Вместо одного 32 квт два по 24 квт
-
- Забегающий
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 28 дек 2020, 16:10
- Откуда: Томск
- Благодарил (а): 9 раз
Вместо одного 32 квт два по 24 квт
Здравствуйте!
Дом 300 м2 (радиаторы, теплые полы 100 м2, 3 санузла, косвенник).
По проекту газовиков (система отопления была смонтирована ещё до них) один Baxi Luna Platinum 1.32GA
Но попался мне этот материал "Baxi рекомендует каскад" https://baxi.ru/upload/iblock/d9c/sovme ... v-baxi.pdf
В идеале наверно 2 по 1.24GA + RVA 47, но выхожу за бюджет значительно. Также в моем случае, чтобы задействовать все прелести конденсационного котла нужно переделывать систему отопления на низкотемпературную 50/30. Поэтому кондесационники решил отложить до капитального ремонта.
Сейчас же хочу поставить 2 традиционных котла, но есть пара вопросов:
1) лучше рассматривать 18 + 18 или 24 + 18 или 24+24 ? Должно хватить и то и то: но 18+18 будут работать "на полную", а 24+24 частично. В каком случае КПД выше и износ котлов меньше?
2) какую модель предпочтительнее Main, Eco4S, Eco four или Luna 3 в плане исполнения?
Дом 300 м2 (радиаторы, теплые полы 100 м2, 3 санузла, косвенник).
По проекту газовиков (система отопления была смонтирована ещё до них) один Baxi Luna Platinum 1.32GA
Но попался мне этот материал "Baxi рекомендует каскад" https://baxi.ru/upload/iblock/d9c/sovme ... v-baxi.pdf
В идеале наверно 2 по 1.24GA + RVA 47, но выхожу за бюджет значительно. Также в моем случае, чтобы задействовать все прелести конденсационного котла нужно переделывать систему отопления на низкотемпературную 50/30. Поэтому кондесационники решил отложить до капитального ремонта.
Сейчас же хочу поставить 2 традиционных котла, но есть пара вопросов:
1) лучше рассматривать 18 + 18 или 24 + 18 или 24+24 ? Должно хватить и то и то: но 18+18 будут работать "на полную", а 24+24 частично. В каком случае КПД выше и износ котлов меньше?
2) какую модель предпочтительнее Main, Eco4S, Eco four или Luna 3 в плане исполнения?
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Вместо одного 32 квт два по 24 квт
если есть Platinum, то круче просто некуда...
конденсационный котёл эффективен даже при более высоких температурах и способен работать на 80/60
касаемо котлов 18 и 24 кВт - это как правило один и тот же котёл отрегулированный на разную мощность по отоплению, так что работать будет одинаково
предпочтение котлу Luna-3,если не позволяет бюджет то ECO Four
конденсационный котёл эффективен даже при более высоких температурах и способен работать на 80/60
если речь о котле Platinum то RVA47 там вообще не нужен(нужно две OCI345 и два датчика QAD36)
касаемо котлов 18 и 24 кВт - это как правило один и тот же котёл отрегулированный на разную мощность по отоплению, так что работать будет одинаково
предпочтение котлу Luna-3,если не позволяет бюджет то ECO Four
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Забегающий
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 28 дек 2020, 16:10
- Откуда: Томск
- Благодарил (а): 9 раз
Вместо одного 32 квт два по 24 квт
Спасибо за советы. Два котла Luna 3 можно подключить через блок каскадного регулирования?
Отправлено спустя 56 минут 22 секунды:
Отправлено спустя 1 час 45 минут 53 секунды:
Но немного не ясно, если Ведущий котел управляет Ведомым, то что будет например если Ведущий котел выйдет из строя? Продолжит ли работу Ведомый или система встанет? В случае если выйдет Ведомый из строя, то понятно, что Ведущий продолжит работу.
Отправлено спустя 56 минут 22 секунды:
Нашел такие вещи как Zont Climatic и ZONT H2000+. По функционалу очень жирные, но напрягает то, что это универсальное решение и возможно не так гибко будет работать конкретно с котлами Baxi, может есть у кого опыт работы с этими устройствами?
Отправлено спустя 1 час 45 минут 53 секунды:
Нашел видео об этом https://www.youtube.com/watch?v=1TPfCU0FqrMBAXI - Volga писал(а): ↑28 дек 2020, 18:14 если речь о котле Platinum то RVA47 там вообще не нужен(нужно две OCI345 и два датчика QAD36)
Но немного не ясно, если Ведущий котел управляет Ведомым, то что будет например если Ведущий котел выйдет из строя? Продолжит ли работу Ведомый или система встанет? В случае если выйдет Ведомый из строя, то понятно, что Ведущий продолжит работу.
-
- Бывалый
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
- Откуда: Серпухов
- Мой котел: baxi slim 1.300 in
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 6 раз
Вместо одного 32 квт два по 24 квт
zont очень кривое решение, может работать не так как ожидает (например сравнивая с другими контроллерами). как такого каскада толкового там нет. возьмите один Platinum если в бюджет не вписываетесь
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5466
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
-
- Забегающий
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 28 дек 2020, 16:10
- Откуда: Томск
- Благодарил (а): 9 раз
Вместо одного 32 квт два по 24 квт
Основные цели каскада в моем случае в порядке приоритета:
1) резерв. Если сломается один котел, то второй должен без ручных манипуляций взять работу на себя
2) если не хватит мощности в какой-то момент, то задействовать мощность второго котла
3) распределение выработки ресурса котлов 50/50
Если со 2 и 3 пунктами Baxi Luna Platinum справится без блока управления каскадом, то правильно ли я понимаю что только с RVA 47 можно достичь п.1 ?
-
- Бывалый
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
- Откуда: Серпухов
- Мой котел: baxi slim 1.300 in
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 6 раз
Вместо одного 32 квт два по 24 квт
можно ко комнатному датчику, либо по сигналу авария сделать. если нужно только резервирование. gsm реле тоже
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5466
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Вместо одного 32 квт два по 24 квт
Тут ты сам себе можешь ответить, скачав инструкцию к этому контроллеру и разобравшись с его настройками. Если решаешь ставить себе такой девайс, то сначала пойми, сумеешь ли с настройками разобраться. А то помочь-то особо некому будет.
П.С. Не обязательно "упираться" в конденсационные котлы, можно и обычные подключить каскадом, вот что-то попалось в пдфе http://www.kontel.ru/download/%D0%A0%D0 ... %D0%B2.pdf. В поисковике набери - Каскадные контроллеры, их много всяких, на любой вкус, цвет и карман (все виды аварий могут контролить).
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Вместо одного 32 квт два по 24 квт
Износ меньше когда они вообще не работают. КПД выше при максимальной нагрузке.
Я бы взял 18+18 и обвязал по схеме Тихельмана.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Забегающий
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 28 дек 2020, 16:10
- Откуда: Томск
- Благодарил (а): 9 раз
Вместо одного 32 квт два по 24 квт
Это же очевидно. Но возможно в разных режимах работы % износа различен
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Вместо одного 32 квт два по 24 квт
чем больше мощность, тем больше % износа и скорость износа.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей