У раствора глицирин-вода вязкость более чем в полтора раза больше, чем у пропиленгликоль-вода. А это капец!
http://www.helis.ru/support/antif-alter.shtml
Найден 4481 результат
- 27 май 2013, 16:37
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Подбор котла для сезонной эксплуатации. Помогите.
- Ответы: 8
- Просмотры: 4798
- 27 май 2013, 13:14
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Подбор котла для сезонной эксплуатации. Помогите.
- Ответы: 8
- Просмотры: 4798
Re: Подбор котла для сезонной эксплуатации. Помогите.
Есть одно маленькое "но"...
По нормативам эксплуатировать газовое оборудование при температуре ниже +5 запрещено...
Можно конечно послать, но это как езда по встречке, - нет-нет да КАМАЗ попадется...
По нормативам эксплуатировать газовое оборудование при температуре ниже +5 запрещено...
Можно конечно послать, но это как езда по встречке, - нет-нет да КАМАЗ попадется...
??? ...шито? Ссылочку можна...Bahus писал(а):или глицериновой незамерзайке.
- 24 май 2013, 23:06
- Форум: Отношения с контролирующими органами
- Тема: Сервисное? техническое обслуживание котлов - взгляд горгазов
- Ответы: 125
- Просмотры: 79633
Re: Сервисное? техническое обслуживание котлов - взгляд горг
bornet кончайте демагогию! Читайте постановление, - потребитель обязан заключить договор со специализирванной организацией, при его отсутствии газовики обязаны отключить потребителя от газоснабжения... Другое дело, что Вова Путин (а это он подписал 459 постановление) играет за команду "Газпром...
- 20 май 2013, 22:10
- Форум: Старые темы
- Тема: Не работает baxi slim 1.490 в летнем режиме .
- Ответы: 17
- Просмотры: 8115
Re: Не работает baxi slim 1.490 в летнем режиме .
М-да... Согласен... Вообще ЕСКД советская - лучшая из подобных! В том числе и поэтому в космос первыми полетели! Западная же школа конструкторской документации - "тушите свет", особенно английская, итальяшки недалеко ушли... Так что извиняйтеRADAR писал(а):Ярослав, там в схеме есть вот это -
- 20 май 2013, 17:44
- Форум: Старые темы
- Тема: Не работает baxi slim 1.490 в летнем режиме .
- Ответы: 17
- Просмотры: 8115
Re: Не работает baxi slim 1.490 в летнем режиме .
Что за МЗ? Не понимаю...Sergey8 писал(а):Имеющий уши - услышит , имеющий голову поймет , что обозначение М3 из схемы , других М3 кроме на А8
- 20 май 2013, 13:41
- Форум: Старые темы
- Тема: Не работает baxi slim 1.490 в летнем режиме .
- Ответы: 17
- Просмотры: 8115
Re: Не работает baxi slim 1.490 в летнем режиме .
В инструкции, параграф 6, раздела "Для установщика". Вот ссылка на скачивание http://www.baxi.ru/download.php?filenam ... manual.zipSergey8 писал(а):указать где схему посмотреть
- 20 май 2013, 12:05
- Форум: Старые темы
- Тема: Не работает baxi slim 1.490 в летнем режиме .
- Ответы: 17
- Просмотры: 8115
Re: Не работает baxi slim 1.490 в летнем режиме .
Если поглядеть в схему, то ясно видно, что насос отопления подключается к разъему А4 контакты 3 и 6, насос бойлера к разъему А8 контакты 1 и 5...
Абидилса!Sergey8 писал(а):Так что спецы с Урала могут не тревожиться , если не в теме !!!
- 19 май 2013, 13:43
- Форум: Старые темы
- Тема: Не работает baxi slim 1.490 в летнем режиме .
- Ответы: 17
- Просмотры: 8115
Re: Не работает baxi slim 1.490 в летнем режиме .
???Схему то хоть гляньте...Sergey8 писал(а):насос котла L- N и бойлера М3.
....сдержусь...Sergey8 писал(а):что измерить?
- 17 май 2013, 10:36
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: BAXI Luna DUO-TEC 33
- Ответы: 10
- Просмотры: 6733
Re: BAXI Luna DUO-TEC 33
А еще классические дымоходы под естественную тягу практически не применимы с конденсационными котлами котлами. Дымовых газы у них меньше по объему, количиство их сильно варируется в зависимости от загрузки котла, они с низкой температурой и высокой влажностью. Возникают проблемы с недостаточной тяго...
- 16 май 2013, 09:28
- Форум: Другие вопросы проектирования
- Тема: Отличия ECO3 от Luna3 Comfort
- Ответы: 6
- Просмотры: 7299
Re: Отличия ECO3 от Luna3 Comfort
Нету там. Нету!Bahus писал(а):А вот на Эко3 плату потаращился - никак не соображу. У нее вообще что ли OpenTherm интерфейса нет?
Принципиально, есть ли на плате Вашего котла подходящий для панели интерфейс. Ждем Ярослава, мож чего расскажет....
- 16 май 2013, 08:57
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Luna или Compact
- Ответы: 4
- Просмотры: 3951
Re: Luna или Compact
Габариты меньше у Compact, гидроузлы сделаны из сополимера (у Luna из латуни), остальное в общем-то одинаковое.
- 16 май 2013, 08:35
- Форум: Старые темы
- Тема: Как правильно подсоединить датчик бойлера к Премьер Плюс ?
- Ответы: 23
- Просмотры: 11071
Re: Как правильно подсоединить датчик бойлера к Премьер Плюс
Обратился в Шнайдер Электрик. Отсканировал несколько электр. схем из инструкции на котел Бакси и послал. Получил ответ : подобрали конкретное реле . Вот спасибо так спасибо. А Бакси занимается отписками , делает слишком умное выражение лица : " обращайтесь к специалистам". А вы тогда каки...
- 15 май 2013, 21:49
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: котел перегревается в режиме ГВС
- Ответы: 25
- Просмотры: 20209
Re: котел перегревается в режиме ГВС
А концентрация какая?Рустам писал(а):Система отопления у меня заполнена пропиленглюколем(
- 15 май 2013, 15:00
- Форум: Другие вопросы проектирования
- Тема: Отличия ECO3 от Luna3 Comfort
- Ответы: 6
- Просмотры: 7299
Re: Отличия ECO3 от Luna3 Comfort
1. Байпас есть во всех настенниках. В первых сериях Luna-3 он был такой же как и на Есо-3, - теперь байпасирование сделано через теплообменник. 2. Датчик протока в Luna-3 турбинный, пропорциональный; у Есо-3 - релейного типа "да-нет". 3. Иные: плата, датчик Холла, проводка с разьемами, эле...
- 15 май 2013, 13:00
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: котел перегревается в режиме ГВС
- Ответы: 25
- Просмотры: 20209
Re: котел перегревается в режиме ГВС
Если предположить, что датчики и плата исправны, то такое поведение котла возможно при образовании накипи как в бойлере так и в теплообменнике. Открутите пробки на передней секции, гляньте, -что там... Заполнять котел и систему отопления надо "мягкой" водой...
- 15 май 2013, 12:46
- Форум: Старые темы
- Тема: Как правильно подсоединить датчик бойлера к Премьер Плюс ?
- Ответы: 23
- Просмотры: 11071
Re: Как правильно подсоединить датчик бойлера к Премьер Плюс
Мой вопрос адресован представителям Бакси , а не просто любознательным товарищам. Кстати , звонил вчера в техподдержку Бакси - никто не берет трубку ..... По нашему преддыдущему общению я сделал вывод, что будет безответственно с нашей стороны что-либо советовать... Аппендэктомия - рутинная операци...
- 14 май 2013, 13:27
- Форум: Старые темы
- Тема: Luna 3 comfort 240i как переностроить котел?
- Ответы: 10
- Просмотры: 5767
Re: Luna 3 comfort 240i как переностроить котел?
Параметр F10 = 02 Как попасть в программирование этих функций - описано там же в инструкции. Если не установлен дополнительный комнатный термостат - установить перемычку на контакты, предусмотренные для него. Bahus , не давай лишней информации, человек все равно не понимает... А лучше пусть нанимае...
- 13 май 2013, 14:20
- Форум: Старые темы
- Тема: Luna 3 comfort 240i как переностроить котел?
- Ответы: 10
- Просмотры: 5767
Re: Luna 3 comfort 240i как переностроить котел?
Прочитать инструкцию, особенно параграф 19...
Если не поможет, позвать соседа, поставить пол-литра.
Если и это не поможет...
Если не поможет, позвать соседа, поставить пол-литра.
Если и это не поможет...
- 11 май 2013, 23:36
- Форум: Старые темы
- Тема: ECOFOUR 24 ошибка Е03
- Ответы: 5
- Просмотры: 3609
Re: ECOFOUR 24 ошибка Е03
Обрати внимание: "...не сбрасывается..."RADAR писал(а):добавлю - банально нет тяги...холодный короткий дымоход...а на улице - жарко, ветер...
- 11 май 2013, 20:19
- Форум: Старые темы
- Тема: БАХИ Эко3... "контрастный душ"...
- Ответы: 8
- Просмотры: 4887
Re: БАХИ Эко3... "контрастный душ"...
Какие параметры А00 и А06 во всех режимах: зимний-отопление, зимний-ГВС, летний-дежурный, летний-ГВС.
При каком расходе воды, литр/мин.
