Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.
Наверное, все мы знаем, как называется наш автомобиль, какой он модели, года выпуска и модификации. Соответственно, при поиске запчасти, как минимум, все эти вещи у нас спрашивают в магазине. И без знания этого минимума вас либо пошлют по известному адресу, либо продадут железку, которая вам не подойдет от слова совсем .
Абсолютно также обстоят дела и с котельным оборудованием. Поэтому, чтобы точнее диагностировать проблему конкретной модели, а также подобрать на...
Последнее сообщение
Статья малость устарела. За 8 лет многое изменилось. По возможности добавлю сюда данные по продукции турецкого и китайского заводов
Здравствуйте. Прошу подсказать, как правильно/как лучше поступить в моей ситуации. Имеется атмосферный котел baxi slim 1.300 in, установленный в цокольном этаже. В эксплуатации 10 лет. Притока воздуха с улицы при строительстве организовано не было, обходились приоткрыванием форточки в котельной. Но, во-первых это сильно остужало воздух в котельной (зимой было банально холодно), а во-вторых если приоткрывали совсем чуть-чуь - это не спасало от проблемы. Сама проблема заключается в том, что в...
Последнее сообщение
Так я для этого и хочу трубу приточки поставить, чтобы котел не сосал воздух из дома, и не переворачивал тягу. Или я плохо понял ваш вопрос.
я думаю, что не котел виновник.. в нем вентилятора же нет :? и форточка чуток приоткрыта.. ну пробуйте, кто знает..
Друзья, добрый день. Приобрел новый котел Eco Nova 18F, все подключил, котел включается но после дегазации шумит турбиной и через минуту выдает ошибку Е05, ошибка пневмореле давления воздуха.
Дымоход коаксиальный штатный 0.7 метра. Установлена металлическая прокладка диафрагма как по инструкции.
Единственное что колено для трубы у меня было без фланца, просто коаксиальный изгиб 90 градусов, сидит плотно.
Здравствуйте. Не могу найти дымоход газового котла Baxi LUNA PLATINUM 1.24. В инструкции, прилагаемой к котлу нет конкретной модели дымохода. Дымоходы, предлагаемые для Baxi не подходят по креплению. Сообщите, пожалуйста какой конкретно дымоход газового котла Baxi LUNA PLATINUM 1.24 нужно искать, или где его взять.
Последнее сообщение
Ну цифры сложно как-то по другому прочитать и понять.
Один коаксиальный отвод 90° 100/60 эквивалентен одному метру длины. Один отвод 45° = 0,5м.
У раздельных 0,5 и 0,25 м соответственно.
Добрый день. Стоит котел Baxi eco life 1.24F, к нему установлен вот такой дымоход и удлинитель на 250мм. Котел работает пока только на отопление теплыми полами. Недавно были сильные морозы (-27.. -40) около 10 дней. Перед морозами добавил на котле температуру. Как пришли морозы, котел перестал выклчаться совсем, держал заданную температуру и молотил круглые сутки пока морозы не спали. Видимо как следствие этого на трубе внутри котельной стала появляться наледь. 1702923287193.jpg
Трубу отогрел...
Дымоход вроде обычный, в описании товара сказано, для Baxi подходит,
Подскажите, как установить дымоход на котел без доделок и доработок?
Последнее сообщение
Здравствуй, дорогой друг. Я столкнулся с такой же проблемой с дымоходом.
Не смог найти дымоход с аналогичным подсоединением.
Как я понял, твое решение единственное. Если ты еще читаешь этот форум, то сообщи, пожалуйста где ты покупал свой дымоход, или хотя бы его тип, код.
Здравствуйте, обращаюсь на форум впервые, но уже вариантов нет, может быть здесь найду ответ на свой вопрос.
Baxi Eco Nova 14F + ZONT H-1 + коаксиальный дымоход 70-80 см (установлена диафрагма из комплекта котла) горизонтальный через стену, установлен сентябрь 2021 года и сразу введен в эксплуатацию. Период бесперебойной работы с осени 2021 до осени 2023. За исключением одной ошибки Е05, из за того, что в Январе 2023 года обмерз дымоход, проблема была решена снятием инея и установкой насадки...
Здравствуйте, вопрос по системе раздельного дымоудаления в многоквартирном доме. Не могу найти в нормативной литературе величины минимальных расстояний между оголовками труб дымоудаления и притока воздуха в горизонтальной и вертикальной плоскостях. По расстоянию от стены информация есть. Есть единственный чертёж из сети, хотелось бы знать на сколько он соответствует нормам? Может кто сталкивался с этим вопросом? Снимок экрана (17).png Обе трубы будут выводится в одну стену, на которой...
Последнее сообщение
На сколько я знаю не запрещено
- на фасад запрещено.
п.5.1 Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора индивидуально через фасадную стену многоэтажного жилого здания запрещается.
Доброе утро. Был установлен навес, а под ним осталась труба от турбированного котла baxi eco four. Зимой снизу навеса наледь и сосульки. Хочу вывести трубу выше навеса, но не могу найти кто соображает Как вывести чтобы котел нормально работал. Можно ли в моей ситуации вывести только выше навеса трубу диаметром 80 мм (внутреннюю трубу), а забор воздуха (внешний диаметр) не трогать и оставить как есть. Есть два варианта с помощью фирменного тройника с конденсатор приемном baxi или просто у...
Последнее сообщение
Доброго времени суток!
У меня ровно такой же вопрос, как у Freel . Очень похожая ситуация. Просмотрел большое количество постов в этом форуме, но универсального ответа не нашел.
Из того, что смог собрать, мне видится 2 варианта:
1. Который предложил Bahus
Переход нужно делать сразу. Обычными штанами 100/60 - 80/80.
Приток можно оставить под навесом, Дымовые, если есть возможность - утащить в сторону. Если нет - тогда вверх. С конденсатосборником и отводом оттуда конденсата
Добрый вечер! В этом году сильные дожди сопровождаются ещё и сильным ветром. Вчера второй раз за это лето во время дождя котёл начал капать. Вскрытие крышки показало, что вода идёт из трубы. Во время дождя ветер был такой сильный, что задувал воду в трубу и дальше она текла по внутренностям котла.
В первый раз меня пронесло, котёл просох и запустился. После вчерашнего ливня котёл ещё сохнет, пока ещё не включал его.
Подскажите, что можно сделать? Как усовершенствовать дымоход?
Последнее сообщение
Шноркель наоборот :D :D :D Хотя почему наоборот. Тоже чтобы воды не хапнуть. Просто смотрит непривычно вниз.
Ну что же, имеет право на жизнь.
Помогоите собрать раздельный дымоход на Baxi Platinum. Сразу надо котлом хочу поставить раздельный переходной комплект KHG71405911. Далее полипропиленовые трубы Baxi 80 мм поднимать вверх, ставить отводы 87градусов, заходить в кирпичные шахты, снова 87 градусов и вертикально вверх на крышу. Все ли правильно? Какой наконечник надо ставить на крыше для трубы дымоудоления? Можно ли отвод сделать на крыше в бок под колпаком, чтобы ни сливалось ничего по стенкам наружним шахты, а потом по покрытию...
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, для монтажа дымохода котла отопительного газового напольного Baxi Slim EF 1.49 не могу разобраться по какой схеме собирать дымоход: по дыму или конденсату? Дымовой колпак (стабилизатор тяги) вдевается внутрь котла, а на выходе колпака не понял как установить трубу дымохода. Вдеть внутрь колпака или надеть на колпак? Труба 180 мм входит внутрь колпака, а другой конец трубы с раструбом не надевается.
Последнее сообщение
Да вроде так оно и собирается обычно. Как канализация. Снизу папа, сверху раструб-мама. Можно потом алюминиевым скотчем стыки пройти.
Добрый день! Подскажите, возможно ли использовать адаптер для подключения раздельных труб в варианте, когда из котла выходит коаксиальный дымоход, а далее через адаптер разделяется на приток\отвод?
Котел Eco four 24F
В инструкции представлена только обратная ситуация...
Имею ввиду, вот так:
Последнее сообщение
И что? У вас там естественная тяга откуда-то взялась? Точно та же работа вентилятора
Здравствуйте. Не могу решить задачу.
У меня имеется стена толщиной - 560мм
Котёл - Baxi Luna Platinum+ (конденсационный)
Базовая длина дымохода - 750мм
Диаметр дымохода - 100мм
по инструкции написано - уклон не менее 5см на метр
Котёл висит на стене - выход дымохода - сразу в эту стену.
Вопрос - каким диаметром нужно сделать отверстие, чтобы для 100мм трубы обеспечить такой уклон (минимальный или чуть больше)? (ну и я так понимаю еще нужен запас чтобы чем-то утеплить это отверстие и трубу....
Последнее сообщение
Ну если 5 см на метр, то на полметра 2,5 см. Не знаю какие там колонки бывают. Думаю 140-150 вполне достаточно будет. Всё-равно это заштукатуривается потом. Так что болтаться ничего не будет. И уклон желаемый выставить можно будет.
20250309_114549.jpg Добрый день. Котел Luna-3 240 Fi. При установке коаксиального дымохода нет возможности его вывести сразу в стену. Можно ли для того, что бы не приобретать дополнительное колено, вывести дымоход не перпендекулярно стене? Будет угол около 25°. Никаких нормативов на этот счет не нашли. Труба будет выходить из стены примерно на 20-30 см. Окон рядом нет.
Последнее сообщение
Конденсатоотводчик к низу тройника подвешу. Надеюсь, пройдёт
Так получилось, что длина дымохода составила больше 3 метров, а точнее 3.5 м.
Насколько это критично? Поясню вопрос - похоже не хватает тяги воздуха, так как при закрытой передней крышке он постоянно тухнет и снова включается, пока до ошибки не дойдет. Но стоит приоткрыть крышку - даже слышно становится как воздух всасывается из комнаты, и котел начинает работать стабильно.
Что делать?
Последнее сообщение
Втулка для Навьена. Вроде у них такой проставыш нужен был. Докупите правильный уголок и голову не забивайте.
Фрумчане приветствую. Хочу подвинуть котел повыше без проведения буровых работ, придумал такую вот схему... Вроде бы она ничему не противоречит, но хотелось бы узнать Ваше мнение до того как.. 2025-06-09_11-56-55.png
Доброе утро! Помогите советом котел BAXI Luna-duo Tec e40, после 3,5 лет эксплуатации на трубе коаксиального дымохода в котельной появились множество мелких отверстий (прогорел дымоход). В нашем провинциальном городе мало кто знаком с данной моделью котла, предлагают вместо коаксиального заменить на одну трубу 80 диаметра, а кислород брать из помещения, верное ли решение? Также конденсат стекая по трубе в чашу не успевал уходить и переполняя чашу попадал внутрь котла, отчего образовалась...
Последнее сообщение
Давно?
Про нормативку врать не буду, но у производителя (ни у одного, причём) нет подобных схем. Либо улица, либо коллективная шахта приточки.
а каким то чудо решением кислород с помещения
Да никакого чуда. Просто второй порт Д80 не тащится на улицу для забора воздуха, а остаётся как есть в помещении.
Добрый день! Подскажите пожалуйста какая минимальная высота должна быть у трубы дымохода до первого поворота у котла Baxi LUNA3 240i, в инструкции нигде не указано? Фото во вложении, синим выделил.
Последнее сообщение
минимальная высота должна быть у трубы дымохода до первого поворота у котла Baxi LUNA3 240i
- ст.47 инструкции.
Есть котел LUNA Duo-tec MP 1.35 7106815-. Диаметр коаксиального дымохода 80/125 мм.
Уже какой год не могу найти в продаже переходной комплект на раздельные трубы для Luna Duo-tec MP 1.35 - по каталогу KHG 71408901.
Пишут: К артикулу аксессуара могут быть добавлены одна или две цифры, обозначающие внутренний номер партии. Изменение внутреннего номера партии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара (714089010, 714089011, 714089012, 714089013).
Даже его внешний вид до сих пор...
Последнее сообщение
Интересно. В каталоге есть, а в сервисной части сайта этот артикул не ищется.
Скорее всего у УТДК есть что-то подходящее. Но вот с конкретикой не помогу...
Дымоход - MT71413611.
Отпилить то не проблема, но пилить придется в том месте где Г-образный уголок присоединяется, а там края труб завальцованы внутрь, чтобы уплотнитель не повредить.
Чем их также вальцануть?
Подскажите пожалуйста, нужно ли установить диафрагму В в воздуховод при установке такого дымохода? Общая длина будет ~1250мм.
Последнее сообщение
Комплект дымохода универсальный. Для нескольких производителей котлов. Разное подключение к котлу бывает. Где-то хомут нужен, где-то фланец. Где-то проставыш дополнительно. Так что просто набор избыточен.
