tsv63 писал(а): ↑29 янв 2024, 17:28
Опентерм датчик? Такие существуют?
Подразумевалось подключение к Зонту, управляющему котлом по OT. Я так это понял.
Зачем? Мне тоже не очень понятно. Но это вопрос другой. У людей разные хотелки бывают. Если есть такое решение, значит кто-то это просит, не?
9 киловатт это самый минимум, который можно получить от газового атмосферного котла, к сожалению. Ниже нет.
Ниже только если конденсационную технику рассматривать. Там от 2 киловатт можно модели найти.
У Протерма на многих моделях стоят цифровые датчики давления. На Бакси этого нет, там только мембранное реле, которое в качестве элемента безопасности используется. По поводу цифрового датчика - можно в Микролайне поинтересоваться. Вот я у них нашёл на сайте, вроде даже ваша модель его умеет использ...
Да в принципе любой одноконтурный. Luna-3, например. Но там только 31 киловатт мощность. Многовато будет. Можно Luna-3 Comfort 1.24Fi/ С выносной панелью. Можно и более дешёвые модели посмотреть. Eco4S или EcoFour. Но для них комплект подключения бойлера заметно дороже стоит. Можно и в сторону турко...
Вместо перемычки на котёл подключаете же. А там 2 свободных порта будет. Значит двухжильный. Одна из клемм на термостате будет свободной, если вы об этом. У термостата двусторонняя логика. Один контакт общий, второй замыкается когда температура падает ниже заданной, третий замыкается когда температу...
По поводу схемы котла - фотки необязательно. Там всё видно по картинке внешнего вида (без крышки) из инструкции. В отличие от итальянцев здесь гидрогруппа только одна - на подаче (слева). А справа только насос (правый патрубок) и фитинг (второй справа). Из левой части на этот фитинг идёт трубка байп...
Мне видится так, что после счётчика прямо над фильтром тройник. Пошла в котёл, другая от тройника пошла дальше самой нижней магистралью на гребёнки под бойлером.
Вот это поворот!!!! Я надеюсь, что это опечатка, всё же. К тому же насос в тупик начал бы молотить тут же. Отправлено спустя 16 минут 21 секунду: Не. В целом, если там 3/4, то в отличие от Луны-3 сюда можно завести возврат бочки. Но, схематически, в инструкции, всё-равно обратки тройником снаружи со...
Ну если не использовать рециркуляцию, тогда можно и так. Но тогда теряется одна из комфортных возможностей БКН.
Ну а если рециркуляция смонтирована и используется, тогда обычно подключают на входе холодной воды в бкн тройником.
По сути бак сейчас в той же ёмкости, просто подключен с другого патрубка.
Я листал схему бочки. Слева ХВС, справа ГВС. Змеевик вход/выход рядом с ХВС слева. Только они друг за другом стоят, поэтому на фотке кажется что 2 в одну сходятся. Справа рядом с ГВС патрубок рециркуляции. По недоразумению занятый расширительным баком. Рециркуляция, видимо, изначально не предполагал...
Принцип работы тот же. Только бак именно для установки в системе ГВС. Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды: https://forum.baxi.ru/viewtopic.php?p=83417#p83417 Вот, пожалуйста. Соседняя тема. Под бойлером расширительный бак ГВС. И подключен как раз в накопительную часть бойлера вместо контура рецирк...
Что-то идеи кончились. 1. Попробовать зайти со стороны антилегионеллы. Может он её включает? Р10=0 поставить. Ну и на всякий случай Р09=0. Можно попробовать поиграться параметром Р04, правда я не уверен, что он учитывается при работе с бойлером, но попробовать стоит. 2. Ещё недавно мулька проскакива...
Насколько я помню особых сложностей там не должно быть. https://service.baxi.ru/info/scheme?code=WSB437303017
Снимаете верхнюю крышку, ослабляете хомут 15, затем снимаете вентилятор вместе с плитой 241. Остальное на коленке уже.
В самой инструкции ошибка в одном месте. Хотя могли в свежих уже поправить. X6 7-8 правильно выходит.
Тогда как определили, что не видит? 0-99 уставка по отоплению не появляется?
Должен работать.
Помнится в инструкции опечатка была. Велено на 3-4 колодки М2 посадить, Но там должен бойлерный датчик стоять вроде.
Проверьте куда подходят провода с колодки платы X6, номера 7-8. Вот так вроде правильно.