F
- Ответы: 6
- Просмотры: 2289
Е15 на ЕсoFour 1.24F
Доброй ночи.
Зонт прислал сообщение о Е15 и через 20с о том, что ошибка устранена. Сброс никто не делал. В семинарской тетради для Ecofour не вижу Е15.
Прошу рекомендации.
Зонт прислал сообщение о Е15 и через 20с о том, что ошибка устранена. Сброс никто не делал. В семинарской тетради для Ecofour не вижу Е15.
Прошу рекомендации.
- 08 окт 2019, 13:26
- Форум: Другие вопросы
- Тема: E255 - что за авария?
- Ответы: 1
- Просмотры: 5114
E255 - что за авария?
Всем добрый день! Зонт H1B сегодня сообщил странную ошибку, которой нет в семинарской тетради - код E255. 11:46:50 СЕГОДНЯ Авария устранена 11:46:33 СЕГОДНЯ Авария котла Код ошибки E255 Авария устранилась сама, без моего участия. Котел: Baxi EcoFour 1.24f, в эксплуатации с ноября 2018 г. что может б...
- 23 июл 2019, 23:01
- Форум: Связь с администрацией форума
- Тема: Информационный стенд форума
- Ответы: 137
- Просмотры: 78236
Информационный стенд форума
В шапке форума ошибка с датой семинарской тетради.
- 22 июл 2019, 09:09
- Форум: Внешние цифровые контроллеры
- Тема: ZONT-H1B сбои в работе.
- Ответы: 47
- Просмотры: 50593
ZONT-H1B сбои в работе.
Имею Zont H1b
В сервисном меню Zont пишут:
Установленная версия ПО 140:133
Актуальная версия ПО 150:138
Сбоев в работе не наблюдаю, есть причины для обновления?
В сервисном меню Zont пишут:
Установленная версия ПО 140:133
Актуальная версия ПО 150:138
Сбоев в работе не наблюдаю, есть причины для обновления?
- 07 май 2019, 01:48
- Форум: Внешние цифровые контроллеры
- Тема: Как правильно отключить на лето ZONT H1B
- Ответы: 17
- Просмотры: 14547
Как правильно отключить на лето ZONT H1B
Не всем, некоторые ещё и в косвенном бойлере готовят горячую воду, с применением одноконтурного котла. И через зонт этим тоже управляют.
- 23 апр 2019, 13:39
- Форум: Подбор запчасти
- Тема: Расширительный бак контура ГВС
- Ответы: 27
- Просмотры: 16932
Расширительный бак контура ГВС
Мой вопрос был только про расширительный бачок для БКН. Так вот, из этого самого Weister весь воздух вышел. Вот что написано в паспорте на него: … То есть, ты как бы провел тестирование тут собравшихся? :D На предмет: кто сможет найти паспорт на Weister, потом найдет там формулы и сумеет посчитать?...
- 23 апр 2019, 00:56
- Форум: Подбор запчасти
- Тема: Расширительный бак контура ГВС
- Ответы: 27
- Просмотры: 16932
Расширительный бак контура ГВС
Мой вопрос был только про расширительный бачок для БКН. Подключение на холодном вводе бойлера, уже после обратного клапана. Так что ГА ХВС в кессоне не участвует в компенсации расширения бойлера. Так вот, из этого самого Weister весь воздух вышел. Вот что написано в паспорте на него: Расчётное давле...
- 19 апр 2019, 13:35
- Форум: Подбор запчасти
- Тема: Расширительный бак контура ГВС
- Ответы: 27
- Просмотры: 16932
Расширительный бак контура ГВС
Добрый день. Спрошу в этой теме, так как близко очень. Имею как раз Wester WDV 12 к БКН 100л. ХВС от скважины с диапазоном входных давлений (реле давления) 2-4бар. На группе безопасности стал срабатывать взрывник клапан на 6 бар. Как выяснилось, из Weister вышел весь воздух. Вопрос: до какого давлен...
- 23 мар 2019, 07:13
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: EcoFour 1.24f - ошибка E96
- Ответы: 12
- Просмотры: 6076
EcoFour 1.24f - ошибка E96
Доброе утро. Сегодня (23.03) ночью ситуация повторилась. Вышел в ошибку Е96 на 16с. Время в этот раз 02:22:49 - 02:23:05. То есть относительно прошлой аварии это не кратно целым суткам - "опережение" составило 16 минут. И да, это данные ZONT, то есть когда такие вещи возникают, он их замеч...
- 13 мар 2019, 20:52
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: EcoFour 1.24f - ошибка E96
- Ответы: 12
- Просмотры: 6076
- 13 мар 2019, 15:01
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: EcoFour 1.24f - ошибка E96
- Ответы: 12
- Просмотры: 6076
EcoFour 1.24f - ошибка E96
Если была просадка ниже 90 вольт (нижний порог стаба), должно было сработать реле напряжения... Очень странно. Ничего странного. :) Просто маркетинг в действии. Мощность стаба указана для более - менее комфортных условий, в пределах допусков стандарта подаваемого напряжения в квартиры + чуть - чуть...
- 13 мар 2019, 09:39
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: EcoFour 1.24f - ошибка E96
- Ответы: 12
- Просмотры: 6076
EcoFour 1.24f - ошибка E96
В домовом щите стоит реле напряжения, но судя по тому, что на микроволновке не сбросились часы, там защита не срабатывала. Значит стаб не вытянул, по нагрузке или по перегреву. ;) Мощность котла (электрическая) - 130 Вт, стаб - 300Вт, и кроме котла больше в него ничего не включено. Если была просад...
- 13 мар 2019, 06:49
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: EcoFour 1.24f - ошибка E96
- Ответы: 12
- Просмотры: 6076
EcoFour 1.24f - ошибка E96
Доброе утро. Дано: 1. котел EcoFour 1.24f, matr: 172909643 2. Стабилизатор штиль инстаб IS350 3. Zont h1-b, Openterm соответственно. Введено в эксплуатацию в ноябре 2018 г. Сегодня ночью по данным Zont произошла авария E96 . Возникла в 2:38:11, самоустранилась в 2:38:28. Исходя из графиков Zont, в э...
- 16 дек 2018, 19:39
- Форум: Беседка-болталка
- Тема: Газовые котлы в квартирах
- Ответы: 3
- Просмотры: 10738
Газовые котлы в квартирах
Всем добрый вечер. Читая форум, периодически вижу, что вопросы про газовые отопительные котлы люди задают относительно их применения в квартирах многоквартирных домов. Стало очень любопытно, разве у нас строят многоквартирные дома без системы центрального отопления (от городской ли ТЭЦ или от котель...
- 01 дек 2018, 16:01
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Положение трех-ходового клапана
- Ответы: 2
- Просмотры: 1804
- 01 дек 2018, 15:12
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Положение трех-ходового клапана
- Ответы: 2
- Просмотры: 1804
Положение трех-ходового клапана
Всем добрый день. Baxi EcoFour 1.24f, 3х ходовой клапан Siemens, бкн Premier plus 100. При паузах в нагреве СО котел переводит трех-ходовой клапан в положение ГВС, даже если от БКН сейчас нет запроса тепла. Соответственно, когда снова включается нагрев СО, обратно. Если в интервале не было запроса о...
- 16 ноя 2018, 08:31
- Форум: Защитное оборудование
- Тема: ECOFOUR 24F куда разместить KHG 714100511
- Ответы: 2
- Просмотры: 15972
ECOFOUR 24F куда разместить KHG 714100511
Свою тему решил не заводить, а спросить в этой. Котел 1. 24F, отмеченное на фото в предыдущем посте место занято клемной колодкой управления бойлером (3хк + NTC датчик Тбойлера). Куда размещать плату ? https://lh3.googleusercontent.com/ZtVoaA1xgxcy0CGXA_Y-HpTWH9vwriYfyDjv1L_HM0hQN11jWDK4_Up77Kfjued5...
- 15 ноя 2018, 20:01
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Ecofour 1.24F - оцените настройку
- Ответы: 26
- Просмотры: 9205
Ecofour 1.24F - оцените настройку
Как я уже писал - очень трудно что-то регулировать когда нагрузка на отопление маленькая... мы можем только снизить тактование Андрей, скажите, а как его снизить то? Те рекомендации, что было сказано, я сделал. Ну с поправкой на комфортные 23 градуса по воздуху. https://lh3.googleusercontent.com/LE...
- 15 ноя 2018, 17:40
- Форум: Связь с администрацией форума
- Тема: Качество изображений
- Ответы: 6
- Просмотры: 12161
- 15 ноя 2018, 14:06
- Форум: Связь с администрацией форума
- Тема: Качество изображений
- Ответы: 6
- Просмотры: 12161
Качество изображений
выложить картинку на сторонний сайт типа "хостинг картинок", а в сообщении разместить ссылку на нее Спасибо, так работает. Но все же было бы 100% удобнее, если бы картинки можно было сразу вставлять нормально, а еще лучше - прямо из буфера обмена в текст сообщения. На некоторых ресурсах-ф...
- 15 ноя 2018, 13:54
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Ecofour 1.24F - оцените настройку
- Ответы: 26
- Просмотры: 9205
Ecofour 1.24F - оцените настройку
чтобы не думать, что там ZONT ставит или не ставит в модуляции. А тут и думать нечего... По ОТ передается уставка на температуру, запрос на генерацию тепла. А модулировать-немодулировать решает сам котел (ну либо вы параметрами F08 F09) У ZONT H1b есть параметр "Максимальный уровень модуляции ...
- 15 ноя 2018, 13:37
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Ecofour 1.24F - оцените настройку
- Ответы: 26
- Просмотры: 9205
Ecofour 1.24F - оцените настройку
В итоге вчера вечером открыл котел: перемычка стояла, снял её. F08=0 поставил, так как явно больше 9кВт мне просто не снять с текущих радиаторов, чтобы не думать, что там ZONT ставит или не ставит в модуляции. На счет Tтн = 30-35, при протоколе OpenTherm в обычном, не псевдо-релейном, режиме он же с...