BAXI SLIM 1.400 iN с БКН

Подбор бойлеров косвенного нагрева, газовых и электрических емкостных водонагревателей, а также газовых проточных водонагревателей. Все оборудование, естественно итальянского производителя Baxi S.p.A.
Ответить

Автор темы
Wind_off
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 мар 2021, 08:13
Откуда: Московская область

BAXI SLIM 1.400 iN с БКН

Сообщение Wind_off »

Добрый день!

Я прочитал инструкцию, как привязать БКН к котлу. Но не могу найти, какой алгоритм нагрева БКН и самой системы отопления у котла? До каких диапазонов температур котёл нагревает бойлер, отключается, при какой температуре он опять включается и опять греет бойлер? Я могу диапазон нужных мне температур задать или они какие то предустановленные и не меняются? Тоже самое интересует для отопления? Котел нагрел и умеет отключаться, ждать и включаться периодически поддерживая температуру в системе отопления, как в БКН?
#1
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

BAXI SLIM 1.400 iN с БКН

Сообщение tsv63 »

Wind_off, в инструкции всё есть и про температуры, и про диапазоны...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#2

Автор темы
Wind_off
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 мар 2021, 08:13
Откуда: Московская область

BAXI SLIM 1.400 iN с БКН

Сообщение Wind_off »

Есть в инструкции, но она больше вопросов вызывает, чем объясняет.
П.4.1. "РАБОТА С НАКОПИТЕЛЬНЫМ БОЙЛЕРОМ"
"... При переключателе режимов «лето-зима», установленном в положение «зима» , по достижении заданной температуры
воды в бойлере котел автоматически переходит на работу по контуру отопления (приоритет контура ГВС).". И когда котел опять начнет греть БКН? Я понимаю, до какой температуры он нагревает БКН, а когда включится опять не понимаю. Значит верхнюю температуру диапазона я сам установлю, а нижняя какая мне не понятно.
Далее "При переключателе режимов «лето-зима» установленном в положение «лето» , горелка котла и насос бойлера будут
работать только при понижении температуры воды в бойлере ниже заданной величины." Кто эту величину задает? Пользователь или она предустановлена?
П.5. Регулирование температуры отапливаемого помещения
"... При отсутствии комнатного термостата температура помещения регулируется косвенным образом при помощи регулятора
температуры воды в системе отопления (рис.1, поз. 2); при таких условиях насос системы отопления работает постоянно.
Для увеличения температуры повернуть регулятор по часовой стрелке, для уменьшения - против часовой стрелки." А горелка как работает? Наверно включается и отключается по температуре или нет?
Это все ровно то, что я спрашивал выше. Ну и как понять это из инструкции?
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

BAXI SLIM 1.400 iN с БКН

Сообщение Bahus »

На котле две ручки управления температурой. Одна для отопления, другая для ГВС. Вот ими и регулируете. Гистерезис +/-5°С. То есть котел будет нагревать до заданной +5°С и отключаться. В следующий раз включится когда температура в соответствующем контуре упадет на 5°С от заданной.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Автор темы
Wind_off
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 мар 2021, 08:13
Откуда: Московская область

BAXI SLIM 1.400 iN с БКН

Сообщение Wind_off »

Именно это и хотел узнать, благодарю!
#5
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Сгорел котел baxi slim 1.400 in
    Кудяшов Дмитрий » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    218 Просмотры
    Последнее сообщение am.NIKI
  • Генератор + Baxi Energy 400 + Baxi EcoFour 24F
    kotyara12 » » в форуме Защитное оборудование
    2 Ответы
    2268 Просмотры
    Последнее сообщение kotyara12
  • baxi slim 1.300 fi датчик БКН не отключает котел
    05061 » » в форуме Устройство системы ГВС
    3 Ответы
    996 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • БКН в baxi slim 2.300 прожил всего 2 года(((
    Alexspb » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    179 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Сделать БКН baxi slim под заказ
    Alexspb » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    69 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Устройство системы ГВС»