Здраствуйте! Вот моя ситуация:

Изображение

Гараж не утеплен.
Два вопроса:
1) Возможна ли такая схема отвода газов?
2) Дымоход утеплить?
#1
Аватара пользователя

BAXI-Krasnodar
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 23 авг 2012, 11:01

Re: Отвод газов

Сообщение BAXI-Krasnodar »

Я так понимаю дымоход коаксиальный?
Если это коаксиал - то его максимальная длина 5 метров,
причем каждый отвод 90 градусов уменьшает ее на 1 метр (не считая
первого от котла).
То есть у Вас эквивалентная длина дымохода получается
примерно 4,4-4,5 метра. То есть проходит по тех. данным.
Делайте уклон 1% в сторону улицы.
Утеплять его особого смысла я не вижу, а если гараж отапливаемый,
то наоборот неутепленный дымоход даже лучше, т.к. наружный воздух
будет немного подогреваться.
Сергей Карасов,
техническая поддержка BAXI
#2

Автор темы
Alex02
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 окт 2012, 11:13

Re: Отвод газов

Сообщение Alex02 »

Все верно, коаксиальный. Температура в гараже, как на улице. Разница между температурой трубы и воздуха в гаражей не приведет ли к образованию конденсата?
#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: Отвод газов

Сообщение BAXI-Ural »

Конденсат будет (уклон нужен чтоб он стекал наружу), но чтоб его было меньше трубу лучше утеплить.
Я бы организовал забор воздуха из гаража сразу после прохода через стену, а оставшиеся 3 метра кольцевого канала заполнил бы теплоизоляцией.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#4
Аватара пользователя

1242

Re: Отвод газов

Сообщение 1242 »

ситуация схожая с гаражом.
вопрос такой - котел находится в доме, а коаксиал из дома выходит под навес, там под навесом проходим метра 2 и выходит на улицу. общяя длинна с учетом одного отвода не привышает 3х метров. так вот - коаксиал будет работать в таких условиях зимой ??????
#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10311
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1304 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Re: Отвод газов

Сообщение Bahus »

Читайте инструкцию к котлу. На разных моделях разная длина. Но, если не ошибаюсь, она варьируется от 4 до 5 эквивалент-метров. Так что должно хватить.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#6

Siropan
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 06 ноя 2014, 17:56

Re: Отвод газов

Сообщение Siropan »

BAXI-Ural писал(а):Конденсат будет (уклон нужен чтоб он стекал наружу)
Скажите пожалуйста, как проверить соблюдение уклона горизонтального дымохода?
Подозреваю, что мой дымоход (см. приложенное фото) уклоняется вверх:
1. Пузырек уровня уходит влево
2. Перпендикуляр к трубе не параллелен отвесу.
Вложения
Дымоход уровень-отвес-угольник.jpg
#7
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Re: Отвод газов

Сообщение BAXI - Volga »

Уклон на коаксиальном дымоходе должен составлять 1см на каждый метр длины...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#8
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10311
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1304 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Re: Отвод газов

Сообщение Bahus »

Дымоход в небо смотрит. Надо опускать (Если только у вас не конденсационник).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#9

Siropan
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 06 ноя 2014, 17:56

Re: Отвод газов

Сообщение Siropan »

Спасибо!

Котел не конденсационного типа, с закрытой камерой сгорания, Baxi Mainfour 240F.

С наступлением холодов в помещении при работе котла стал появляться легкий запах. Мыльная пена утечек нигде не выявила. Возможно, конденсат как раз и попадает из-за задранной вверх горизонтальной трубы коаксиального дымохода, вызывая неполное сгорание газа.
#10
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10311
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1304 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Re: Отвод газов

Сообщение Bahus »

Скорее конденсат в камеру заходит, вызывая неполное сгорание, из-за того, что теплообменник заливает.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#11
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Отвод конденсата на улицу, но с возможностью переключения на обратный ход
    Prent » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    16 Ответы
    2064 Просмотры
    Последнее сообщение Prent

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей