Страница 1 из 1

Котел BAXI Eco 4s при включении ГВС плавает температура воды

Добавлено: 19 янв 2021, 01:25
Андрей AG
На котел BAXI Eco 4s при включении ГВС температура воды не повышается выше заданного параметра на дисплее, при открытии крана зажигается котел(ГВС) начинается набор температуры(значек мигает) доходит до 36 градусов отключается хотя на дисплее показывает набор температуры еще на пару градусов начинает потом температура падать и так постоянно когда во время работы отопления, отключается ГВС на дисплее мелькают цыфры температуры 89 градусов только не пойму это температура в контуре ГВС или отопления холтя отопление стоит 55 градусов.

Котел BAXI Eco 4s при включении ГВС плавает температура воды

Добавлено: 19 янв 2021, 09:47
Bahus
Возможно плохой теплосъем по контуру ГВС во вторичном теплообменнике. Забит накипью или грязью. Давно котел в строю?

Котел BAXI Eco 4s при включении ГВС плавает температура воды

Добавлено: 19 янв 2021, 13:15
Андрей AG
Котел в строю 2 года. На входе холодной воды в квартиру стоит на водомере фильтр грубой очистки, а следующий за ним АКВАБРАЙТ (катридж вспененный серии ПП от песка,грязи и механических примесей и т. д.).

Котел BAXI Eco 4s при включении ГВС плавает температура воды

Добавлено: 19 янв 2021, 13:19
Bahus
А по ГВС установлена какая температура?

Котел BAXI Eco 4s при включении ГВС плавает температура воды

Добавлено: 19 янв 2021, 13:25
Андрей AG
Без разницы хоть 45 или 50 градусов

Котел BAXI Eco 4s при включении ГВС плавает температура воды

Добавлено: 19 янв 2021, 14:13
Bahus
Ну тогда пляшущие 89-90 градусов это таки в отоплении. 70-80 процентов дам за забитый вторичный теплообменник.

Котел BAXI Eco 4s при включении ГВС плавает температура воды

Добавлено: 19 янв 2021, 14:16
Starik
Голосую за вторичный.
Андрей AG писал(а): 19 янв 2021, 01:25отключается ГВС на дисплее мелькают цыфры температуры 89 градусов
Это температура в малом круге отопления, т.е. отключение по достижении предела в 90 градусов. За два года эксплуатации "умер" вторичный теплообменник (накипью "убило"), его надо менять, само оно "не рассосется".

Котел BAXI Eco 4s при включении ГВС плавает температура воды

Добавлено: 19 янв 2021, 15:25
RADAR
разбавлю голосование первичным теплообменником... :D

Котел BAXI Eco 4s при включении ГВС плавает температура воды

Добавлено: 19 янв 2021, 16:01
Bahus
Если бы первичный зарос, то и на отопление нарекания наверняка были бы. А так вроде всё спокойно. Кроме того "новая" вода во вторичнике по контуру ГВС. В остальных местах она всё-таки без накипи должна быть. Кроме того первичник на Eco4S более мене нормальной конструкции, с большим сечением. В отличие от пластинок вторичника.
Я вот так думаю. Как минимум проще заняться с вторичным, для начала. Много времени это не займет. Снять, полчасика прокипятить в растворе лимонки (ну или что там под рукой есть), промыть под струёй воды туда-назад. Поставить на место. Час, много полтора займет.

Котел BAXI Eco 4s при включении ГВС плавает температура воды

Добавлено: 19 янв 2021, 16:30
Андрей AG
Отключаю отопление включаю ГВС напор с системе хороший при большом протоке воды из крана быстрее начинает плавать температура при малом протоке тоже плавает но медленее, да скорее вторичный теплообменник забит правильнее сказать что начал интенсивно умирать на 100 % еще не здох надеюсь позвонил товарищу он работал в сервисной службе говорит что можно промыть щансы есть

Котел BAXI Eco 4s при включении ГВС плавает температура воды

Добавлено: 19 янв 2021, 19:13
RADAR
Bahus писал(а): 19 янв 2021, 16:01 Если бы первичный зарос, то и на отопление нарекания наверняка были бы.
смотри на регион - не исключено, что при вопросах вылезло бы ограничение отопления до минимума, а там не за горами и первичный... :) не исключено пока по крайней мере... :)

Котел BAXI Eco 4s при включении ГВС плавает температура воды

Добавлено: 20 янв 2021, 23:24
Андрей AG
Всем кто был в диалоге БОЛЬШОЕ СПАСИБО.

Котел BAXI Eco 4s при включении ГВС плавает температура воды

Добавлено: 21 янв 2021, 10:15
Bahus
Неее. Так не пойдет. :) Кто победил-то?

Котел BAXI Eco 4s при включении ГВС плавает температура воды

Добавлено: 24 янв 2021, 19:22
Андрей AG
Был забит вторичный теплообменник на выходе горячей воды было все заросшее накипью, залил раствором лимонной кислоты началась реакция накипь полезла из отверстия на ружу, потом минут двадцать прокипятил в уксусе промыл проточной водой, поставил на место работает БОМБА !!! Подскажите еще одну вещь, подключил манометр на расширительный бачек, давление показывает " 0 bar" накачал "1 bar" , а на что влияет это давление?

Котел BAXI Eco 4s при включении ГВС плавает температура воды

Добавлено: 24 янв 2021, 19:56
Starik
Андрей AG писал(а): 24 янв 2021, 19:22а на что влияет это давление?
Воздушный "пузырь", в расширительном баке, играет роль амортизатора для расширяющейся жидкости в СО. Для нормальной работы насоса (и системы) необходимо избыточное давление.