Найдено 5414 результатов

Starik
20 фев 2024, 19:07
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Выбор радиатора для котла
Ответы: 2
Просмотры: 256

Выбор радиатора для котла

при установке чугунных радиаторов срок службы котла может резко сократиться. Бли-и-ин, а я и не в курсе был, взял и оставил чугунные радиаторы, мало того, они из СССР... :lol: Меня радует, что я не один такой, вон в Baxi тоже, походу, не шарят, взяли и чугунные котлы ещё хрен знает когда делать нач...
Starik
20 фев 2024, 18:55
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Температура подачи при нагреве БКН
Ответы: 22
Просмотры: 1354

Температура подачи при нагреве БКН

dimych писал(а): 16 дек 2023, 12:11Подключено к Зонт H2.
А если зонт отключить?
Starik
20 фев 2024, 10:24
Форум: Программирование настроек
Тема: Помогите разобраться в работе Nuvola Duo-Tec+ & Zont H2000+ Pro
Ответы: 3
Просмотры: 214

Помогите разобраться в работе Nuvola Duo-Tec+ & Zont H2000+ Pro

kasilkin писал(а): 20 фев 2024, 07:55По возможности понять направление в котором копать настройки Зонта.
Для начала надо бы понять совместимость котла с зонтом.
Starik
20 фев 2024, 10:11
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Новый котёл Eco Nova 1.24 не видит показания датчика БКН
Ответы: 39
Просмотры: 1530

Новый котёл Eco Nova 1.24 не видит показания датчика БКН

Евгений Jek писал(а): 20 фев 2024, 07:21нет, он был без манометра, котёл настраивал на глаз.
:facepalm: И это ты считаешь настройкой? А ещё про КПД чего-то вещаешь... :lol:
Starik
20 фев 2024, 10:07
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Температура подачи при нагреве БКН
Ответы: 22
Просмотры: 1354

Температура подачи при нагреве БКН

kdme56 писал(а): 19 фев 2024, 22:55Даже очень понимаю.
Сочувствую.
Starik
19 фев 2024, 19:03
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Сгорел котел baxi slim 1.400 in
Ответы: 4
Просмотры: 221

Сгорел котел baxi slim 1.400 in

Кудяшов Дмитрий писал(а): 19 фев 2024, 18:03Почему не сработала ни какая защита в котле?
Наверное потому, что гореть начала проводка и плата. Газ в этом горении, похоже, не участвовал, иначе последствия были бы куда печальнее.
Starik
19 фев 2024, 17:03
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Новый котёл Eco Nova 1.24 не видит показания датчика БКН
Ответы: 39
Просмотры: 1530

Новый котёл Eco Nova 1.24 не видит показания датчика БКН

Евгений Jek писал(а): 19 фев 2024, 15:59Да, так мне и сказал данный специалист,
А какое давление газа перед котлом он не сказал?
Starik
19 фев 2024, 13:51
Форум: Другие вопросы проектирования
Тема: Стук в теплообменнике BAXI POWER HT 1.1000
Ответы: 18
Просмотры: 1026

Стук в теплообменнике BAXI POWER HT 1.1000

Стоит овчинка выделки? На мой взгляд - не стоит. Если эта трубка потечет, её придется просто просушить и заглушить с обеих сторон (если в ней останется вода, то её разорвет). Если уж очень сильно хочется убрать от трубки пламя, придется крепить V образное кольцо на горелку под этой трубкой. Горелка...
Starik
19 фев 2024, 13:33
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Температура подачи при нагреве БКН
Ответы: 22
Просмотры: 1354

Температура подачи при нагреве БКН

kdme56 писал(а): 18 фев 2024, 23:10пока бак не отключится по комнатному термостату.
:lol: :facepalm: Где термостат и где БКН... Ты вообще понимаешь что пишешь?
Starik
19 фев 2024, 13:32
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового
Ответы: 12
Просмотры: 389

Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового

приходят в мою область знаний Для справки: у меня обучение совсем иное, в смысле - не специфически котловое и даже не рядом. :lol: А для того, чтобы делать как можно меньше ляпов, не обязательно иметь специальное образование, ведь нынче доступ к информации ограничен лишь желанием эту информацию изу...
Starik
18 фев 2024, 14:03
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового
Ответы: 12
Просмотры: 389

Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового

клапан переключается на СО только если есть запрос от термостата. :facepalm: Иногда забавно читать "умные" фразы: "запрос от термостата..." :lol: Поумолчанию, если не указано иное, речь ведется о штатной работе котла в режиме зима (т.е.без термостата). Иное - сработал термостат ...
Starik
17 фев 2024, 15:50
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении
Ответы: 28
Просмотры: 605

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Sheg писал(а): 16 фев 2024, 22:21наряду с малым гистерезисом
Где малый гистерезис? Какой он вообще у датчика панели?
Sheg писал(а): 16 фев 2024, 22:21У меня автоматика включена уже давно.
В точности с инструкцией или как? Нигде в теме не увидел настроек.
Starik
17 фев 2024, 15:46
Форум: Другие вопросы проектирования
Тема: Можно больше "радиаторов" чем нужно?
Ответы: 10
Просмотры: 333

Можно больше "радиаторов" чем нужно?

KUR33 писал(а): 17 фев 2024, 09:11когда врезка дополнительных 4-х радиаторов по 0,9 квт, привела к увеличению суточного расхода газа
Из-за чего? Правильно, из-за разбалансировки СО. ;)
Starik
17 фев 2024, 15:42
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового
Ответы: 12
Просмотры: 389

Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового

Oll писал(а): 16 фев 2024, 22:08зима
В этом режиме трехходовой всегда переключается на СО (сразу после бойлера), не зависимо от "запроса" нагрев. ;)
В трехходовом надо менять картридж, имхо.
Starik
16 фев 2024, 19:04
Форум: Другие вопросы проектирования
Тема: Стук в теплообменнике BAXI POWER HT 1.1000
Ответы: 18
Просмотры: 1026

Стук в теплообменнике BAXI POWER HT 1.1000

АлексВасил писал(а): 16 фев 2024, 17:40думаю установить тепловой экран
Как по мне, так это называется дуть на холодное. Трубка же не сплошным слоем забита была, ей просто "не повезло", с какого-то края что-то попало.
А вот опрессовку котлу (теплообменнику) надо провести до сборки, посмотреть нет ли свищей.
Starik
16 фев 2024, 08:21
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового
Ответы: 12
Просмотры: 389

Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового

Oll писал(а): 15 фев 2024, 22:24Но это, видимо, потому, что трехходовой остается в положении ГВС.
Это о каком режиме работы котла идет речь (зима или лето)?
Starik
15 фев 2024, 18:01
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Не включается ГВС когда греется отопление
Ответы: 4
Просмотры: 210

Не включается ГВС когда греется отопление

vadik228 писал(а): 15 фев 2024, 17:150.00
Котел не должен включаться при таких цифрах. Датчик протока надо вынимать, чистить.
Starik
15 фев 2024, 13:13
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Не включается ГВС когда греется отопление
Ответы: 4
Просмотры: 210

Не включается ГВС когда греется отопление

vadik228 писал(а): 15 фев 2024, 12:44включаю режим лето чтобы выключить отопление, из крана начинает идти горячая вода
Какие цифры в этот момент показывает i05 (стр. 21 - 22 инструкции к котлу, раздел 15.1)?

Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Кто лазил в настройки котла и что нащелкали в параметре Р00?
Starik
15 фев 2024, 13:06
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Baxi Eco Nova 18F - ошибка Е05, давление воздуха
Ответы: 32
Просмотры: 14896

Baxi Eco Nova 18F - ошибка Е05, давление воздуха

krv_34 писал(а): 15 фев 2024, 12:34Цель понять есть смысл так доработать прессостат
Так - это как? Опиши словами.
Starik
15 фев 2024, 10:29
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: Baxi connect + и панель от Luna Comfort задержки при программировании
Ответы: 7
Просмотры: 277

Baxi connect + и панель от Luna Comfort задержки при программировании

Skomsa писал(а): 15 фев 2024, 09:46или мне брак попался?
А сумеешь доказать, что именно изделие бракованное?
Starik
14 фев 2024, 22:13
Форум: Другие вопросы проектирования
Тема: В чем логика установки слабого насоса?
Ответы: 16
Просмотры: 2319

В чем логика установки слабого насоса?

NTKU писал(а): 14 фев 2024, 19:05Так что котлы с номинальным протоком в 1,2 куба при мощности более 20 кВт нужно действительно на свалку.
:facepalm: Так понимаю, тебе очень не хватает внимания, что ты уже в двух темах почти одно и тоже напечатал. А может форум с соц. сетями перепутал? :)
Starik
14 фев 2024, 19:30
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Baxi Eco Nova 18F - ошибка Е05, давление воздуха
Ответы: 32
Просмотры: 14896

Baxi Eco Nova 18F - ошибка Е05, давление воздуха

krv_34 писал(а): 14 фев 2024, 17:20решил поделиться ссылкой на видео
Ты это для чего на Ютуб ссылку тут постишь?! Какую цель преследуешь?
Starik
14 фев 2024, 09:51
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: (BAXI Luna Platinum+ и ZONT H1500+ PRO
Ответы: 2
Просмотры: 241

(BAXI Luna Platinum+ и ZONT H1500+ PRO

Baxi+zond писал(а): 14 фев 2024, 00:12температура теплоносителя стала 80С
:facepalm: И для такой температуры в СО надо было покупать конденсационный котел?
Baxi+zond писал(а): 14 фев 2024, 00:12мои монтажники продали данный компект и даже как-то настроили,
Вот к ним и обращайся с новыми вопросами. ;)
Starik
13 фев 2024, 16:09
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Свист при работе ТЭНа
Ответы: 1
Просмотры: 196

Свист при работе ТЭНа

Rasul писал(а): 13 фев 2024, 13:21шипяший свист 5квт тэна
Обесточить котел и проверить все ли гаечки (болтики) затянуты в соединениях (подключениях) проводов.
Starik
13 фев 2024, 16:06
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении
Ответы: 28
Просмотры: 605

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Вот именно.... Котел же, вроде как, дополнительно корректирует кривую температуры теплоносителя (особенность модели). Этот параметр как подсказка, т.е. холодная постройка - задирать сильнее, теплый дом - не драть или занижать. С подсказкой автонастройка пройдет за два дня, без неё за неделю - услов...
Starik
12 фев 2024, 21:21
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Baxi luna 3, ошибка Е25
Ответы: 8
Просмотры: 1117

Baxi luna 3, ошибка Е25

coolsah писал(а): 12 фев 2024, 20:07пусковой конденсатор ... решил заменить, после этого проблема пропала,
Не первый раз слышу о пусковых конденсаторах помпы. На них ценник какой-то очень не гуманный.
Starik
12 фев 2024, 18:28
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении
Ответы: 28
Просмотры: 605

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Bahus писал(а): 12 фев 2024, 17:48Ни разу не трогал, да вроде и нужды не было.
Когда понадобится, просто прочтешь инструкцию.
параметр.jpg
(11.07 КБ) 0 скачиваний
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Как-то криво картинка прицепилась (у меня не отображается), там скрин стр. 68 инструкции.
Starik
12 фев 2024, 17:47
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении
Ответы: 28
Просмотры: 605

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Sheg писал(а): 12 фев 2024, 17:29Понял что в параметре BUILD ты не силен. Улыбнулся.
Продолжай улыбаться, ты не первый улыбающийся "умник". Но так и быть, намекну про
Sheg писал(а): 12 фев 2024, 12:26в пределах 2-3 градусов.
Есть одно слово - гистерезис, может сумеешь что-то узнать. ;) Либо продолжишь улыбаться. :lol:
Starik
12 фев 2024, 17:43
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Нет максимальной мощности котла
Ответы: 12
Просмотры: 265

Нет максимальной мощности котла

Сергей Д писал(а): 12 фев 2024, 14:28Плохо понимаю вопрос,
Вызывай специалиста и задавай ему вопросы, может он сможет понять и пояснить (за деньги же). :)
Starik
12 фев 2024, 14:22
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении
Ответы: 28
Просмотры: 605

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Sheg писал(а): 12 фев 2024, 13:59Но оно не подходит.
Бытует мнение, что под лежачий камень вода не течет. ;)
Ручки как раз и изобретены для того, чтобы их крутить или ты о каких-то других ручках...

Перейти к расширенному поиску