Найдено 68 результатов

Андрей59
01 дек 2016, 14:02
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Климатические кривые
Ответы: 28
Просмотры: 13551

Климатические кривые

plehan, не совсем понял про: "...одна секция на два квадрата!"
Вы имеете в виду не хватку радиаторов, их избыток или быстрый, или же медленный теплосьем?
Андрей59
01 дек 2016, 13:29
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Климатические кривые
Ответы: 28
Просмотры: 13551

Климатические кривые

Меня, в диапазоне от -10 до -20 С на улице, вполне устраивает Kt = 15. При температуре на улице от 0 до -10 С, Kt изменяю сам руками на 17/18, потому что при Kt=15 темперутура внутри начинает падать.
Так и зимую... (покамест)
Андрей59
10 ноя 2016, 08:49
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Подскажите что за штука
Ответы: 15
Просмотры: 7065

Подскажите что за штука

33284 33280 Что с ним могло произойти? Обычно отложения как раз на воздушном клапане. 33280 И лечится это только заменой? Это как откуда руки растут.... Снимается, разбирается, промывается "силитом". Т.е. необходимо снимать сам воздухосбросный клапан и его отмывать от отложений или достат...
Андрей59
12 окт 2016, 12:40
Форум: Электрокоммутация
Тема: Подключение выноской панели от Luna Comfort к Luna 3
Ответы: 28
Просмотры: 27719

Подключение выноской панели от Luna Comfort к Luna 3

У меня luna 3 (не comfort и не comfort air, а просто luna 3) и хочу подключить к ней беспроводную панель от luna 3 comfort air khg71411471. Пока еще думаю покупать или нет. При поиске решения как ее подключать, скачал инструкцию к котлу luna 3 comfort air. Пришел к следующему: Добраться до платы кот...
Андрей59
07 окт 2016, 10:58
Форум: Электрокоммутация
Тема: Подключение бойлера к Baxi Luna 3 comfort 1.310 fi
Ответы: 23
Просмотры: 23892

Подключение бойлера к Baxi Luna 3 comfort 1.310 fi

31549 Заводские значения указаны в паспорте котла. Пробежаться по ним и проверить. Несовпадающие исправить. Не так их там и много. Не проблема - так и сделаю. Просто думал как это можно сделать проще, а то смотрю в инструкцию, там этого нет, скачал семинарскую тетрадь - в ней тоже нет, нашел даже с...
Андрей59
06 окт 2016, 10:43
Форум: Электрокоммутация
Тема: Подключение бойлера к Baxi Luna 3 comfort 1.310 fi
Ответы: 23
Просмотры: 23892

Подключение бойлера к Baxi Luna 3 comfort 1.310 fi

24287 ... Сброс происходит одновременным нажатием левых кнопок над/под табло (iP и солнышко, вроде). Нужно на 6 сек зажать. После на табло появится надпись "clear". После проверить значение F03 Подскажите как сделать сброс на заводские настройки F значения котла luna 3 (обычная - не комфо...
Андрей59
03 сен 2016, 04:52
Форум: Электрокоммутация
Тема: Подключение выноской панели от Luna Comfort к Luna 3
Ответы: 28
Просмотры: 27719

Подключение выноской панели от Luna Comfort к Luna 3

Спасибо за информацию. Размещение радиомодуля, понятно, будет не так эргономично, как это реализовано на моделях комфорт и комфорт эйр - для меня это не главное. Главное - исключить вмешательство домашних "специалистов" в управление режимами работы котла. Не подскажите, есть ли другие спос...
Андрей59
02 сен 2016, 10:05
Форум: Электрокоммутация
Тема: Подключение выноской панели от Luna Comfort к Luna 3
Ответы: 28
Просмотры: 27719

Подключение выноской панели от Luna Comfort к Luna 3

Добрый день,
имеется котел luna-3 1.310 Fi (CSE455313662),
возможно ли к нему подключить беспроводную панель управления KHG71411471 от luna-3 Comfort AIR без каких-либо доработок?

Перейти к расширенному поиску