Подбор бойлеров косвенного нагрева, газовых и электрических емкостных водонагревателей, а также газовых проточных водонагревателей. Все оборудование, естественно итальянского производителя Baxi S.p.A.
Была следующая проблема. Котел после слива и нового заполнения водой системы перестал включать ГВС. Первое советую проверить проточный клапан. Для этого берется тестер и ставится на прозвон. Вынимаются контакты из проточного клапана, включается вода на проток. При прозвоне контактов должны звенеть. Если этого не происходит, то дело в клапане. Или забился или совсем сломался. Обычно первое. Но у меня была другая ситуация. Контакты звенели. Я уже подумал заглючила плата. Но спасибо доброму человеку подсказал проверь на всякий случай параметр F7. И о чудо он оказался 01, а должен быть 02. Я его естественно не трогал и не мог представить, что он сам может изменится. Такое вот очевидное-невероятное. Возможно кому нибудь поможет.
Котёл eco life 1.24f работает только на минимальной мощности. Не реагирует на параметр F08, не возможно его увеличить, ставишь на 100℅ всё равно работает на минималках. Котёл работает только на отопление, ГВС отсутствует/датчик бойлера не подключён, параметр F03 установлен 004. Подскажите почему не могу увеличить мощность котла?
Последнее сообщение
понимание этих параметров пришло и это хорошо.
Это точно. Я с газовым котлом первый раз столкнулся. А так занимаюсь другими инженерными коммуникациями поэтому дружу немного с автоматикой
Добрый день.
Стал счастливым обладателем Baxi Luna Duo Tec E 1.24.
Хочется посмотреть на какой мощности работает котел при разных температурных режимах за окном, чтобы оценить теплопотери дома. Установлен датчик уличной температуры.
Подскажите, в каком меню/параметре можно посмотреть на какой мощности работает сейчас котел?
Последнее сообщение
:wall: Нет! И как по вашему это можно вычислить, по показаниям каких датчиков?!
Здравствуйте, Установлен комнатный термостат к котлу, отключил радиаторы, вкл. тёплые полы 2 контура общая длинна контуров 55-35 м. Котёл работает так: выставил темп.40гр. горелка нагревает до 50гр. и шумит теплообменник как ростёт температура потом выкл. температура убывает до 30гр. и потом повторяется операцыя.
Котлу 8 лет, чистил теплообменник и радиаторы в 19 или в 20году. Подскажите пожалуйста! 1-почистю теплообменник! 2- может насос скоро выйдет из строя? (Может в гидравлике дело? от...
Здравствуйте. Проконсультируйте, пожалуйста, по возможной неисправности котла.
Имеется котел Baxi mainfour 240f.
Работает в двухкомнатной квартире (3 батареи отопления + гвс). Котлу 12 лет.
Проблемы:
1. 3-4 года плохо греет отопление, с кажджым годом все слабее. При заданной температуре отопления 70-75°С температура батарей не поднимается выше 50°С. (на улице около 0°С)
Котел греет циклами, с временем самого нагрева 20-30 секунд.
Интервал поджига = 2 минуты. Если интервал поставить 10 сек,...
Последнее сообщение
А разве в инструкции именно так дана информация?
Сорян, копировал со страницы сравнения
Увидел, что параметр вдвое меньше текущего и запаниковал :D
Здравствуйте, имеется котел Baxi Mainfour 240F Белая панель, (плата точно рабочая-пробовал на двух) однокомнатная квартира.
При максимальном расходе воды (замерил ведром 13л мин) температура ГВС 34 градуса при выставленных 42, если снизить напор то все работает штатно. Заметил вот зимой, может дельта большая и вода слишком холодная? Хотя не сказал бы что у меня напор сильный.
A00 34
A01 -08
A02 80
A03 00
A04 22
A05 48
A06 42
A07 100
A08 00
Последнее сообщение
Weresk , а какие у вас теплопотери дома по расчету, ну в самый лютый мороз? :?
Или вы имеете ввиду несколько кранов? Так то 10 минут и суточная норма всей воды на человека в Германии