Параллельное включение котлов или суммирование мощности

Закрыто

Автор темы
Gdalex
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 28 авг 2012, 22:14
Мой котел: BAXI Luna 3 Comfort
Благодарил (а): 2 раза
Возраст: 51

Параллельное включение котлов или суммирование мощности

Сообщение Gdalex »

Доброе время суток! Нужен совет специалистов.
Есть двухэтажное здание площадью 244 м2. Будет 10 точек разбора горячей воды. Есть мысль поставить 2 одноконтурных котла и 2 бойлера по 120 литров с рециркуляцией. Бойлеры будут подключаться параллельно по воде и каждый к своему котлу по нагреву. С этим как бы все понятно. Но с отоплением есть вопросы- толи каждый котел на свой этаж запитать (тогда слишком много труб вести - шахта на второй этаж на противоположной стороне здания. вести через весь первый этаж и на второй - 3 трубы вода холодная и горячая с обраткой и 2 отопления), толи один котел на отопление, другой на воду (тогда в надежности потеря. В первом варианте в случае поломки на одном котле протянуть можно некоторое время), толи объдинить котлы в общую систему и разводить ее как обычно, но тут ступор-по какой схеме их объединить, как осуществлять регулировку температуры в помещении, что с уличным датчиком или датчиками? Самый оптимальный вариант - это "первично-вторичное кольцо", но для монтажа такой системы нужно место, оно есть только в подвале, но туда газовики категорически запрещают вешать котлы и контроллер немалых денег стОит. Есть у кого идеи?
Ёжики не колются, только бухают иногда :)
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Re: Параллельное включение котлов или суммирование мощности

Сообщение RADAR »

нужна характеристика точек водоразбора...лучше если сразу скажете потребность в горячей воде в литрах\минуту...ну хотя бы в л/час...
#2
Аватара пользователя

BAXI-Глущенко
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 22:52
Возраст: 50

Re: Параллельное включение котлов или суммирование мощности

Сообщение BAXI-Глущенко »

Лучше всего объединить котлы в каскад и подключить их к системе через гидрострелку. На каждый этаж сделать отдельный контур со своим насосом.
Александр Глущенко
Региональный представитель BAXI, Краснодар
+7 918 95 762 95
#3

Автор темы
Gdalex
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 28 авг 2012, 22:14
Мой котел: BAXI Luna 3 Comfort
Благодарил (а): 2 раза
Возраст: 51

Re: Параллельное включение котлов или суммирование мощности

Сообщение Gdalex »

Если не сложно, можно подробнее про каскад стрелку? Я ни разу так не делал и не сталкивался с подобными системами (дабы подглядеть ;))
С отдельными контурами возможно будут проблемы из-за отсутствия отдельной котельной. Все оборудование будет размещаться в кухне (около 20 кв.м.) как ни смешно это звучит (в таком доме не нашлось места для котельной).
Ёжики не колются, только бухают иногда :)
#4

Автор темы
Gdalex
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 28 авг 2012, 22:14
Мой котел: BAXI Luna 3 Comfort
Благодарил (а): 2 раза
Возраст: 51

Re: Параллельное включение котлов или суммирование мощности

Сообщение Gdalex »

Все, спасибо, сам нашел :) Как говорится: "Гугл есть - ума не надо" :)
Если кому интересно, то вот тут все разжевано с примерами и различными вариантами:
http://www.domidei.ru/content/%D0%A1%D1 ... 0%BE%D0%B2
Ёжики не колются, только бухают иногда :)
#5
Аватара пользователя

BAXI-Глущенко
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 22:52
Возраст: 50

Re: Параллельное включение котлов или суммирование мощности

Сообщение BAXI-Глущенко »

Gdalex писал(а):С отдельными контурами возможно будут проблемы из-за отсутствия отдельной котельной. Все оборудование будет размещаться в кухне (около 20 кв.м.) как ни смешно это звучит (в таком доме не нашлось места для котельной).
Я думаю, что на Вашей кухне найдётся место для гидрострелки и 2-х насосов. Я у себя выделил уголок для котельной в кухне (без столовой). Кухня площадью 9 м2, котельная в ней с одним настенным котлом, гидрострелкой (совмещённой с коллекторами на 4 выхода), насосами и расширительным баком на 24 л. занимает место 1,1х0,7 м (0,77 м2). На этой же площади можно установить ещё 1 настенный котёл. Всё в Ваших руках...
Александр Глущенко
Региональный представитель BAXI, Краснодар
+7 918 95 762 95
#6
Аватара пользователя

BAXI-Валуйских
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 14:27
Откуда: г. Москва
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Re: Параллельное включение котлов или суммирование мощности

Сообщение BAXI-Валуйских »

Gdalex писал(а):Все, спасибо, сам нашел :) Как говорится: "Гугл есть - ума не надо" :)
Если кому интересно, то вот тут все разжевано с примерами и различными вариантами:
http://www.domidei.ru/content/%D0%A1%D1 ... 0%BE%D0%B2
Или о том же, но на нашем сайте в разделе
http://www.baxi.ru/service/documents
статьи
Применение гидравлических разделителей
и
Совместная работа котлов BAXI
Валуйских Сергей Федотович,
Технический директор
представительства BAXI в России.
#7
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort
    konoplya89 » » в форуме Программирование настроек
    48 Ответы
    3945 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • BAXI Main5 24F. После пользования ГВС первое включение горелки на отоплении происходит на максимуме
    Alexandr2023 » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    298 Просмотры
    Последнее сообщение Alexandr2023
  • Настройка мощности Baxi eco4s 10f
    Igor-dok » » в форуме Программирование настроек
    4 Ответы
    1825 Просмотры
    Последнее сообщение Igor-dok
  • Котёл eco life 1.24f работает только на минимальной мощности
    Иван Бер » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    1695 Просмотры
    Последнее сообщение Иван Бер
  • Необходимость уменьшения полезной мощности котла
    1 Ответы
    1261 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей