Найдено 2312 результатов
- 20 янв 2020, 21:50
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Опыт подключения Zont Connect к котлу Baxi Slim 1.49
- Ответы: 14
- Просмотры: 12274
Опыт подключения Zont Connect к котлу Baxi Slim 1.49
хорошо бы нарисовать гидравлическую схему, как оно все у Вас устроено...
- 17 янв 2020, 14:42
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Опыт подключения Zont Connect к котлу Baxi Slim 1.49
- Ответы: 14
- Просмотры: 12274
Опыт подключения Zont Connect к котлу Baxi Slim 1.49
то в связке Котел+Зонт переводит 3-х ходовой клапан на контур БКН ? конечно котёл, в данном случае ZONT всего лишь даёт запрос на ГВС согласно выставленной температуре При этом пока нет потребления ГВС и нет необходимости в ГВС (ночью и в рабочее время) происходит конвективное охлаждение змеевика Б...
- 17 янв 2020, 13:01
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Е15 на ЕсoFour 1.24F
- Ответы: 6
- Просмотры: 2291
Е15 на ЕсoFour 1.24F
это старая прошивка, ставьте новую
- 17 янв 2020, 12:44
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Е15 на ЕсoFour 1.24F
- Ответы: 6
- Просмотры: 2291
Е15 на ЕсoFour 1.24F
Вам необходимо обновить прошивку ZONT в настройках раздел сервис.
- 09 янв 2020, 15:44
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: LUNA Duo-tec IN+
- Ответы: 3
- Просмотры: 5039
LUNA Duo-tec IN+
в Краснодаре активно устанавливают...
- 06 дек 2019, 13:49
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: дистанционное перезапуск котла ECO 5 compact
- Ответы: 17
- Просмотры: 12685
дистанционное перезапуск котла ECO 5 compact
Если котёл останавливается или уходит в ошибку- это означает что есть какая-то проблема и её нужно решать возле котла, а не удалённо. иначе нажмёте дистанционно перезапуск и дом на воздух поднимите... :bomb: :shock: Я не спец в этой области(видимо, пока) Причины каждый раз были разные. может пора пр...
- 06 дек 2019, 12:25
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: дистанционное перезапуск котла ECO 5 compact
- Ответы: 17
- Просмотры: 12685
дистанционное перезапуск котла ECO 5 compact
как по Вашему в чём причина остановки?vadimus164 писал(а): ↑06 дек 2019, 11:24 Бывают случаи, когда котел встает и необходим его перезапуск.
- 06 дек 2019, 12:00
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: дистанционное перезапуск котла ECO 5 compact
- Ответы: 17
- Просмотры: 12685
дистанционное перезапуск котла ECO 5 compact
ВЫ играете с ОГНЁМ....
Дистанционный перезапуск крайне опасная штука, поэтому ни одни производитель не предусматривает такую функцию.
Дистанционный перезапуск крайне опасная штука, поэтому ни одни производитель не предусматривает такую функцию.
- 05 дек 2019, 15:05
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка Е125 на новом Baxi Luna Duo-Tec MP 1.50
- Ответы: 73
- Просмотры: 24168
Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
Ошибка связанная с циркуляцией и часто была связана либо неправильно подобранной гидрострелкой (заужение труб и пр) либо наличием отложений в теплообменниках. В некоторых случаях «лечилось» увеличением скорости вращения насоса (параметр 2322). данная ошибка может появляться по независящим от внешних...
- 04 дек 2019, 11:12
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Luna 3 Comfort. Анализ работы котла.
- Ответы: 2
- Просмотры: 4231
Luna 3 Comfort. Анализ работы котла.
так нагрузка на отопление какая? сколько отапливаемая площадь?
- 03 дек 2019, 16:15
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Горелка
- Ответы: 21
- Просмотры: 12467
Горелка
газовый клапан настроен?
- 03 дек 2019, 10:58
- Форум: Теплоноситель - незамерзайка
- Тема: Антифриз
- Ответы: 14
- Просмотры: 24058
- 03 дек 2019, 10:50
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: монтажные расстояния до стен и условия
- Ответы: 7
- Просмотры: 9254
монтажные расстояния до стен и условия
согласен с предыдущим сообщением полностью. мы обычно рекомендуем оставлять от каждой боковой стенки 10 см.
по фронту перед котлом должна быть свободная зона 1 метр для того, чтобы можно было проводить сервисное обслуживание
по фронту перед котлом должна быть свободная зона 1 метр для того, чтобы можно было проводить сервисное обслуживание
- 03 дек 2019, 10:46
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Как правильно отключить уличный датчик?
- Ответы: 7
- Просмотры: 4399
Как правильно отключить уличный датчик?
Либо подключить датчик на место и попробовать новые настройки, либо найти сервис у которого есть QAA75
- 03 дек 2019, 10:44
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Baxi eco-home 24 f
- Ответы: 24
- Просмотры: 11637
Baxi eco-home 24 f
вызовите сервис, откройте котёл и определите источник шума - далее действовать по обстановке.
мы ведь здесь не телепаты и по фотографиям не лечим
мы ведь здесь не телепаты и по фотографиям не лечим
- 03 дек 2019, 10:42
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Baxi ECO 4s- "визжит" при вкл ГВС
- Ответы: 3
- Просмотры: 4342
Baxi ECO 4s- "визжит" при вкл ГВС
Dmwalker, систему отопления подпитываете? как часто?
- 03 дек 2019, 10:41
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f
- Ответы: 30
- Просмотры: 23947
Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f
azstel , Вам необходимо понять простую вещь... котёл делает ровно то, что Вы его просите делать.. Задали температуру - котёл будет её поддерживать. Если заданная температура не достигается то система отопления отдает тепло в помещение где есть большие теплопотери. Котёл должен периодически включать...
- 03 дек 2019, 10:29
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Baxi eco-home 24 f
- Ответы: 24
- Просмотры: 11637
Baxi eco-home 24 f
Когда горелка гаснет вентилятор продолжает работать, он работает всегда это нормально? Котёл новый ему неделя. После выключения горелки вентилятор обязательно работает ещё 20 сек, для того чтобы удалить из камеры сгорания остатки дымовых газов. Затем вентилятор должен отключиться. Для того чтобы уб...
- 02 дек 2019, 17:38
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Eco classic 24 f
- Ответы: 9
- Просмотры: 10005
Eco classic 24 f
Привет. Он через раз это делает. То нужно в программы зайти а он может турбочистку запустить иони просмотр параметров. Тупая система... Плохому танцору ..... Котёл все делает нормально, только нужно немного привыкнуть. Вход в параметры происходит очень просто. Левую ручку в положение "ключ&quo...
- 27 ноя 2019, 11:12
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Slim или Slim-EF - котел для предприятия
- Ответы: 16
- Просмотры: 7849
Slim или Slim-EF - котел для предприятия
Т.е. получается что на Slim EF два состояния горелки - вкл и выкл? Но ведь там же есть регулятор - от него зависит мощность пламени. регулируется температура теплоносителя, а горелка вкл и выкл на 100% мощности Варварство чистой воды... Так поступают только не рачительные хозяева Согласен с предыду...
- 26 ноя 2019, 16:30
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Вкьючается и отключается отопление каждые 3 минуты
- Ответы: 11
- Просмотры: 4208
Вкьючается и отключается отопление каждые 3 минуты
Для начала нужно изменить параметры котла
F08=30, F11=05
Это позволит снизить мощность работы котла на отопление и увеличит время между пусками
После изменения параметров работа котла должна стать более плавной.
F08=30, F11=05
Это позволит снизить мощность работы котла на отопление и увеличит время между пусками
После изменения параметров работа котла должна стать более плавной.
- 26 ноя 2019, 14:32
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Slim или Slim-EF - котел для предприятия
- Ответы: 16
- Просмотры: 7849
Slim или Slim-EF - котел для предприятия
Slim EF это энергонезависимый котёл с одноступенчатой горелкой и никакой модуляции получить невозможно
и Куда Вам 40 кВт?
и Куда Вам 40 кВт?
- 26 ноя 2019, 11:34
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Вкьючается и отключается отопление каждые 3 минуты
- Ответы: 11
- Просмотры: 4208
Вкьючается и отключается отопление каждые 3 минуты
какая нагрузка на отопление? сколько кв.м отапливаете?
- 26 ноя 2019, 11:22
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Как правильно отключить уличный датчик?
- Ответы: 7
- Просмотры: 4399
Как правильно отключить уличный датчик?
не понятно зачем Вы его отключили?
если хотите сбросить ошибку то необходимо заново опросить и сохранить датчики котла.
это можно сделать через пульт оператора QAA75 параметр 6200
если хотите сбросить ошибку то необходимо заново опросить и сохранить датчики котла.
это можно сделать через пульт оператора QAA75 параметр 6200
- 11 ноя 2019, 19:09
- Форум: Внешние цифровые контроллеры
- Тема: Luna Platinum+ 1.18 + Zont H1B
- Ответы: 17
- Просмотры: 17118
Luna Platinum+ 1.18 + Zont H1B
5 литров за неделю это немного...
на низкотемпературном режиме 50/30 может до одного литра на квт в сутки выливаться
на низкотемпературном режиме 50/30 может до одного литра на квт в сутки выливаться
- 07 ноя 2019, 16:06
- Форум: Внешние цифровые контроллеры
- Тема: Помогите разобраться и подружить Baxi Luna 3 1.310 и Zont H1b
- Ответы: 30
- Просмотры: 24644
Помогите разобраться и подружить Baxi Luna 3 1.310 и Zont H1b
рекомендую значение F10=01 и перемычку убрать
- 07 ноя 2019, 15:51
- Форум: Внешние цифровые контроллеры
- Тема: Помогите разобраться и подружить Baxi Luna 3 1.310 и Zont H1b
- Ответы: 30
- Просмотры: 24644
Помогите разобраться и подружить Baxi Luna 3 1.310 и Zont H1b
этими настройками мы снижаем мощность на отопление и увеличиваем паузу между включениями котла.BAXI - Volga писал(а): ↑06 ноя 2019, 17:15 для начала изменить параметры котла
установить F13=055, F18=05
не может быть, что бы котёл стал включаться чаще. Настройки сохраняли? Проверьте пожалуйста ещё раз...
- 07 ноя 2019, 15:47
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: нужна документация на котла
- Ответы: 16
- Просмотры: 11871
- 07 ноя 2019, 15:24
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: нужна документация на котла
- Ответы: 16
- Просмотры: 11871
нужна документация на котла
begun, в настоящее время мы поставляем в Россию продукцию с завода Baymak поскольку он входит в нашу группу предприятий.
Сейчас это модели ECO Nova 24F и ECO Classic 24F - инструкцию можно найти на нашем сайте
Сейчас это модели ECO Nova 24F и ECO Classic 24F - инструкцию можно найти на нашем сайте
- 07 ноя 2019, 13:59
- Форум: Внешние цифровые контроллеры
- Тема: Помогите разобраться и подружить Baxi Luna 3 1.310 и Zont H1b
- Ответы: 30
- Просмотры: 24644
Помогите разобраться и подружить Baxi Luna 3 1.310 и Zont H1b
Заданная температура это температура которую вычисляет сам термостат по своему алгоритму...
какой режим был включен? псевдорелейный?