Смотрите на линейные размеры в пикселах (при добавлении там написаны максимальные размеры) и максимальный объём файла (2 МБ вроде)
Найдено 10234 результата
- 17 фев 2024, 09:42
- Форум: Другие вопросы проектирования
- Тема: Стук в теплообменнике BAXI POWER HT 1.1000
- Ответы: 18
- Просмотры: 1259
Стук в теплообменнике BAXI POWER HT 1.1000
- 16 фев 2024, 17:33
- Форум: Другие вопросы проектирования
- Тема: Стук в теплообменнике BAXI POWER HT 1.1000
- Ответы: 18
- Просмотры: 1259
Стук в теплообменнике BAXI POWER HT 1.1000
Нормализовалось? Выхлоп-то положительный получили?
- 16 фев 2024, 17:32
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Baxi Eco Nova 18F - ошибка Е05, давление воздуха
- Ответы: 32
- Просмотры: 15801
Baxi Eco Nova 18F - ошибка Е05, давление воздуха
Ну так по традиции "по ссылкам не ходим". 8-) Есть у меня некие сомнения в выводах сего персонажа. 1. Посмотрите на корпус мембраны. Точнее на отметины. Если ещё точнее, то на разброс этих отметин. Сильно сомневаюсь, что конец пружины там может гулять с таким разбросом. И уж тем более заст...
- 16 фев 2024, 09:01
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового
- Ответы: 12
- Просмотры: 555
- 16 фев 2024, 08:58
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Новый котёл Eco Nova 1.24 не видит показания датчика БКН
- Ответы: 39
- Просмотры: 1920
Новый котёл Eco Nova 1.24 не видит показания датчика БКН
Если вы обратите внимание, то увидите на последней фотке тройник, которым собирается обратка змеевика и обратка СО. Затем обратка поднимается верткально к котлу, где стоит ещё один тройник с обраткой электрокотла.
- 15 фев 2024, 14:59
- Форум: Внешние цифровые контроллеры
- Тема: Baxi connect + и панель от Luna Comfort задержки при программировании
- Ответы: 7
- Просмотры: 437
- 15 фев 2024, 14:57
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Не включается ГВС когда греется отопление
- Ответы: 4
- Просмотры: 357
- 15 фев 2024, 14:56
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Baxi Eco Nova 18F - ошибка Е05, давление воздуха
- Ответы: 32
- Просмотры: 15801
Baxi Eco Nova 18F - ошибка Е05, давление воздуха
Сомневаюсь что кто-то таким колхозом пользовался.
- 13 фев 2024, 09:25
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении
- Ответы: 28
- Просмотры: 814
- 12 фев 2024, 17:48
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении
- Ответы: 28
- Просмотры: 814
Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении
Я тоже не знаю как себя Build ведёт. Ни разу не трогал, да вроде и нужды не было.
- 12 фев 2024, 13:25
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Нет максимальной мощности котла
- Ответы: 12
- Просмотры: 388
- 12 фев 2024, 09:43
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Нет максимальной мощности котла
- Ответы: 12
- Просмотры: 388
- 11 фев 2024, 13:57
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Прошу помочь в выборе котла
- Ответы: 25
- Просмотры: 2020
Прошу помочь в выборе котла
Короче говоря. Это один и тот же 24киловаттный котёл. На менее мощных моделях мощность отопления занижена программно (вам намекали посмотреть заводские значения P-параметров). По ГВС у всех котлов настройка 100% = 24 кВт
- 11 фев 2024, 13:39
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Горелка не отключается при достижении заданной температурв
- Ответы: 1
- Просмотры: 415
Горелка не отключается при достижении заданной температурв
Оба режима штатные. Отстаньте от котла, нормально у вас всё. Котёл лишнего не сожрёт. Во втором случае в помещении просто жарче будет. Выставляйте температуру теплоносителя, чтобы было комфортно в помещении. Или установите датчик уличной температуры, подберите кривую и забудьте о корректировке темпе...
- 11 фев 2024, 13:27
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Main 24fi // проблема с горячей водой
- Ответы: 7
- Просмотры: 362
Baxi Main 24fi // проблема с горячей водой
Ну если на всех смесителях ГВС в порядке, а на душевой лейке беда, то, конечно же причину нужно искать в котле. Несостыковочку не видите?
- 08 фев 2024, 15:41
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Тип и шаг резьбы внутреннего расширительного бака
- Ответы: 6
- Просмотры: 478
Тип и шаг резьбы внутреннего расширительного бака
Резьба там действительно не трубная. Но параметры вам здесь вряд ли скажут.
Оставить его как есть до лета, потом снимать и вместе с ним к токарю. На месте посмотрит и сделает за 5 минут.
Оставить его как есть до лета, потом снимать и вместе с ним к токарю. На месте посмотрит и сделает за 5 минут.
- 08 фев 2024, 09:18
- Форум: Другие вопросы
- Тема: При включении насоса подскакивает давление
- Ответы: 3
- Просмотры: 431
При включении насоса подскакивает давление
Нет, спасибо.
Мне по основной трудовой деятельности хватает забот. Ещё и в интернетиках щебетать.
Кроме того есть вацап группа, куда входят сотрудники АСЦ Бакси. Там и обмениваемся опытом. Так что...
Ну и не стоит забывать, что Твиттер (который уже давно не Твиттер) запрещён в РФ.
