Котел не прогревает дом

Закрыто

Автор темы
Михаил В
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 дек 2012, 11:24

Котел не прогревает дом

Сообщение Михаил В »

У меня стоит котел BAXI SLIM 1.620 iN.
Отапливаемая площадь – 300 кв. м.
При положении ручки регулятора температуры далее зоны «Комфорт» температура теплоносителя на выходе котла не достигает 80 градусов, горелка котла при этом не выключается, дом не прогревается.
Какие могут быть вероятные причины?
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Re: Котел не прогревает дом

Сообщение RADAR »

либо котел не отдает мощность по какой-то причине, либо система отопления не воспринимает всю мощность котла...причин может быть море...
#2

Vitalik_
Бывалый
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 19:35
Поблагодарили: 1 раз

Re: Котел не прогревает дом

Сообщение Vitalik_ »

Михаил В писал(а):У меня стоит котел BAXI SLIM 1.620 iN.
Отапливаемая площадь – 300 кв. м.
При положении ручки регулятора температуры далее зоны «Комфорт» температура теплоносителя на выходе котла не достигает 80 градусов, горелка котла при этом не выключается, дом не прогревается.
Какие могут быть вероятные причины?
а сколько батарей (и секций в каждой батарее) в доме?
какую температуру хотите набрать в доме?
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10275
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Re: Котел не прогревает дом

Сообщение Bahus »

По опыту - чаще в таких случаях виновата именно система отопления, а не котел. Не обязательно Baxi. C другими котлами тоже бывало.
Как правило, система либо спроектирована совсем неграмотно, либо собрана с нарушениями...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Акимов Сергей
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 21:51

Re: Котел не прогревает дом

Сообщение Акимов Сергей »

возможно низкое давление газа в магистрали, или снижена мощность котла резистором на плате (или на газовом клапане) при первом пуске т.к. площадь мала для такого котла
#5

Макс72
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 дек 2012, 10:00

Re: Котел не прогревает дом

Сообщение Макс72 »

Была таже причина котел 1.300 дом 250 км не мог нагреть теплоноситель болше 40 градусов дело было низком давлений газа
#6

kgip
Завсегдатай
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 04:22
Поблагодарили: 3 раза
Возраст: 52

Re: Котел не прогревает дом

Сообщение kgip »

Возьмите пирометр и померьте подачу и обратку с котла. Далее будем смотреть
АСЦ Республика Коми. АСЦ Воронежская область.
#7

men163
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 янв 2013, 12:05

Re: Котел не прогревает дом

Сообщение men163 »

При такой мощности 62кВт котла на площадь 300м2 должно быть как в Африке :) . У меня на такую площадь стоит 1400in, прогревает дом легко, работает далеко не на полную мощность и включается и выключается при любой тем-ре за бортом, управление через QAA73. Причин то много может быть, возможно систему отопления смонтировали неправильно, без всяких расчетов. Батареи на всех этажах одинаковой тем-ры?или где-то холодные? И какова разница по тем-ре на выходе из котла и в батареях?
#8
Аватара пользователя

BAXI-Fomin
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 31 янв 2013, 09:29
Откуда: Москва
Возраст: 43

Re: Котел не прогревает дом

Сообщение BAXI-Fomin »

Михаил В писал(а):У меня стоит котел BAXI SLIM 1.620 iN.
Отапливаемая площадь – 300 кв. м.
При положении ручки регулятора температуры далее зоны «Комфорт» температура теплоносителя на выходе котла не достигает 80 градусов, горелка котла при этом не выключается, дом не прогревается.
Какие могут быть вероятные причины?
По Вашему описанию котлу не хватает мощности, либо котел работает на пониженной мощности вследствии поломки или низкого давления газа. Либо у Вас очень плохая теплоизоляция и теплопотери превышают 62 кВт. В любом случае нет смысла гадать, пора вызывать сервисного специалиста.
#9
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подарили котел, но годится ли он...
    stalcons » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    3 Ответы
    3353 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Проблема с напором горячей воды, котёл baxi fourtech
    Evdoha » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1117 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котел ECO 240i - Мигает зелёный светодиод электропитания (4)
    АлександрS » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    891 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котёл луна 3 с бойлером
    nikolas1178 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    664 Просмотры
    Последнее сообщение nikolas1178
  • Котел Luna 3 c бойлером - треск при нагреве воды (ГВС)
    Denis P » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    805 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 3 гостя