Котел бакси экофор 24 ф перегревает воду в первую минуту работы.

Добавлено: 28 ноя 2019, 08:08
Next
Добрый день. Котел бакси экофор 24 ф в первую минуту открытия крана горячей воды бежит вода температурой 45-50градусов хотя на котле установлено 35 градусов после минуты работы котла с открытым краном температура воды нормализуется 35-37 градусов любой литраж и время с открытым краном, данный котел запитан от домашней станции которая питается со скважины давление отключения насоса 4 атм включения 2 атм перепад не Большой, вторичный контур менен, плата тоже, вот я не пойму так и должно быть или опять к чему то готовится. Подскажите пожапожалуйста

Котел бакси экофор 24 ф перегревает воду в первую минуту работы.

Добавлено: 28 ноя 2019, 09:47
Starik
Next писал(а): 28 ноя 2019, 08:08… в первую минуту открытия крана горячей воды бежит вода температурой 45-50градусов …
А какая температура в систему отопления назначена? "В первую минуту" - это метафора или на самом деле так долго?

Котел бакси экофор 24 ф перегревает воду в первую минуту работы.

Добавлено: 28 ноя 2019, 11:56
Next
Так и есть примерно минуту льет кипяток потом все нормализуется. Не понял вашего вопроса ,получается по вашему вопросу что котел можно настроить на начальную температуру воды с понижением до заданной температуры? Если это так то подскажите пожалуйста как понизить начальную температуру?

Котел бакси экофор 24 ф перегревает воду в первую минуту работы.

Добавлено: 28 ноя 2019, 12:14
Starik
Next писал(а): 28 ноя 2019, 11:56Не понял вашего вопроса
Котел у тебя двухконтурный с трехходовым. Не должна горячая вода так долго идти, если только трехходовой не выделывается (поэтому и спросил про температуру в системе отопления). Уже отопление включено, наверное, что там за температуру выставил?

Котел бакси экофор 24 ф перегревает воду в первую минуту работы.

Добавлено: 28 ноя 2019, 12:19
Next
Урал, Башкирия уже морозы 70.

Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
В смысле на котле 70 :D

Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Трехходовик тоже менял года два назад тек . Электро мотор смазан почишен.

Котел бакси экофор 24 ф перегревает воду в первую минуту работы.

Добавлено: 28 ноя 2019, 16:49
Starik
Next писал(а): 28 ноя 2019, 12:22В смысле на котле 70
Во-о-о-т, и такая температура теплоносителя, после переключения трёхходового, сразу подается во вторичный теплообменник. :) А там закон сохранения энергии ... :)
Раньше так же долго температура ГВС была высокой?

Котел бакси экофор 24 ф перегревает воду в первую минуту работы.

Добавлено: 28 ноя 2019, 16:59
Next
А вот это вопрос я что то подзабыл как было раньше поэтому вам и написал сюда как должно быть то вообще.

Котел бакси экофор 24 ф перегревает воду в первую минуту работы.

Добавлено: 28 ноя 2019, 17:16
Starik
В тёплое время года, когда отопление выключено и котел работает только на ГВС, трёхходовой легко "вычислить" (если он не полностью перекрывает СО), начинают греться батареи (труба на подаче в СО тёплая становится). Если МКД, то холодная вода в стояке нагревается (у соседей), а значит в котел поступает "тёпленькая" в течении какого-то времени, со всеми вытекающими … :)
Сейчас мне сложно судить, всё ли там в порядке, думаю, придется ждать до тепла. :)

Котел бакси экофор 24 ф перегревает воду в первую минуту работы.

Добавлено: 28 ноя 2019, 17:43
Next
Тогда потеплеет своих отправлю в деревню и разберу этого котла трех ходовой сниму в лимонке отмочю может закисло че с нашей не хорошей водой :)

Отправлено спустя 27 минут 20 секунд:
И таак отключил я отопление подождал пока остынет отопление до 35 котел оставил включеным тока на горячую воду открыл кран и вуаля течёт не кипяток а постепенно нагреваюшаяся вода 35-37 градусов . закон сохранения энергии в силе. Спасибо за помощь