Страница 1 из 1

Выбор котла на низкое давление

Добавлено: 27 авг 2017, 20:55
Tuzik6
Доброго времени суток.
У меня дом в городе, не в частном секторе.
Подключение будет к газовым сетям, работающим на газоснабжение под пищеприготовление, т.е. под плиты 13мбар. Давление изначально низкое (не 20 мбар). Я хотел поставить конденсатник MP 1.50, однако проектировщик сказал, что этот котел при таком давлении на номинальную мощность не выйдет и предлагает поставить в каскад две обычных LUNA 1.24.
Общая площадь порядка 400 м2.

Прошу совета, на чем остановиться.

Выбор котла на низкое давление

Добавлено: 27 авг 2017, 21:42
BAXI-Ural
Вы не поверите но этот МР 1.50 газ "сосет" из трубы. Я его лично заставлял работать при -4 мбар!
Но все же советовал бы вам два маленьких одноконтурных конденсатника, они тоже газ сосут... :D

Выбор котла на низкое давление

Добавлено: 27 авг 2017, 21:46
Tuzik6
а каких два маленьких одноконтурника посоветуете?
и по поводу mp 1.50: то что он запустится на низком давлении проектировщик не сомневается. Вопрос - выйдет ли на номинальную мощность при низком давлении?

Выбор котла на низкое давление

Добавлено: 27 авг 2017, 21:53
BAXI-Ural
BAXI-Ural писал(а): Я его лично заставлял работать при -4 мбар!
На 100% мощности...
Tuzik6 писал(а): а каких два маленьких одноконтурника посоветуете?
Можно https://baxi.ru/production/domestic/wal ... _platinum/ полный хайтек (каскад, модули расширения, веб-сервер), можно https://baxi.ru/production/domestic/wal ... eccompact/ дешево и сердито...

Выбор котла на низкое давление

Добавлено: 28 авг 2017, 10:46
plehan
Кто вам по ушам проехал о сетях пищеприготовления ? Нет у нас таких сетей , а 13 мбар это номинальное рабочее давление ! И для подключения вам должны выдать ТУ с часовым максимальным расходом газа , если выдали сеть соответствует номинальному давлению в сети и обязанность по проверке возложена на ГРО !