Мне по основной трудовой деятельности хватает забот. Ещё и в интернетиках щебетать.
Кроме того есть вацап группа, куда входят сотрудники АСЦ Бакси. Там и обмениваемся опытом. Так что...
Ну и не стоит забывать, что Твиттер (который уже давно не Твиттер) запрещён в РФ.
- 07 фев 2024, 15:05
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Сливной клапан
- Ответы: 11
- Просмотры: 459
Сливной клапан
Это совмещённый. Нижняя гайка это сливной вентиль. В рабочем положении должен быть закручен до конца. Для слива теплоносителя приоткручивается. Аварийный клапан слева. Пружиной зажат запорный шарик. При превышении давления в СО теплоноситель выдавливает шарик и сливается через нижний патрубок минуя ...
- 07 фев 2024, 14:12
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Правильность работы с БКН
- Ответы: 2
- Просмотры: 238
Правильность работы с БКН
Ну так-то вроде всё верно работает. Кроме F03=08 управляет трёхходом. По идее не должен. Поставьте 05 и не забивайте голову. Всё нормально.
- 07 фев 2024, 09:19
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Luna3 Comfort и комнатный термостат
- Ответы: 107
- Просмотры: 37513
Luna3 Comfort и комнатный термостат
Работа уличного датчика никак не связана с местоположением панели управления. И на котле и на стене. Только в первом случае вы сами кривую ДУТ задаёте, во втором котёл самостоятельно выберет кривую в зависимости от погодных условий и установленной комнатной температуры.
- 07 фев 2024, 09:10
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Конденсационник или обычный
- Ответы: 26
- Просмотры: 1974
Конденсационник или обычный
Тактование это не зло. Это неисправность. Но у нас тактованием всё подряд называют. Когда котёл включается на 2-5 секунд, махом набирает температуру и выключается на минимально выставленное время перерыва одновременно роняя температуру теплоносителя чуть ли не до комнатной - вот это тактование. И эт...
- 07 фев 2024, 08:55
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Вертикальный дымоход, максимальная длина
- Ответы: 22
- Просмотры: 11587
Вертикальный дымоход, максимальная длина
А чего бы раздельные не сделать? Выхлоп к дымоходу подключить, а приток на улицу напрямую. Там и ограничений по поводу окон-дверей не будет....
- 06 фев 2024, 09:13
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI Luna 3 ОШИБКА Е31
- Ответы: 8
- Просмотры: 1916
BAXI Luna 3 ОШИБКА Е31
Так а какие комплектующие должны быть в дешманском ширпотребе? Конечно самое дешёвое.
- 05 фев 2024, 11:07
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Сливной клапан
- Ответы: 11
- Просмотры: 459
Сливной клапан
На этой модели ставились 2 варианта. 1. На старой гидрогруппе предохранительный клапан и сливной вентиль - отдельные устройства. 2. На новой гидрогруппе сливной вентиль и предохранительный клапан совмещены в один корпус. Именно для этого у вас серийный номер и спрашивали. Решения разными могут быть,...
- 04 фев 2024, 12:39
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: Каскад Baxi ECO NOVA 24F
- Ответы: 2
- Просмотры: 411
Каскад Baxi ECO NOVA 24F
Да. Неплохо бы услышать ЧТО вообще планируется получить.
- 04 фев 2024, 12:38
- Форум: Другие вопросы
- Тема: При включении насоса подскакивает давление
- Ответы: 3
- Просмотры: 431
При включении насоса подскакивает давление
При включении насоса стрелка на манометре немного поднимается, это нормально. Вообще, если давление постоянно в зелёной зоне на протяжении всего цикла нагрев-остывание - всё в порядке. Я бы немного скинул давление с воздушной камеры бака. До килограмма примерно. Не забываем, что замер давления в воз...
- 03 фев 2024, 16:39
- Форум: Обращения к представителям BAXI
- Тема: Проблемы с запуском котла baxi slim 1.230 in
- Ответы: 1
- Просмотры: 367
Проблемы с запуском котла baxi slim 1.230 in
Используйте поиск по форуму. Вы не первый и не последний
- 03 фев 2024, 12:58
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Давление в котле - нужно ли понижать?
- Ответы: 5
- Просмотры: 1579
Давление в котле - нужно ли понижать?
Если давление в системе отопления во время цикла нагрев-охлаждение (по манометру) сильно не гуляет - можно оставить как есть. Если гуляет - добавьте в СО давления до 1,1-1,2. Бак не нужно трогать, так проще будет.
- 03 фев 2024, 11:45
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Внешний трехходовой к Baxi Duo-Tec Compact
- Ответы: 7
- Просмотры: 579
Внешний трехходовой к Baxi Duo-Tec Compact
1. У вас на схеме перепутаны патрубки на котле. Подача с котла идёт с левого патрубка. Он у вас на обратку системы подключен. Обратка котла подключена в подачу системы. Однако выход с трёххода на змеевик бойлера отрисован правильно. Обратите внимание!!! Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды: 2. Всё ...
- 03 фев 2024, 11:05
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Свистит насос на ГВС Luna Platinum 1.24
- Ответы: 8
- Просмотры: 423
Свистит насос на ГВС Luna Platinum 1.24
Разрешите поинтересоваться в целях повышения образованности: чего за набор такой? Вдруг кому пригодится?