бойлер косвенного нагрева и двухконтурный котел

Закрыто

Автор темы
Евгений1978
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 10 окт 2013, 15:11
Откуда: г.Владимир
Мой котел: Baxi Slim 2.300i
Поблагодарили: 2 раза
Возраст: 45

бойлер косвенного нагрева и двухконтурный котел

Сообщение Евгений1978 »

Прошу Вас оцень схему обвязки . Какие минусы у этой схемы
(котел уже работает и обслуживается более 6 лет) Заказчик хочет добавить в схему бойлер косвенного нагрева на 80литров
В приложенной схеме насос рецирукляции завязать через термостат бойлера на работу не выше 35С
Вложения
Scan.pdf
(105.95 КБ) 521 скачивание
#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: бойлер косвенного нагрева и двухконтурный котел

Сообщение BAXI-Ural »

И где же у вас косвенный бойлер (со змеевиком)? Ваша схема похожа на классическую схему с баком-накопителем. Только разница в том, что в классической схеме нагретая вода поступает в верхнюю часть бойлера (в Вашей схеме должно быть в точку "рециркуляции"), а на нагрев должна забираться снизу. Холодная вода должна подаваться в точку между насосом и баком...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#2

Автор темы
Евгений1978
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 10 окт 2013, 15:11
Откуда: г.Владимир
Мой котел: Baxi Slim 2.300i
Поблагодарили: 2 раза
Возраст: 45

Re: бойлер косвенного нагрева и двухконтурный котел

Сообщение Евгений1978 »

Вы правы это конечно бак накопитель
#3

Автор темы
Евгений1978
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 10 окт 2013, 15:11
Откуда: г.Владимир
Мой котел: Baxi Slim 2.300i
Поблагодарили: 2 раза
Возраст: 45

Re: бойлер косвенного нагрева и двухконтурный котел

Сообщение Евгений1978 »

Так как лучше реализовать такую схему используя бак на копитель (что-то я запутался)
#4

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Re: бойлер косвенного нагрева и двухконтурный котел

Сообщение RADAR »

так вроде работоспособна схемка..обратный клапан насосу добавить...
#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Re: бойлер косвенного нагрева и двухконтурный котел

Сообщение Bahus »

RADAR писал(а):так вроде работоспособна схемка..обратный клапан насосу добавить...
и на подающей магистрали бы.
Только у меня ощущение, что с такой схемой котел очень долго и часто будет на ГВС работать. Как бы тепло не просело....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#6

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Re: бойлер косвенного нагрева и двухконтурный котел

Сообщение RADAR »

там и греть то до 35..
#7
Аватара пользователя

Константин

Re: бойлер косвенного нагрева и двухконтурный котел

Сообщение Константин »

А если всё-таки бойлер косвенного нагрева через контур ГВС подключить какие нюасы?
#8
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Re: бойлер косвенного нагрева и двухконтурный котел

Сообщение BAXI - Volga »

Даже не думайте....это неправильно
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#9

Грей
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 окт 2014, 13:09

Re: бойлер косвенного нагрева и двухконтурный котел

Сообщение Грей »

Сработала схема или нет? Нет ли постоянной работы по контуру ГВС?
#10
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 40

Re: бойлер косвенного нагрева и двухконтурный котел

Сообщение Alex-BAXI »

При такой схеме котел на ГВС будет работать как обычный котел с проточным теплообменником, как будешь пользоваться водой - столько по времени и будет работать.
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
#11

Stannum
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 16:41

Re: бойлер косвенного нагрева и двухконтурный котел

Сообщение Stannum »

В квартире установлен двухконтурный котел BAXI MAINFOUR 240F.
Дополнительно приобрел косвенный бойлер BAXI PREMIER PLUS 150л.
Подскажите пжл как правильно мне подключить эти два устройства.
#12
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Re: бойлер косвенного нагрева и двухконтурный котел

Сообщение BAXI - Volga »

тема неоднократно обсуждалась, воспользуйтесь поиском
курите форум ;)
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#13

Stannum
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 16:41

Re: бойлер косвенного нагрева и двухконтурный котел

Сообщение Stannum »

я схему нарисовал. Хотел услышать профессиональное мнение.
#14

Stannum
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 16:41

Re: бойлер косвенного нагрева и двухконтурный котел

Сообщение Stannum »

Только не могу привязать файл картинку к сообщению
#15

Stannum
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 16:41

Re: бойлер косвенного нагрева и двухконтурный котел

Сообщение Stannum »

Как создать новую тему???
#16
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Re: бойлер косвенного нагрева и двухконтурный котел

Сообщение Bahus »

В подходящем форуме жмете кнопку "Новая тема".
Файл прикрепить пока не получится. Выкладывайте на сторонние файлообменники и давайте ссылку. К сожалению пока так..
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#17
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • baxi luna 3 1.310 fi + бойлер косвенного нагрева
    golkiper89 » » в форуме Устройство системы ГВС
    6 Ответы
    3328 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi luna 3 , бойлер косвенного нагрева
    3 Ответы
    1209 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Удлинение датчика t к бойлеру косвенного нагрева
    satch777 » » в форуме Электрокоммутация
    7 Ответы
    2105 Просмотры
    Последнее сообщение satch777
  • Бойлер послойного нагрева во второй контур
    Nick » » в форуме Устройство системы ГВС
    5 Ответы
    3535 Просмотры
    Последнее сообщение RemKotel
  • инжектор на котел газовый настенный Baxi ECO LIFE 24 F двухконтурный
    1 Ответы
    2103 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции