ECOFOUR 1.14 F УСТАНОВКА минимальной мощности
ECOFOUR 1.14 F УСТАНОВКА минимальной мощности
Установлен этот котел ECOFOUR 1.14 F, но отапливаемое помешение 30-40 квадратов, котел включается каждые 3-5 минут, как настроить его на мин мощность или как еще можно уменьшить кол-во запусков?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Re: ECOFOUR 1.14 F УСТАНОВКА минимальной мощности
Раздел 21 инструкции читайте. Параметр F08.kirov_43 писал(а):Установлен этот котел ECOFOUR 1.14 F, но отапливаемое помешение 30-40 квадратов, котел включается каждые 3-5 минут, как настроить его на мин мощность или как еще можно уменьшить кол-во запусков?
А лучше (или заодно) поставьте себе комнатный термостат.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: ECOFOUR 1.14 F УСТАНОВКА минимальной мощности
Так же можно увеличить паузу между включениями - параметр F11...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: ECOFOUR 1.14 F УСТАНОВКА минимальной мощности
А какой режим работы котла является оптимальным? Постоянно включен или раз в 30 минут запускаться для него оптимально, конечно понимаю что всё эти вопросы снимаются при установке термостата) но всё же интересно.
Re: ECOFOUR 1.14 F УСТАНОВКА минимальной мощности
У меня такой же котёл и примерно такая же площадь но меня это как то не волновало.Включается сам когда надо ему как температуру поставишь.Я постоянно не живу и оставляю котёл на +5.то есть система остывает а потом нагревается до +30 и тд. при этом в избе где то 10-15 гр в зависимости от наружной т.