Котел не работает на ГВС
Котел не работает на ГВС
Здравствуйте. Суть такова. Независимо от режима лето или зима-лето, работа ГВС выглядит так: задана 40°, открываю кран, щелкает привод, загорается горелка, пошел нагрев. Т° отопления 65°. 10 сек греет и либо гаснет( лето), либо начинает греть отопление. Датчик протока чистил, при открытии воды начинает мигать. Мигает пока не закроешь воду. Даже если нагрев ГВС отключился. Предположительно, ГВС греет через контур отопления. Но. При изменении параметра F7 на 02 (вместо положенных 01) ГВС работает постоянно. Вода идёт заданной температуры. Но горелка не гаснет даже при закрытии крана. В чем проблема не могу разобраться.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Котел не работает на ГВС
Верните F7 в 01 (02 это для герконовых датчиков вкл-выкл).
Вообще довольно непонятно описано.
Тут вам в помощь параметры А00 (текущая t ГВС) и А05 (текущая t отопления). Проанализируйте значения в момент, когда горелка выключилась, а расход воды всё ещё есть. А00 сравните с заданным вами значением. А05 скорее всего у вас будет в районе 90-95.
В общем, я за плохой теплосъем на пластинах т/о.
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Забыл. А00 можно ещё сравнить с фактической температурой воды из смесителя. Результат косвенно будет говорить о "порядочности" датчика температуры ГВС.
Вообще довольно непонятно описано.
Всё правильно. Расход же есть? Турбинка датчика крутится - значок мигает. Вам заодно для контроля параметр А08 (расход ГВС в л/мин *10).
А вот это странно. Скорее всего здесь проблема и кроется. Возможно проблема с температурным режимом. Либо датчик температуры ГВС подох (или дурит), либо нет теплосъема из-за забитого вторичного теплообменника. Котел накидывает температуру до заданной и, чтобы не перегреться, отключает горелку. Поддерживать заданную температуру не может модуляцией.
Тут вам в помощь параметры А00 (текущая t ГВС) и А05 (текущая t отопления). Проанализируйте значения в момент, когда горелка выключилась, а расход воды всё ещё есть. А00 сравните с заданным вами значением. А05 скорее всего у вас будет в районе 90-95.
В общем, я за плохой теплосъем на пластинах т/о.
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Забыл. А00 можно ещё сравнить с фактической температурой воды из смесителя. Результат косвенно будет говорить о "порядочности" датчика температуры ГВС.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Котел не работает на ГВС
Хорошо. Позже проверю все параметры. Расход точно показывает правильно. За датчик температуры, думаю, не в нем дело. Ведь через f7-02 вода дечет заданной температуры. Пробовал менять температуру, все норм. Кстати этот параметр меняю только когда нужна горячая вода, а так f7 -01 стоит.
Отправлено спустя 5 минут 15 секунд:
Забыл написать. При открытии воды, с параметром f7-01, в любом режиме, когда загорается горелка, на табло температура воды сначала падает до t воды на входе. К моменту нагрева ее до заданной, горелка гаснет. При f7-02 этого не происходит.
Отправлено спустя 5 минут 15 секунд:
Забыл написать. При открытии воды, с параметром f7-01, в любом режиме, когда загорается горелка, на табло температура воды сначала падает до t воды на входе. К моменту нагрева ее до заданной, горелка гаснет. При f7-02 этого не происходит.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 окт 2020, 22:46
- Откуда: Павлоград
- Мой котел: Baxi slim
- Благодарил (а): 2 раза
Котел не работает на ГВС
Очень похоже,что могли перепутать вход и выход ГВС. Котел вновь введен в эксплуатацию?Или работает давно ,но подключали дополнительные точки водоразбора?
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 14 Ответы
- 1684 Просмотры
-
Последнее сообщение Иван Бер
-
- 5 Ответы
- 574 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
-
- 21 Ответы
- 579 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 17 Ответы
- 923 Просмотры
-
Последнее сообщение demn
-
- 8 Ответы
- 974 Просмотры
-
Последнее сообщение FilimonArz
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей