Найдено 1296 результатов
- 15 фев 2022, 13:06
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Luna 3 comfort меняет режим работы в зависимости от давления воды в системе
- Ответы: 14
- Просмотры: 1276
Luna 3 comfort меняет режим работы в зависимости от давления воды в системе
Показывает температуру на 13 градусов выше чем на табло котла. Тоже смущает. Чему верить? Термометр если он у Вас съёмный можно проверить в стакане с водой зная температуру воды. Вот и проверьте его. Либо же положите рядом с другим каким-либо термометром которому Вы доверяете и проверьте показания ...
- 14 фев 2022, 23:23
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Помогите с выбором котла
- Ответы: 17
- Просмотры: 10015
- 14 фев 2022, 22:29
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Luna 3 comfort меняет режим работы в зависимости от давления воды в системе
- Ответы: 14
- Просмотры: 1276
Luna 3 comfort меняет режим работы в зависимости от давления воды в системе
Потом из-за имеющихся микроутечек давление в системе Вот из-за них и соответственно пополнения свежей водой, начинаются отложения в основном теплообменнике и коррозия не устойчивых к кислороду элементов. Плюс воздушные пробки в СО. Давно проверяли внутреннюю чистоту основного теплообменника и давно...
- 14 фев 2022, 22:26
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Помогите с выбором котла
- Ответы: 17
- Просмотры: 10015
Помогите с выбором котла
kulku , Ваш существующий новый 31 кВт котёл прекрассно справится с задачей отопления дома. Вешайте на него комнатный термостат, занижайте программно мощность через меню котла до 50%, но мощность котла для нагрева бойлера установите на 100% (хотя с завода так должно быть), и котёл Ваш бойлер будет н...
- 14 фев 2022, 22:21
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Падает давление, а по факту нет
- Ответы: 6
- Просмотры: 1187
Падает давление, а по факту нет
Как по мне, согласно Вашего описания проблема даже с новым бачком. Если на немного открыть подпитку и чуть-чуть добавить воды давление резко повышается, Значит и с новым бачком проблемы. Проверяйте в нём давление воздуха в нём :? т.е не добавил много воды , а давление в норме. На каком режиме работы...
- 13 фев 2022, 19:06
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: Baxi duo-tec compact 20 +Резервный электрический котел.
- Ответы: 12
- Просмотры: 11243
- 12 фев 2022, 20:42
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: Baxi duo-tec compact 20 +Резервный электрический котел.
- Ответы: 12
- Просмотры: 11243
- 12 фев 2022, 20:09
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: Baxi duo-tec compact 20 +Резервный электрический котел.
- Ответы: 12
- Просмотры: 11243
Baxi duo-tec compact 20 +Резервный электрический котел.
можно ли через него запускать насос циркуляции теплого пола, чтобы он постоянно не крутился ~60-120 Вт (актуально для межотопительного)? Можно. Но очень желательно через другое промежуточное реле с катушкой 12-24 вольта... и напряжением коммутации 220 вольт. Вот например: https://www.chipdip.ru/pro...
- 12 фев 2022, 15:42
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Снижение мощности системы отопления и ее регулировка
- Ответы: 12
- Просмотры: 5574
- 11 фев 2022, 18:59
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Снижение мощности системы отопления и ее регулировка
- Ответы: 12
- Просмотры: 5574
Снижение мощности системы отопления и ее регулировка
alexey13 , 9 батарей с избытком мощности, то есть батареи изначально мощнее, чем необходимо Чем мощнее батареи, тем ниже температура на выходе из котла. Это Вы мудро поступили. Одобряю. :okdoc: https://gazeksp.ru/blog/gazovoe-oborudo ... vom-kotle/ Капец какой бред написан... Ересь... матов не хват...
- 09 фев 2022, 13:40
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
- Ответы: 48
- Просмотры: 56921
Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
Посмотрите пжл расшифровку Вашей ошибки.
По своему опыту, если начал партачить датчик тяги, то он такие капризные и будут партачить дальше. В релких случаях когда они "выздоравливают"
По своему опыту, если начал партачить датчик тяги, то он такие капризные и будут партачить дальше. В релких случаях когда они "выздоравливают"
- 09 фев 2022, 13:34
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna 310Fi нет розжига.
- Ответы: 22
- Просмотры: 2451
Baxi Luna 310Fi нет розжига.
Фраза в скобках с логической ошибкой.Dmitry58rus писал(а): ↑09 фев 2022, 12:48 Нет розжига даже со снатой крышкой камеры (крышка камеры сгорания при этом на месте и воздуховод здесь роли не играет, т.к. забор идет в этом случае из помещения)
И в целом смысл фразы не однозначный
- 09 фев 2022, 11:45
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna 310Fi нет розжига.
- Ответы: 22
- Просмотры: 2451
Baxi Luna 310Fi нет розжига.
Что с притоком воздуха через воздуховод коаксиальной трубы? Есть засоры или иные посторонние предмеры?Dmitry58rus писал(а): ↑09 фев 2022, 10:25 После принудительного розжига с открытой камерой регулировка мин/макс работает.
- 06 фев 2022, 20:24
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел экофор 24ф расход газа
- Ответы: 7
- Просмотры: 1311
Котел экофор 24ф расход газа
Вот это смущает.
У меня при 50 градусах в радиаторах уже под 29 будет.
Дом хорошо утеплён?
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Вот это тоже очень близко к правде
- 06 фев 2022, 20:20
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Давление воды в котле
- Ответы: 2
- Просмотры: 1623
Давление воды в котле
solist, проверить наличие воздуха в расширительном баке котла.
- 06 фев 2022, 10:53
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Гудит Ecofour 24f
- Ответы: 5
- Просмотры: 991
- 06 фев 2022, 05:52
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna 310Fi нет розжига.
- Ответы: 22
- Просмотры: 2451
Baxi Luna 310Fi нет розжига.
Ну знаете, за 15 лет, может всё одновременно выйти из строя. :pardon: что при снятой крышке камеры сгорания во время 2-3 цикла зажигания происходит возгорание и котел начинает работать в штатном режиме до момента его отключения. Наличие/отсутствие основной крышки герметизации камеры сгорания на проц...
- 04 фев 2022, 22:54
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Как получить сигнал ошибки от котла Luna 3 Comfort HT 330
- Ответы: 32
- Просмотры: 8571
Как получить сигнал ошибки от котла Luna 3 Comfort HT 330
Дельный совет в итоге то будет? Всё что я мог Вам посоветовать в Вашем вопросе я всё сказал к сожалению мне сказать более нечего :( . Вероятнее проблема в земле, ибо котёл без чёткой земли не разожжёт горелку об этом написано в его сервис мануале. По факту у Вас заземление в доме есть? Вы проверяли...
- 04 фев 2022, 17:39
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Как получить сигнал ошибки от котла Luna 3 Comfort HT 330
- Ответы: 32
- Просмотры: 8571
Как получить сигнал ошибки от котла Luna 3 Comfort HT 330
У меня Inelt monolit с двойным преобразованием. Если немного вникнуть в суть фразы "с двойным", то будет понятно, что это не какая то там смесь стаба с бесперебойником, а именно постоянно работающий инвертор, и входная сеть в данном случае никак не пересекается с выходной ибо суть двойног...
- 04 фев 2022, 17:26
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Доп. насос в контуре отопления.
- Ответы: 16
- Просмотры: 7782
Доп. насос в контуре отопления.
Именно. Наконец-то добились истины. ...Вы хотите, вы хотите поддержать инерцию циркуляции основного контура ТП дополнительным насосом пока основной работает на бойлер ГВС... А нельзя было изначально эти ключевые строки написать в своём первом посте???? Почему нужно догадываться и по крохам выстраив...
- 04 фев 2022, 16:59
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Доп. насос в контуре отопления.
- Ответы: 16
- Просмотры: 7782
Доп. насос в контуре отопления.
При выключенном котле и включенном доп. насосе все равно происходит перераспределение тепла между контурами ТП. Если котёл выключен, то нет у Вас никакого перераспределения тепла :facepalm: . Только гидравлика и всё. Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды: помочь частотному насосу в котле 15-60 а ка...
- 04 фев 2022, 16:37
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Как получить сигнал ошибки от котла Luna 3 Comfort HT 330
- Ответы: 32
- Просмотры: 8571
Как получить сигнал ошибки от котла Luna 3 Comfort HT 330
а вот если реально отключили электричество, то встаёт в ошибку. Да... тут очевидно, что проблема приходит из внешней сети в виде (переходных процессов) имеющей природу не локального характера в масштабах дома а в масштабах целой улицы, города, района. Чем больше нагрузка при коммутации внешней сети...
- 04 фев 2022, 16:01
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Как получить сигнал ошибки от котла Luna 3 Comfort HT 330
- Ответы: 32
- Просмотры: 8571
Как получить сигнал ошибки от котла Luna 3 Comfort HT 330
Нужно Вам или нет: http://gorgazsnab.ru/upload/katalog/nei ... omfort.pdf После возникновения ошибок 110Е, 130Е и 133Е возможно заново запустить котел путем двойного нажатия кнопки ОК о чём я говорил выше: Потому как снимая ошибку с котла без присутствия человека можно получить не поправимые послед...
- 04 фев 2022, 15:58
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Как получить сигнал ошибки от котла Luna 3 Comfort HT 330
- Ответы: 32
- Просмотры: 8571
Как получить сигнал ошибки от котла Luna 3 Comfort HT 330
и если уж нужна конкретика то в идеале об ошибке 133E Которую не могу никак поймать. ну наконец-то... :okdoc: Стоит ли стабилизатор после UPS ? И что у Вас за UPS (марка) ? Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд: Нужно Вам или нет: http://gorgazsnab.ru/upload/katalog/neisprLuna3HTcomfort.pdf
- 04 фев 2022, 15:48
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Как получить сигнал ошибки от котла Luna 3 Comfort HT 330
- Ответы: 32
- Просмотры: 8571
Как получить сигнал ошибки от котла Luna 3 Comfort HT 330
Daemon256, только Вы знаете, что Вы хотите и все Ваши нюансы идеи. Ищите в поисковой строке в форуме. Ну или гугл Вам в помощь .
- 04 фев 2022, 15:15
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Доп. насос в контуре отопления.
- Ответы: 16
- Просмотры: 7782
Доп. насос в контуре отопления.
Задача электрокотла типа Эвана работать в случае ремонта газового. Да именно так и не только. Всё зависит от того как настроить его автоматику и период работы. Либо он так же может работать как пиковый водогрейный котёл. А хотелось бы сделать небольшую циркуляцию при выключенном газовом котле. Так ...
- 04 фев 2022, 15:10
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Как получить сигнал ошибки от котла Luna 3 Comfort HT 330
- Ответы: 32
- Просмотры: 8571
- 04 фев 2022, 12:06
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Доп. насос в контуре отопления.
- Ответы: 16
- Просмотры: 7782
Доп. насос в контуре отопления.
Электрокотел Бакси, стаут и пр. стоят совсем не демократично. Сделайте самостоятельно свой электрокотёл... никто же не мешает... И вся проблема. Обвяжите его простой релейной автоматикой и таймерами... Всё, проблем нет. Опять же нужно точно понимать, что Вы хотите более конкретно от своей идеи. Эле...
- 04 фев 2022, 11:39
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Как получить сигнал ошибки от котла Luna 3 Comfort HT 330
- Ответы: 32
- Просмотры: 8571
Как получить сигнал ошибки от котла Luna 3 Comfort HT 330
Daemon256 , не надо путать термины. "Снять" это значит, устранить техническую причину возникновения этой ошибки как максимум и как минимум самому на панели управления нажать кнопку сброса ошибки по факту не критического предупреждения или глюка контроллера, который не привёл к остановке к...
- 04 фев 2022, 10:25
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Как получить сигнал ошибки от котла Luna 3 Comfort HT 330
- Ответы: 32
- Просмотры: 8571