Подключение БКН с циркуляцией ГВС к двухконтурному котлу

Подбор бойлеров косвенного нагрева, газовых и электрических емкостных водонагревателей, а также газовых проточных водонагревателей. Все оборудование, естественно итальянского производителя Baxi S.p.A.
Ответить

Автор темы
st88
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 фев 2021, 12:55
Откуда: Ростовская обл
Мой котел: BAXI ECOFOUR 24F
Карта BAXI-Club: 1

Подключение БКН с циркуляцией ГВС к двухконтурному котлу

Сообщение st88 »

Доброго времени суток.
Имеется: двухконтурный котел baxi ecofour 24F и БКН Drazice OKC 125.
В СО: теплые полы, радиаторы отопления, смесительный узел.
ГВС - закольцовано для циркуляции.

Что хочу сделать:
Подключить БКН, чтобы в нем всегда было 125л горячей воды и эта вода циркулировала по ветке ГВС.
ПРИ начале расхода горячей воды - на подачу в бойлер шла нагретая котлом, горячая вода. Тем самым нивелируется возможный перепад температуры ГВС при расходе.
Как при такой схеме, реализовать подключение БКН к котлу???!
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Подключение БКН с циркуляцией ГВС к двухконтурному котлу

Сообщение Bahus »

Ни фига не понял затеи. Да и не получится так. Зачем ГВС греть котлом, если есть замечательный БКН. Подключаем по классической схеме и наслаждаемся.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
st88
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 фев 2021, 12:55
Откуда: Ростовская обл
Мой котел: BAXI ECOFOUR 24F
Карта BAXI-Club: 1

Подключение БКН с циркуляцией ГВС к двухконтурному котлу

Сообщение st88 »

Bahus писал(а): 03 фев 2021, 13:32 Ни фига не понял затеи. Да и не получится так. Зачем ГВС греть котлом, если есть замечательный БКН. Подключаем по классической схеме и наслаждаемся.
Почему не получится?
Котел сразу нагреет ГВС, после расхода буфера БКН в 125л, а если по классике - 125л горячей воды использовали и дальше ждем 30 мин, пока еще столько же нагреется...
Это крайне не комфортно, при наличии котла с проточным нагревом.
Суть затеи - иметь буфер в 125л и циркуляцию.

Отправлено спустя 48 минут 16 секунд:
Вот как то так я вижу схему, имеет ли она место быть ??! или не будет работать?
БКН.jpg
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Подключение БКН с циркуляцией ГВС к двухконтурному котлу

Сообщение Bahus »

Чот фигня какая-то. Мне кажется не будет работать.
Утверждать не берусь, но мне кажется, что при падении давления на линии змеевика (пошел разбор) давление магистрали ХВС просто запрет клапан после насоса змеевика, тем самым заставит молотить насос в тупик. И в обратную сторону - насос создаст подпор и запрет вводной клапан. Тем самым не будет поступать новая вода из водопровода.
Короче схема мне не нравится.
Я уже писал выше, что проще сделать классическую схему. Вместо насоса купить трехходовой клапан с приводом и датчиком (комплект для подключения бойлера к одноконтурному котлу) и завязать всё на котел. Не нужен будет ни насос, ни хренова туча клапанов. А результат получите тот же, что и в хотелке.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi управление БКН (ГВС)
    Gleb717 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    9 Ответы
    598 Просмотры
    Последнее сообщение Gleb717
  • Прошу помощи по котлу Baxi Eco Four 24F
    Антон Ч » » в форуме Поломалось - чинимся
    81 Ответы
    7102 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Котлу Нувола 3 комфорт более 12 лет
    Юрий П » » в форуме Беседка-болталка
    0 Ответы
    2093 Просмотры
    Последнее сообщение Юрий П
  • Вопрос по напольному котлу
    6 Ответы
    2169 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Вредно ли котлу Baxi EcoFour 1.24F работать на минималках
    Beegood » » в форуме Другие вопросы
    2 Ответы
    746 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR

Вернуться в «Устройство системы ГВС»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей