Сообщение Victory »

Пожалуйста, помогите решить такой вопрос. 2-х этажный коттедж, с/у и на первом, и на втором этаже. Везде полотенцесушители. Хочу поставить их на контур ГВС. Тогда от них должна быть предусмотрена циркуляционная линия. Будет ли она работать и как? Меня смущает, то, что контур ГВС начинает работу при включении горячей воды. Все остальное время вроде бы работает контур отопления. Как же быть с циркуляцией?
#1
Аватара пользователя

BAXI-Sergey Agarin
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:56

Re: что делать с полотенцесушителем?

Сообщение BAXI-Sergey Agarin »

Для полноты картины сообщите, пожалуйста, модель котла, которая у вас установлена.
Сергей Агарин
менеджер на Юге России и Северном Кавказе
BAXI SPA
Россия, 344090, Ростов-на-Дону, ул.Доватора, 185а
Телефоны:
+7(863) 219-04-66, 236-47-51
Моб. +7(928)109-98-34
E-mail: sergey.agarin@baxi.ru
www.baxi.ru
#2

Автор темы
Victory
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 дек 2012, 11:53

Re: что делать с полотенцесушителем?

Сообщение Victory »

Модель еще не выбрана.Планировала установить двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания. Скорее всего 28кВт. Хотела обойтись без бойлера. Это возможно в моем случае? Или все-таки придется установить отдноконтурный с бойлером?
#3
Аватара пользователя

BAXI-Sergey Agarin
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:56

Re: что делать с полотенцесушителем?

Сообщение BAXI-Sergey Agarin »

Victory писал(а):Планировала установить двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания. Скорее всего 28кВт. Хотела обойтись без бойлера. Это возможно в моем случае?
Для организации полноценной линии рециркуляции необходим котел с бойлером.
Victory писал(а):Или все-таки придется установить отдноконтурный с бойлером?
Есть настенные двухконтурные модели с встроенным бойлером:
Nuvola3 B40 280Fi , Nuvola3 Comfort 280Fi
Сергей Агарин
менеджер на Юге России и Северном Кавказе
BAXI SPA
Россия, 344090, Ростов-на-Дону, ул.Доватора, 185а
Телефоны:
+7(863) 219-04-66, 236-47-51
Моб. +7(928)109-98-34
E-mail: sergey.agarin@baxi.ru
www.baxi.ru
#4

Автор темы
Victory
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 дек 2012, 11:53

Re: что делать с полотенцесушителем?

Сообщение Victory »

У Luna3 Comfort 280Fi в схеме не нашла места присоединения рециркуляции. Получается, нужен комплект Luna Combi с бойлером на 80л?
#5
Аватара пользователя

BAXI-Sergey Agarin
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:56

Re: что делать с полотенцесушителем?

Сообщение BAXI-Sergey Agarin »

место присоединения рециркуляции выполняется так же, как и для отдельно стоящего бойлера:
тройник на входе холодной воды в бойлер. Один патрубок - вход холодной воды с обратным клапаном, второй патрубок - вход воды контура ГВС в бойлер, третий патрубок- возврат рециркуляции.
В общем, классическая схема обвязки.
Сергей Агарин
менеджер на Юге России и Северном Кавказе
BAXI SPA
Россия, 344090, Ростов-на-Дону, ул.Доватора, 185а
Телефоны:
+7(863) 219-04-66, 236-47-51
Моб. +7(928)109-98-34
E-mail: sergey.agarin@baxi.ru
www.baxi.ru
#6

Автор темы
Victory
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 дек 2012, 11:53

Re: что делать с полотенцесушителем?

Сообщение Victory »

То есть, в данном случае нет отдельной подводки рециркуляции к встроенному бойлеру? Присоединяемся к подаче холодной воды? И перед соединением с подачей устанавливаем насос. Правильно я поняла?
#7
Аватара пользователя

BAXI-Sergey Agarin
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:56

Re: что делать с полотенцесушителем?

Сообщение BAXI-Sergey Agarin »

Насос рециркуляции не обязательно прямо перед подсоединением к тройнику. А все остальное - да, верно.
И не забудьте про обратные клапаны.
Сергей Агарин
менеджер на Юге России и Северном Кавказе
BAXI SPA
Россия, 344090, Ростов-на-Дону, ул.Доватора, 185а
Телефоны:
+7(863) 219-04-66, 236-47-51
Моб. +7(928)109-98-34
E-mail: sergey.agarin@baxi.ru
www.baxi.ru
#8

Автор темы
Victory
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 дек 2012, 11:53

Re: что делать с полотенцесушителем?

Сообщение Victory »

Спасибо за оперативное разьяснение! Кажется, разобралась. А обратный клапан только на подаче холодной воды, или еще где-то?
#9
Аватара пользователя

BAXI-Sergey Agarin
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:56

Re: что делать с полотенцесушителем?

Сообщение BAXI-Sergey Agarin »

Да, верно - на входе холодной воды установить обратный клапан обязательно. Некоторые монтажники также устанавливают обратный клапан и на выходе насоса запланированной вами линии рециркуляции контура ГВС.
Сергей Агарин
менеджер на Юге России и Северном Кавказе
BAXI SPA
Россия, 344090, Ростов-на-Дону, ул.Доватора, 185а
Телефоны:
+7(863) 219-04-66, 236-47-51
Моб. +7(928)109-98-34
E-mail: sergey.agarin@baxi.ru
www.baxi.ru
#10

bvv2007
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 мар 2013, 17:07

Re: что делать с полотенцесушителем?

Сообщение bvv2007 »

BAXI-Sergey Agarin писал(а):место присоединения рециркуляции выполняется так же, как и для отдельно стоящего бойлера:
тройник на входе холодной воды в бойлер. Один патрубок - вход холодной воды с обратным клапаном, второй патрубок - вход воды контура ГВС в бойлер, третий патрубок- возврат рециркуляции.
В общем, классическая схема обвязки.
а можно на это где ни будь посмотреть
#11

glvmurom
Забегающий
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 19 июн 2013, 09:18
Откуда: г. Муром
Контактная информация:

Re: что делать с полотенцесушителем?

Сообщение glvmurom »

То же размышлял о полотенцесушителе (ПС). Мысль пришла самая простая - моя система отопления состоит из нескольких веток все они с кранами на подаче и вентилями на обратке. Радиаторы, каждый, имеют регулировочные вентиля. У меня ПС в ветке с одним радиатором. На лето могу оставить одну эту ветку и полностью перекрыть радиатор. Летом не потребуется значительных энергозатрат на прогрев одного ПС. Единственный минус - работа насоса, т.е. потребление электричества.
#12
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Re: что делать с полотенцесушителем?

Сообщение Bahus »

glvmurom писал(а):То же размышлял о полотенцесушителе (ПС). Мысль пришла самая простая - моя система отопления состоит из нескольких веток все они с кранами на подаче и вентилями на обратке. Радиаторы, каждый, имеют регулировочные вентиля. У меня ПС в ветке с одним радиатором. На лето могу оставить одну эту ветку и полностью перекрыть радиатор. Летом не потребуется значительных энергозатрат на прогрев одного ПС. Единственный минус - работа насоса, т.е. потребление электричества.
Если зальете антифриз - как бы он летом по этой ветке сильно не перегревался.....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#13
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Помогите))) что делать??)
    Артём31 » » в форуме Устройство системы ГВС
    3 Ответы
    2645 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Вертикальный оконечник во льду: что делать?
    MiklG » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    13 Ответы
    885 Просмотры
    Последнее сообщение MiklG

Вернуться в «Устройство системы ГВС»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя