Выбор котла на низкое давление

Подбираем котел Baxi. Настенные, напольные, конденсационные и традиционные. Все вопросы по выбору котла здесь.
Ответить

Автор темы
Tuzik6
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 27 авг 2017, 20:52
Благодарил (а): 1 раз

Выбор котла на низкое давление

Сообщение Tuzik6 »

Доброго времени суток.
У меня дом в городе, не в частном секторе.
Подключение будет к газовым сетям, работающим на газоснабжение под пищеприготовление, т.е. под плиты 13мбар. Давление изначально низкое (не 20 мбар). Я хотел поставить конденсатник MP 1.50, однако проектировщик сказал, что этот котел при таком давлении на номинальную мощность не выйдет и предлагает поставить в каскад две обычных LUNA 1.24.
Общая площадь порядка 400 м2.

Прошу совета, на чем остановиться.
#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Выбор котла на низкое давление

Сообщение BAXI-Ural »

Вы не поверите но этот МР 1.50 газ "сосет" из трубы. Я его лично заставлял работать при -4 мбар!
Но все же советовал бы вам два маленьких одноконтурных конденсатника, они тоже газ сосут... :D
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#2

Автор темы
Tuzik6
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 27 авг 2017, 20:52
Благодарил (а): 1 раз

Выбор котла на низкое давление

Сообщение Tuzik6 »

а каких два маленьких одноконтурника посоветуете?
и по поводу mp 1.50: то что он запустится на низком давлении проектировщик не сомневается. Вопрос - выйдет ли на номинальную мощность при низком давлении?
#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Выбор котла на низкое давление

Сообщение BAXI-Ural »

BAXI-Ural писал(а): Я его лично заставлял работать при -4 мбар!
На 100% мощности...
Tuzik6 писал(а): а каких два маленьких одноконтурника посоветуете?
Можно https://baxi.ru/production/domestic/wal ... _platinum/ полный хайтек (каскад, модули расширения, веб-сервер), можно https://baxi.ru/production/domestic/wal ... eccompact/ дешево и сердито...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#4

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3354
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Выбор котла на низкое давление

Сообщение plehan »

Кто вам по ушам проехал о сетях пищеприготовления ? Нет у нас таких сетей , а 13 мбар это номинальное рабочее давление ! И для подключения вам должны выдать ТУ с часовым максимальным расходом газа , если выдали сеть соответствует номинальному давлению в сети и обязанность по проверке возложена на ГРО !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#5
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Выбор ПРОДАВЦА котла. Разьясните некоторые моменты, пожалуйста
    Dunkeld » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    30 Ответы
    8089 Просмотры
    Последнее сообщение Dunkeld
  • Выбор котла ECO Life или ECO nova?
    Pavell » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    12 Ответы
    6108 Просмотры
    Последнее сообщение sss2
  • Выбор котла по вторичному теплообменнику
    2 Ответы
    1803 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Выбор одноконтурного котла и БКН
    Violetty » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    3 Ответы
    1483 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Выбор котла для дома 200м2
    Ray » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    1205 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Выбор котельного оборудования Baxi»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей