Всем привет. Недавно запустили котельную. Обнаружил такой момент. Идёт самоциркуляция по контуру на нагрев бойлера , я так понимаю нулевое положение у трехходового открыто на бойлер ? Котел экофур . У меня есть одна идея, поставить обратный клапан , или есть какое то другое решение ? Например чтобы трехходовой был открыт в нулевом положении на отопление ?

Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
За ночь бойлер теряет порядка 20гр тепла , сегодня на ночь перекрыл кран контура бойлера , ушло всего 5 гр. Трубы и котел постоянно горячий , кран перекрыл и все норм становится
#1

vadimnk
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 28 фев 2021, 17:35
Откуда: НН

Бойлер самоциркуляция

Сообщение vadimnk »

У меня кажется такая же ситуация, идет небольшая циркуляция, обратка всегда теплая. Планирую поставить обратный клапан. Как вы вышли из ситуации?

Отправлено спустя 2 часа 49 минут 35 секунд:
Не получится поставить обратный клапан... Циркуляция идет в прямом направлении. Не знаю теперь как с этим бороться
#2

vadimnk
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 28 фев 2021, 17:35
Откуда: НН

Бойлер самоциркуляция

Сообщение vadimnk »

Подумал и решил поставить обратный клапан, он открывается в прямом направлении не сразу, нужен небольшой перепад давления, и я думаю это сдержит самоциркуляцию

Отправлено спустя 3 часа 29 минут 52 секунды:
Поставил клапан, самоциркуляции нет.
#3
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Бойлер самоциркуляция

Сообщение BAXI - Volga »

лучше нарисовать как подключен бойлер и укажите точно модель котла
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#4
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Бойлер послойного нагрева во второй контур
    Nick » » в форуме Устройство системы ГВС
    5 Ответы
    3535 Просмотры
    Последнее сообщение RemKotel
  • baxi luna 3 1.310 fi + бойлер косвенного нагрева
    golkiper89 » » в форуме Устройство системы ГВС
    6 Ответы
    3328 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • бойлер baxi 510 TS как подключить датчик и рециркуляцию
    pauk600 » » в форуме Устройство системы ГВС
    7 Ответы
    2464 Просмотры
    Последнее сообщение pauk600
  • Котел Бакси Слим 1.230 in и бойлер бакси ub 80, нет горячей воды.
    Леонид60 » » в форуме Гидравлическое подключение
    15 Ответы
    1677 Просмотры
    Последнее сообщение Леонид60
  • Baxi Slim 1400 iN и Бойлер Baxi SLIM UB 120 INOX
    Стоймастер » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    734 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Устройство системы ГВС»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 9 гостей