Подскажите пожайлуста, какой длинны должен быть дымоход для котла с открытой камерой сгорания ecofour 1.14 ? В инструкции нашол информацию только для коаксиальных дымоходов.
Добрый день сталкулись с такой проблемой хотим купить атмосферный котёл Baxi эко фор 24 диаметр дымахода на котле 120мм а диаметр трубы дымохода 100 можно ли так сделать ? Будет работать ? Подскажите кто разбирается
Последнее сообщение
А если до 110 заузить дымоход? Категорически - нет!
но мне газовщики говорят, что просто... Это не их зона ответственности, чтобы рассуждать на эту тему.
Добрый день! Нужен совет.
3-х этажный малоквартирный дом. Живу на 1-м этаже. Старый котел Baxi приказал долго жить, поменял на новый Baxi Eco 4S. При установке котла, представители устанавливающей организации (имеют лицензию) открыли одно из отверстий сверху котла, без него котел выдавал ошибку E03. Котел установлен уже 3 года, приходили газовщики после установки уже несколько раз, никаких претензий. Но на днях пришел специалист с управляющей проверять вентиляцию, почему-то начал смотреть котел...
Последнее сообщение
Недоткнули или повредили прокладку на внутреннем контуре. Соответственно дымовые газы попадают в приточку котла. По крайней мере такая беда часто бывает. Пусть нормально проверят все стыки до шахты.
Пошел третий месяц работы с вертикальным дымоходом. Конденсата через конденсатоотвод не много, обмерзаний не было как и нормальных морозов. Решил провести инспекцию котла и немного разочаровался. Попадает конденсат на подачу воздуха и делает грязное дело, откуда там берется не очень понятно. Есть предположение, что в месте стыковки оголовка и дымохода, там соединение в обратную сторону не по конденсату и утепление отсутствует. Какие еще могут быть варианты ?
Последнее сообщение
У него выбег после выключения горелки есть
Да, выбег действительно есть, примерно 40 секунд. Проверил в выходные работу на минимальной и максимальной модуляции, ничего не капало из подачи воздуха. Правда проверял с открытой камерой, возможно как то влияет. В следующие выходные еще раз вскрою для проверки. Временно отключил датчик уличной температуры и температуру 55 поставил
Живу в двухэтажном доме из пеноблока с газовым отоплением. Котел 30кВт напольник Baxi Slim 1.300 in дымоходом д150 присоединен к шахте из красного кирпича сечением 750х150. В эту же шахту имеются входы 200х200 для ЕВ из помещения котельной (14м3) и гостиной с кухонной зоной (на плане №2, не используется).
котельная.jpg все.jpg
Оказалось, что шахта не имеет разделения на каналы. В связи с чем осмысляется ее переустройство. Хочу опустить сверху два оцинкованных спиральнонавивных...
Последнее сообщение
Дому идет десятый год. Я в нем провел две зимы. Ни одной сосульки не видел. Внутри шахта вполне целая, снаружи тоже ОК, только сегодня дроном обследовал. На холодном чердаке не утеплена.
Печник вот говорит, что гильзовать надо 321й или 316й нержей, иная мол тоже через пять лет рассыпется. А стартовый участок дымохода из оцинковки и ноль признаков разрушения.
Есть необходимость вывести дымоход котла в противоположный от бойлерной скат кровли возможно ли это сделать?
Планирую ставить котел baxi eco life 24 КВ одноконтурный. Приток воздуха из помещения бойлерной, думоудаление через кровлю.
Эскиз трассировки дымохода приложил
Последнее сообщение
им часто помогает жить правильно Не обольщайся, уже давно помощью является законодательство РФ, а не хотелки пользователей. ;) В законодательстве всё четко расписано и определено.
эко 4 эс 10 у меня стоит уже недели две. дымоход какой-то стандартный, шёл в подарок. Сначала не обращал внимание, а щяс выйду на улицу и слышно это Шшшшшшш..... Шшшшшш....... . Как-то со звуком воздуха можно бороться?
От котла идет отвод 90 градусов KHG714101410, потом метровая труба KHG71413611.
Т.к. воздухозаборник трубы выходит заподлицо с кирпичной кладкой снаружи, а по инструкции нужен запас от стены хотя бы 5 см, то решил нарастить трубу через адаптер KHG714101910, он короткий, но как раз сантиметров 10 дает, не надо будет проходку в стене расширять под раструб для удлинителя большей длины.
Теперь вопрос:
Этот адаптер имеет конфигурацию внешней трубы труба-раструб (папа-мама) что как раз нужно, а...
Последнее сообщение
Спасибо, по месту еще раз посмотрю, и либо подрежу свой адаптер (внешнюю и дымоход) со стороны трубы, как раз раструб у дымохода станет папой , либо как выше написал, что проще.
Добрый день. Baxi eco nova 1,31. Заказчик категорически не хочет дымоход в стену и теперь есть задача. Котел должен выбрасывать газы через кровлю. Высота шахты 6,9 метров от котла+ отвод 90 град. По длине не проходим. Рассматриваем вариант с раздельными трубами, но возникает вопрос: Температура отводящих газов в котле высокая и проходя по шахте, стена дома будет нагреваться ( шахта небольшая). Нужно ли использовать сэндвич трубы для такого прохода?
Вопрос №2 забор воздуха можно осуществлять...
Есть котел Baxi eco life 24F, хочется сделать дымоход по схеме F, судя по картинке из документации длина дымохода до оголовка должна быть не более 2-х метров.
Собственно у меня вопрос в том действительно ли это так и в эти 2 метра длина оголовка не входит?
Сейчас у меня от котла до крыши 1,5 метра + оголовок должен подняться над крышей на 1 метр т.е. суммарно получается больше, подойдет ли мне схема F, или нужно переходить на больший диаметр или делать раздельный дымоход?
Добрый день!
В настоящий момент, газифицируется ИЖС. Имеется желание купить baxi platinum 1.32.
Пока рассматриваю 2 варианта подключения дымохода.
1) В имеющийся дымоход 125мм сэндвич(ранее использовался дизельным котлом), с забором воздуха с улицы.
В ген каталоге выглядит вот так:
2024-09-10_12-43-35.png
На схеме изображено удаление конденсата из нижней части дымохода.
У меня планируется компоновка приблизительно такая же как на изображенной схеме, но нижняя часть дымохода находится в...
Последнее сообщение
Вот инструкция, а в ней про дымоход ... ktsiya.pdf
Спасибо, за уделенное время. С инструкцией я знаком. Касательно длинны трассы дымоходов я ознакомился и в инструкции и генеральном каталоге. Я понял, что допустима длина коаксиального дымохода до 10м при горизонтальном исполнении.
Однако, в инструкции крайне мало информации об отведении конденсата. Сказано лишь подсоединить сифон к дренажному патрубку.
2024-09-10_19-23-40.png
В секции Д, схематично изображен вариант с подключение в...
Добрый день.
Подскажите возможен ли приток воздуха для котла baxi luna-3 1.310 fi из помещения?
В инструкции к котлу не нашел явного описания.
И если возможен:
- Нужно ли делать приточку в котельную или щели под дверью достаточно?
- Ставится адаптер для подключения раздельных труб
Выпуск понятно пойдет, дымоход.
А вот для притока может есть какая заглушка с сеточкой?
- Может есть у кого ссылка на оф документации где указано что для этой модели можно приток из помещения.
Последнее сообщение
Пункт 5.23 относится к разделу Многоквартирные здания , к ИЖС это отношения не имеет.
СП 282.1325800.2023 Настоящий свод правил содержит правила по проектированию систем теплоснабжения одноквартирных жилых домов, домов блокированной застройки, многоквартирных жилых зданий и зданий общественного и производственного назначения городских и сельских населенных пунктов с максимальной тепловой нагрузкой не более 100 кВт включительно на базе индивидуальных источников теплоснабжения и положения по...
Добрый день.
Имеется коаксиальный дымоход 100/60 для конденсационного котла DuoTec Compact.
Через 5 лет использования внешняя труба проржавела в районе буртика.
Решил сделать на заказ трубу 100мм из нержавейки вместо этой железной.
Вопрос. Зачем нужен этот буртик и надо ли его накатывать на новой трубе ? Ведь конденсат все-равно течет вовнутрь.
Я склоняюсь его не делать, но решил узнать мнение специалистов.
20240824_205613.png
Последнее сообщение
Думаю вообще пофиг. К тому же конденсат по внутренней трубе, а не по внешней
Доброго времени суток,
подскажите пожалуйста, на форуме точно не нашел ответ, про прокатку у вентиляционщиков видел.
но, может есть готовое решение?
котел baxi slim ef 1.22, диаметр дымохода 130 мм, 130 труба туда не лезет, 135 соответственно болтается.
благодарен за подсказку.
Последнее сообщение
Эммм. Я не сильно про дымоходы помню, но кажись вы его обратной стороной ставите
Добрый день.
Подскажите как правильно. :D
В бумажной инструкции из коробки уклон указан минимум 5см на 1м
В электронной инструкции к котлу скачанной тут на сайте 1см на 1м
Длина горизонтальной части дымохода 3,7м
Если сделаем 8см на всю длину будет ли это критично?
Спасибо.
Последнее сообщение
Ну так по старым инструкциям 1см/1м было, вроде всегда работало. Конструкцию вроде не меняли
Добрый день! Возможно использовать трубу эмалированную с внешней изоляцией, диам. 80/100 мм, Baxi MT71410541 для дымоудаления, в каталоге указано, что рекомендована к использованию для подачи воздуха!
Как сильно нагревается труба дымоудаления при раздельной системе, котел Baxi Луна Комфорт с закрытой камерой сгорания.
Последнее сообщение
А в чем тайный смысл такого извращения?
На всякий случай напомню, что случись чего, виноват будет тот, кто это соорудил (прилепил).
Добрый день!
Котел Baxi Luna 3 Comfort, коаксиальный дымоход вертикальный через крышу.
Смонтировали все и запустили в январе этого года.
В сильные морозы, для нашего города это -20, на дымоходе образуется наледь, в результате чего падает тяга и котел уходит в аварию.
Лед как на фото намерзает за 2 дня.
Что нужно сделать что бы исправить ситуацию? Это ошибка проектирования или монтажа?
Не хочется половину зимы быть прикованным к котлу, для того что бы наледь с дымохода сбивать.
Последнее сообщение
Но у меня есть лайфхак: я не нашла проходку под каоксиальную трубу из кровли и вывела ее в вентиляционный грибок
Тем самым получилось утеплить трубу и вывести точку росы за пределы дымохода.
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Чёткого понимания как это работает нет пока
Тут понимание только одно - выводить точку росы наружу, а значит утепляться и лучше по всей длине :)
Отправлено спустя 8 минут 40 секунд:
Для себя решил сделать такую схему. В трубу 200 мм вывести коаксиал и...
Коллеги по оборудованию, всем добра!
подскажите пожалуйста, котел baxi slim ef 1.22
при распаковке и осмотре был удивлен такой конструкции выхлопной трубы.
получается отработанный газ выходит не через закрытый участок. с котла попадает в короб , скажем так без дна.
я подозревал всегда, что это должно быть как то из закрытой камеры.
поясните пожалуйста невеже в этом деле.
взяли два котла, сидим грустим, репу чешем.
прикрепил фото.
Последнее сообщение
Этот конструктив в Слимах уже четверть века почти используется, если что.
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Кстати, можете посмотреть на настенниках с открытой камерой сгорания. Да хоть на любой газовой колонке любого производителя. Всё примерно так же.
Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
По центру выхлоп, слева и справа стабилизация. Там же стоит предохранительный термостат тяги, который отработает, если тяга в обратную сторону попрёт. У вас, термостат, кстати, тоже в похожем...
Добрый день. Подскажите какая максимальная длина вертикального коаксиального дымохода возможна, для присоединения котла Eco 4s.
Тип присоединения на 3-м рисунке.
Дымоход1.jpg
Последнее сообщение
Добрый день.
Скажите пожалуйста, Вы разобрались в этом вопросе по поводу максимальной длины дымохода?
То есть это длина всего дымохода до оголовка на кровле?
У меня такой же котел. В паспорте показана как раз эта схема, что вы выложили.
В тексте указано, что максим. длина дымохода - 5,0 м без отводов.
На схеме указано непонятное расстояние L .Что же это все таки за расстояние L показано на схеме.
Имеется котел Baxi luna 3 280fi. Сейчас дымоудаление организовано коаксиалом через стену, но проблема в том, что снаружи навес, который, естественно, обмерзает по потолку зимой. Есть мысль вывести трубу вертикально, в существующую шахту вентиляции в кирпичной кладке. Но проблема в том, что от самого котла до шахты где-то метра 3 (плюс подъем до потолка еще примерно метр), сама шахта около 3,5 метров. Смотрел в инструкции, что если использовать трубу 80/125, то макс.длина до шахты...
Последнее сообщение
Не очень хочется городить раздельный Вот и я бы не стал.
Добрый день! Котел duo tec compact 1.24. Дымоход будет вертикальный, 90 градусов через холодный чердак на крышу. Помогите найти адаптер для подключения дымохода к полипропиленовой трубе. Необходимо ли ставить ревизионное отверстие на дымоход? Спасибо!
Вопрос, можно ли не устанавливать удлинитель 4 ?
Можете поделится опытом, последовательностью, сначала котел вешается, или наоборот сначала труба продевается, затем котел, чтобы стыковались все трубы и заходили друг в друга на нужную глубину ?
Последнее сообщение
Все нормативы по высоте дымовой трубы сводятся к одному
Чем Вас не устраивают с тех. стороны данные требования? В приведенных СП, как раз указывается значение высоты оголовка дымохода над кровлей и вывода его из зоны ветрового подпора.
Добрый день, уважаемые форумчане.
Сегодня 18.06.2019 года, мне поставили вытяжную трубу, для организации приточно вытяжной вентиляции.
Так вот этот самый специалист, что изготавливал и устанавливал мне вытяжную трубу, высказал свое мнение, что из-за небельшого расстояния между коаксиальной трубой моего котла и параллельно расположенной этой трубе стены соседского дома (схема от руки во вложении), могут меня заставить установить котел атмосферного типа. У меня котел Baxi Nuvola3B40 240Fi.
Я стал...
Последнее сообщение
Таки как раз нужен. Если у вас не конденсационный котёл, конечно. Иначе весь конденсат на теплообменнике окажется.
Image 17.jpg Подскажите, если сможете.
В теплогенераторной установлен сэндвич 150 мм для дымоудаления через холодный чердак на крышу и 150 мм нержавейка для вентиляции таким же образом. Планировал поставить газовый атмосферник Baxi Eco Four 1.14. Проектант рассчитал диаметр вентиляции 200 мм и еще кучу хотелок для приточки. Вопрос: можно ли при замене котла на Baxi Eco Four 1.14F( с турбиной) использовать существующие, уже смонтированные трубы, если брать не коаксиальный дымоход, а раздельный....
Последнее сообщение
В теплогенераторной
у Вас нежилое помещение со встроенной теплогенераторной? Или вы пишите о своем доме? Разница существенная, разные нормы проектирования!
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
СП 60.13330.2016 СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (если не ошибаюсь).
-Это уже устарело!
Точнее сейчас практически все устарело и заменено, особенно нужно учитывать изменения к СП и включены ли они в перечень стандартизации!
Добрый день. Ситуация такая: необходимо вывести дымоудаление от котла Baxi ECO-4s 10F на высоту 0,5 от крыши здания газорегуляторного пункта. От котла отводим коаксиальный газоход 60/100, выходим на улицу с помощью бокового коаксиального окончания (пр-во Белвент, по требованию заказчика)... и вопрос: как выполнить соединение коаксиальной трубы с утепленным газоходом? так, чтобы приток воздуха был на выходе из помещения, а дымоудаление над крышей? Спасибо заранее, если кто-то сможет подсказать...
Последнее сообщение
Это не для Экофор, это у всех традиционных настенников Baxi так. И не только Baxi, кстати.
Хомуты отдельно продаются, про муфты не скажу. Мне кажется проще купить начальное колено. Уж тоже не дефицит.
Всем привет.
То ли не все документы на руках, то ли проглядел. Не могу найти информацию, какое отверстие должно быть под коаксиальную трубу для котла BAXI LUNA Duo-tec E 1.24 (GA) ?
В спецификации на сайте: Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) мм (60-100)/80
Это, как я понимаю, диаметр внутренней и внешней трубы, плюс диаметр 80, если вдруг будет двухтрубная система, так?
Я сам ничего монтировать не собираюсь, просто газовщики испугались ФБСки и сказали самому заказывать дырки...
Последнее сообщение
По дымоходу 2 варианта (это про расшифровку).
Первый вариант 100/60. Коаксиал - приток 100, дымоудаление 60. Поскольку труба в трубе, то нужно одно отверстие 100.
Второй вариант 80/80. Раздельные трубы. И приток и дымоудаление 80. Отверстий 2.
Уклон в случае с вашим конденсационником - в сторону котла.
А уж футляры/гильзы - это на усмотрение местных ВДПО/горгазовцев. Все по-разному требуют, в зависимости от настроения и фазы Луны.