Первое сообщение
Камрады помогайте уже не знаю что и думать , если тема уже есть направьте, не кидайтесь тапками . Baxi Nuvola 3 Comfort 240 Fi уличного датчика нет, панель на котле, площадь дома примерно 140м2. Режим работы выставлен по температуре на плате (AMBON=1) 32гр, F13 путём грубых подсчетов была выставлена на 50%, потом опытным путём снижен до 45%(40% уже не справляется), температура на подаче в СО CH SL выставлена на 65. При работе котел циклит примерно 2 минуты работы/5 пауза , во время работы...
Последнее сообщение
панель надо вынести и убрать тем самым гуляющую вводную температуру встроенного датчика панели... :)
+ гуляющей вводной что вы называете ?
или для модулирования ввода в СО MODUL=1, с платы берется температура как параметр , а так как она у меня не актуальная модуляция выполняется криво , в это моё недопонимание ?
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Не RADAR, а ты её назвал... Подстройка, в зависимости от изменившихся внешних условий. С теплопотерями, полагаю, проблема?
да не то что...