Работает ли модуляция клапана (вручную отключать-включать катушку модулятора)
И эта... БАХИ Эко3 - нет такой модели у компании BAXI
При каком расходе воды, литр/мин.
Работает ли модуляция клапана (вручную отключать-включать катушку модулятора)
И эта... БАХИ Эко3 - нет такой модели у компании BAXI
- 11 май 2013, 20:08
- Форум: Старые темы
- Тема: ECOFOUR 24 ошибка Е03
- Ответы: 5
- Просмотры: 3609
Re: ECOFOUR 24 ошибка Е03
Ответ очевиден, - обратиться в "обслуживающюю организацию". Такая у Вас должна быть, согласно постановлению №549 от 21.07.2008. :mrgreen: Это так, для смеху... :lol: Что касается конкретно сбоя котла, то это может быть неисправность термостата тяги, обрыв цепи термостата, сбой F-параметров...
- 10 май 2013, 10:22
- Форум: Старые темы
- Тема: БАХИ Эко3... "контрастный душ"...
- Ответы: 8
- Просмотры: 4887
Re: Baxi Main 24 Fi температура горячей воды долго не держит
Что по делу???
BAXI-Ural писал(а):Уточните модель (много может быть модификаций, поколений)... Опишите процесс в динамике: что делаете, какие символы горят (какие мигают), какие уставки (ваши настройки)...
- 01 май 2013, 11:42
- Форум: Старые темы
- Тема: MAINFour 240 F, ГВС, на котле показывает 66, а вода теплая
- Ответы: 18
- Просмотры: 8343
Re: MAINFour 240 F, ГВС, на котле показывает 66, а вода тепл
ЮРИЙ К, Ваше пренебрежение пунктуацией воспринимается, как пренербежение собеседником...
К тому же сумбурный текст плохо воспринимается. Но всё же попробую ответить в Вашем же стиле:
че индикатор ГВС?
К тому же сумбурный текст плохо воспринимается. Но всё же попробую ответить в Вашем же стиле:
че индикатор ГВС?
- 30 апр 2013, 07:22
- Форум: Старые темы
- Тема: MAINFour 240 F, ГВС, на котле показывает 66, а вода теплая
- Ответы: 18
- Просмотры: 8343
Re: MAINFour 240 F, ГВС, на котле показывает 66, а вода тепл
"Вышел" датчиктемпературы ГВС (тот, что слева). Замена...
- 29 апр 2013, 21:32
- Форум: Старые темы
- Тема: MAINFour 240 F, ГВС, на котле показывает 66, а вода теплая
- Ответы: 18
- Просмотры: 8343
Re: MAINFour 240 F, ГВС, на котле показывает 66, а вода тепл
Задайте макс. температуру ГВС, включите воду, смотрите А00, отпишитесь...
- 29 апр 2013, 11:59
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: BAXI Luna DUO-TEC 33
- Ответы: 10
- Просмотры: 6733
Re: BAXI Luna DUO-TEC 33
У любого котла с закрытой камерой сгорания камеру сгорания можно "открыть", и получится котел .... с "открытой камерой сгорания" :shock: Вот такие чудеса! :roll: Тоже и с "коаксиальной трубой". Это все лишь наиболее распространненая возможность дымоотвода и воздухоподач...
- 29 апр 2013, 09:08
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: BAXI Luna DUO-TEC 33
- Ответы: 10
- Просмотры: 6733
Re: BAXI Luna DUO-TEC 33
Со всей ответственностью заявляю: "СУЩЕСТВУЮТ"!!!firsida писал(а):Существуют ли котлы BAXI Luna DUO-TEC 33 с открытой камерой сгорания?
- 29 апр 2013, 09:01
- Форум: Старые темы
- Тема: MAINFour 240 F, ГВС, на котле показывает 66, а вода теплая
- Ответы: 18
- Просмотры: 8343
Re: MAINFour 240 F, ГВС, на котле показывает 66, а вода тепл
В холодном состоянии посмотрите А00 (параграф 20 инструкции)
- 27 апр 2013, 12:17
- Форум: Старые темы
- Тема: Baxi ECO FOUR 24 (атмосферник) ошибка Е03
- Ответы: 13
- Просмотры: 8173
Re: Baxi ECO FOUR 24 (атмосферник) ошибка Е03
Как проверяли, - подробно...Калемалькин писал(а):Теплообменник в порядке
- 24 апр 2013, 17:48
- Форум: Старые темы
- Тема: Baxi Slim 2.230 отключается насос и поднимается температура
- Ответы: 3
- Просмотры: 2968
Re: Baxi Slim 2.230 отключается насос и поднимается температ
если это все таки программа "антилегионелла" (дезинфекция бойлера), то сколько нужно ждать чтоб она закончила свое дело и все заработало? Примерно час... Еще раз хочу уточнить в инструкции написано что программа "антилегионелла" не включается если регулятор температуры в болере ...