Доброе время суток! Нужен совет специалистов.
Есть двухэтажное здание площадью 244 м2. Будет 10 точек разбора горячей воды. Есть мысль поставить 2 одноконтурных котла и 2 бойлера по 120 литров с рециркуляцией. Бойлеры будут подключаться параллельно по воде и каждый к своему котлу по нагреву. С этим как бы все понятно. Но с отоплением есть вопросы- толи каждый котел на свой этаж запитать (тогда слишком много труб вести - шахта на второй этаж на противоположной стороне здания. вести через весь первый этаж и на второй - 3 трубы вода холодная и горячая с обраткой и 2 отопления), толи один котел на отопление, другой на воду (тогда в надежности потеря. В первом варианте в случае поломки на одном котле протянуть можно некоторое время), толи объдинить котлы в общую систему и разводить ее как обычно, но тут ступор-по какой схеме их объединить, как осуществлять регулировку температуры в помещении, что с уличным датчиком или датчиками? Самый оптимальный вариант - это "первично-вторичное кольцо", но для монтажа такой системы нужно место, оно есть только в подвале, но туда газовики категорически запрещают вешать котлы и контроллер немалых денег стОит. Есть у кого идеи?

Re: Параллельное включение котлов или суммирование мощности

Добавлено: 08 ноя 2012, 22:57
RADAR
нужна характеристика точек водоразбора...лучше если сразу скажете потребность в горячей воде в литрах\минуту...ну хотя бы в л/час...

Re: Параллельное включение котлов или суммирование мощности

Добавлено: 08 ноя 2012, 23:03
BAXI-Глущенко
Лучше всего объединить котлы в каскад и подключить их к системе через гидрострелку. На каждый этаж сделать отдельный контур со своим насосом.

Re: Параллельное включение котлов или суммирование мощности

Добавлено: 08 ноя 2012, 23:15
Gdalex
Если не сложно, можно подробнее про каскад стрелку? Я ни разу так не делал и не сталкивался с подобными системами (дабы подглядеть ;))
С отдельными контурами возможно будут проблемы из-за отсутствия отдельной котельной. Все оборудование будет размещаться в кухне (около 20 кв.м.) как ни смешно это звучит (в таком доме не нашлось места для котельной).

Re: Параллельное включение котлов или суммирование мощности

Добавлено: 08 ноя 2012, 23:19
Gdalex
Все, спасибо, сам нашел :) Как говорится: "Гугл есть - ума не надо" :)
Если кому интересно, то вот тут все разжевано с примерами и различными вариантами:
http://www.domidei.ru/content/%D0%A1%D1 ... 0%BE%D0%B2

Re: Параллельное включение котлов или суммирование мощности

Добавлено: 08 ноя 2012, 23:44
BAXI-Глущенко
Gdalex писал(а):С отдельными контурами возможно будут проблемы из-за отсутствия отдельной котельной. Все оборудование будет размещаться в кухне (около 20 кв.м.) как ни смешно это звучит (в таком доме не нашлось места для котельной).
Я думаю, что на Вашей кухне найдётся место для гидрострелки и 2-х насосов. Я у себя выделил уголок для котельной в кухне (без столовой). Кухня площадью 9 м2, котельная в ней с одним настенным котлом, гидрострелкой (совмещённой с коллекторами на 4 выхода), насосами и расширительным баком на 24 л. занимает место 1,1х0,7 м (0,77 м2). На этой же площади можно установить ещё 1 настенный котёл. Всё в Ваших руках...

Re: Параллельное включение котлов или суммирование мощности

Добавлено: 08 ноя 2012, 23:45
BAXI-Валуйских
Gdalex писал(а):Все, спасибо, сам нашел :) Как говорится: "Гугл есть - ума не надо" :)
Если кому интересно, то вот тут все разжевано с примерами и различными вариантами:
http://www.domidei.ru/content/%D0%A1%D1 ... 0%BE%D0%B2
Или о том же, но на нашем сайте в разделе
http://www.baxi.ru/service/documents
статьи
Применение гидравлических разделителей
и
Совместная работа котлов BAXI