Подключение Magictime к Baxi Slim iN1400
Подключение Magictime к Baxi Slim iN1400
В руководстве на котел Baxi Slim iN1400 сказано что комнатный термостат присоединяется к клеммной колодке к разъемам 1 и 2, а программируемый таймер к разъему А3 (контакты 2 и 4).
В связи с чем есть 2 вопроса:
1. Magictime KHG-714086711 подключать к А3?
2. Чем отличаются эти подключения? Насколько я понимаю и термостат и программируемый таймер дают согласно своего алгоритма команду котлу на включение путем замыкания линии. У термостата команда на включение зависит от комнатной температуры, а у таймера алгоритм более сложный.
В связи с чем есть 2 вопроса:
1. Magictime KHG-714086711 подключать к А3?
2. Чем отличаются эти подключения? Насколько я понимаю и термостат и программируемый таймер дают согласно своего алгоритма команду котлу на включение путем замыкания линии. У термостата команда на включение зависит от комнатной температуры, а у таймера алгоритм более сложный.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Подключение Magictime к Baxi Slim iN1400
Magictime все же считается программируемым термостатом. А так без разницы...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10317
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Re: Подключение Magictime к Baxi Slim iN1400
ммм. не соглашусь. Magictime - неполноценный (неполноценно цифровой, точнее совсем не цифровой/электронный). Так что я думаю, что его правильнее в перемычку обычного вставлять. По-крайней мере в настенниках мы так и делаем (ну там без вариантов, но работает же).
Так что точный ответ, видимо, за представительством...
Так что точный ответ, видимо, за представительством...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 14:27
- Откуда: г. Москва
- Поблагодарили: 1 раз
- Контактная информация:
Re: Подключение Magictime к Baxi Slim iN1400
Magictime является термостатом (только программируемым), а не таймером. Поэтому подключается к клеммной колодке к разъемам 1 и 2 (вместо перемычки). Что касается разъема A3, то он был сделан для удобства подключения штатного таймера BAXI (там на контакты 1 и 3 подается 220В для питания программатора). Имеющаяся на разъеме А3 (контакты 2 и 4) перемычка функционально ничем не отличается от перемычки комнатного термостата. При желании можно использовать любую пару контактов (как на клеммной колодке, так и на разъеме A3).Grinder писал(а):В руководстве на котел Baxi Slim iN1400 сказано что комнатный термостат присоединяется к клеммной колодке к разъемам 1 и 2, а программируемый таймер к разъему А3 (контакты 2 и 4).
В связи с чем есть 2 вопроса:
1. Magictime KHG-714086711 подключать к А3?
2. Чем отличаются эти подключения? Насколько я понимаю и термостат и программируемый таймер дают согласно своего алгоритма команду котлу на включение путем замыкания линии. У термостата команда на включение зависит от комнатной температуры, а у таймера алгоритм более сложный.
Валуйских Сергей Федотович,
Технический директор
представительства BAXI в России.
Технический директор
представительства BAXI в России.
Re: Подключение Magictime к Baxi Slim iN1400
Помощи прошу.
Подкючили на котел Baxi Slim iN1400 Magictime KHG-714086711 к клеммной колодке к разъемам 1 и 2. Котел стал работать странновато. Греет до максимума теплоноситель, потом отключается и полностью остывает, при этом о комфорной температуре приходится только мечтать- он то слишком теплый, то наоборот. Воздух в доме тоже охлаждается. Может что не правильно сделал?
Вопрос: какой алгоритм его работы и как он (термостат) отслеживает температуру включения-выключения? Может её програмировать надо? Ощущение заложеной большой разницы температур вкл-откл.
Пока датчик отключил.
Подкючили на котел Baxi Slim iN1400 Magictime KHG-714086711 к клеммной колодке к разъемам 1 и 2. Котел стал работать странновато. Греет до максимума теплоноситель, потом отключается и полностью остывает, при этом о комфорной температуре приходится только мечтать- он то слишком теплый, то наоборот. Воздух в доме тоже охлаждается. Может что не правильно сделал?
Вопрос: какой алгоритм его работы и как он (термостат) отслеживает температуру включения-выключения? Может её програмировать надо? Ощущение заложеной большой разницы температур вкл-откл.
Пока датчик отключил.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Подключение Magictime к Baxi Slim iN1400
Ой! А что Вы называете датчиком?Саид писал(а):Пока датчик отключил.
Комнатный термостат отключает нагрев и циркуляцию теплоносителя по достижении температуры воздуха в комнате, запрограмированой в термостате. Впрочем, на плате котла можно задать непрерывную циркуляцию теплоносителя.
Температура же теплоносителя задается регулятором на котле. Оптимально, если заданная температура теплоносителя чуть выше, чем нужно для достижения комфортной комнатной температуры. Чтоб постоянно не крутить ручку на котле, рекомендуется установить датчик уличной температуры и однократно настроить график температуры теплоносителя в зависимости от уличной температуры.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: Подключение Magictime к Baxi Slim iN1400
установил, конечно же, максимум на котле работник от магазина. описания с термостатом на русском языке нет. то что скачали- без ссылки на терморегулятор котла.
датчик уличной температуры сейчас установлен. как настроить его правильную работу? тоже ручкой терморегулятора котла?
может есть прибор, регулирующий сам параметры отопления с учётом всех составляющих, включая температуру теплоносителя и пламя котла?
спасибо!
датчик уличной температуры сейчас установлен. как настроить его правильную работу? тоже ручкой терморегулятора котла?
может есть прибор, регулирующий сам параметры отопления с учётом всех составляющих, включая температуру теплоносителя и пламя котла?
спасибо!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Подключение Magictime к Baxi Slim iN1400
Вот посмотрите http://baxi.ua/assets/files/documentu/I ... 20Plus.pdf или http://baxi.ua/assets/files/documentu/I ... 86710).pdfСаид писал(а):описания с термостатом на русском языке нет
Да. Прочитайте инструкцию к котлу...Саид писал(а):датчик уличной температуры сейчас установлен. как настроить его правильную работу? тоже ручкой терморегулятора котла?
Да, есть такой - QAA73. Описание тоже в инструкции на котел...Саид писал(а):может есть прибор, регулирующий сам параметры отопления с учётом всех составляющих
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: Подключение Magictime к Baxi Slim iN1400
У меня тоже есть такая проблема. Я считаю что комнатный датчик работает не корректно ,разница между включением и выключением котла составляет 6 градусов. Из-за этого в доме то холодно то жарко. Пример, если поставить датчик на 22 градуса, котел включится в 19 градусов ,а выключится в 25 градусов. Ужасно не комфортно.Нужен другой датчик, электронный или другой более корректный . Только какой подойдет и где его купить не знаю. Предлагали "Сименс". Кто знает подскажите подойдет он к котлу слим 1400.
Re: Подключение Magictime к Baxi Slim iN1400
У меня такой же котел, я подключил уличный датчик и регулятор QAA73 by Simens он его и делает.
Гистрезис получается 0,5С, ставлю тем-ру +21С- котел включается при +21С и выключается при +21,5С. Дома оч комфортно.
Гистрезис получается 0,5С, ставлю тем-ру +21С- котел включается при +21С и выключается при +21,5С. Дома оч комфортно.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 31 янв 2013, 09:29
- Откуда: Москва
- Возраст: 43
Re: Подключение Magictime к Baxi Slim iN1400
Всем у кого не комфортный режим при использовании термостата с котлом SLIM рекомендую переключить свитчер POMPA в положение ON. Тогда циркуляционный насос перестанет отключаться через 3 минуты после остановки горелки, температуры в трубах и радиаторах будет более равномерной и чугунный теплообменник котла будет будет лучше охлаждаться вместе с системой. Если не поможет значит Ваш комнатный термостат подлежит замене!Рустам писал(а):У меня тоже есть такая проблема. Я считаю что комнатный датчик работает не корректно ,разница между включением и выключением котла составляет 6 градусов. Из-за этого в доме то холодно то жарко. Пример, если поставить датчик на 22 градуса, котел включится в 19 градусов ,а выключится в 25 градусов. Ужасно не комфортно.Нужен другой датчик, электронный или другой более корректный . Только какой подойдет и где его купить не знаю. Предлагали "Сименс". Кто знает подскажите подойдет он к котлу слим 1400.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость