Можно ли подключить к SLIM 2.300 внешний БКН?

Подбор бойлеров косвенного нагрева, газовых и электрических емкостных водонагревателей, а также газовых проточных водонагревателей. Все оборудование, естественно итальянского производителя Baxi S.p.A.
Ответить

Автор темы
Alexspb
Забегающий
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 03 авг 2021, 02:26
Откуда: SPB
Мой котел: BAXI SLIM 2.300i
Благодарил (а): 5 раз

Можно ли подключить к SLIM 2.300 внешний БКН?

Сообщение Alexspb »

Здравия желаю!

1. Можно ли подключить к BAXI SLIM 2.300i внешний бойлер косвенного нагрева вместо встроенного? Какие подводные камни?
2. Какой мощности надо брать? Подойдет ли Drazice OKC 100 NTR?
3. Будет ли с этой связкой работать ZONT ?
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Можно ли подключить к SLIM 2.300 внешний БКН?

Сообщение Bahus »

До 200 литров с змеевиком не более 30 кВт думаю вполне сгодится. А вот с подключением.... Придется все трубки, которые на бойлер подходят пробрасывать на новый. Получится это или нет - вопрос сложный. Вам на месте удобнее посмотреть. Возможно придется старую бочку выдернуть из корпуса. Тогда, думаю нормально подключиться получится.
Только ещё датчик придется купить погружной, вместо штатного. KHG71406191-
Не рискнули уже купленный ставить?

Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Zont до этого если был подключен - ничего для него не изменится. Если ещё не ставили - придется подключать через дополнительную интерфейсную плату
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
Alexspb
Забегающий
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 03 авг 2021, 02:26
Откуда: SPB
Мой котел: BAXI SLIM 2.300i
Благодарил (а): 5 раз

Можно ли подключить к SLIM 2.300 внешний БКН?

Сообщение Alexspb »

Bahus, спасибо большое! Ваш опыт и ответы очень ценны!
Bahus писал(а): 27 авг 2021, 13:45 Не рискнули уже купленный ставить?
Тот, что пришёл ставить не решился. Жду с надеждой ответа от завода. Есть небольшая надежда получить родной бойлер без дефектов.

Параллельно присматриваю альтернативы, на случай если не получится.
#3

Автор темы
Alexspb
Забегающий
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 03 авг 2021, 02:26
Откуда: SPB
Мой котел: BAXI SLIM 2.300i
Благодарил (а): 5 раз

Можно ли подключить к SLIM 2.300 внешний БКН?

Сообщение Alexspb »

Bahus писал(а): 27 авг 2021, 13:45 До 200 литров с змеевиком не более 30 кВт думаю вполне сгодится.
1. Скажите, хватит ли мощности котла на Drazice OKC NTR 160 и 200 литров? У них мощность теплообменника 32кВт.
Мощность котла 29.7, срок 12лет.

2. Нужен ли дополнительный насос на ГВС?
Bahus писал(а): 27 авг 2021, 13:45 Только ещё датчик придется купить погружной, вместо штатного. KHG71406191
3. Подойдет ли штатный (8434260)? Ведь мы так же погружаем его в колбу как и на встроенном? Подскажите, в чем разница.

4. Какие трудности могут возникнуть в эксплуатации?
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Можно ли подключить к SLIM 2.300 внешний БКН?

Сообщение Bahus »

1. Тут принцип простой. Если мощность змеевика больше мощности котла, то змеевик максимально считаем по мощности котла (ну это очевидно вроде). Соответственно, заявленные характеристики бойлера по времени нагрева соблюдаться не будут. То есть бойлер будет догреваться, но чуть дольше, чем заявлено производителем.
2. Насос на змеевик бойлера у вас в котле и уже готов к работе. Если вы про рециркуляцию - смотрите сами. Вещь полезная так-то.
3.Если он погружной без резьбы - конечно подойдет. Просто у бойлеров inox он резьбовой, поэтому я об этом и вспомнил. А у вас эмалька обычная. Другое дело, что ему хвост нарастить придется, скорее всего. Не дотянется поди.
4. ? Да вроде никаких не должно быть. Какая разница? Бочка и есть бочка. С точки зрения гидравлики и логики работы ничего не изменится.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5

Автор темы
Alexspb
Забегающий
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 03 авг 2021, 02:26
Откуда: SPB
Мой котел: BAXI SLIM 2.300i
Благодарил (а): 5 раз

Можно ли подключить к SLIM 2.300 внешний БКН?

Сообщение Alexspb »

Bahus, спасибо!
Bahus писал(а): 02 сен 2021, 10:13 2. Насос на змеевик бойлера у вас в котле и уже готов к работе.
Насос, есть. Просто у штатного БКН змеевик сильно меньше. Не критично?
#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Можно ли подключить к SLIM 2.300 внешний БКН?

Сообщение Bahus »

Думаю его достаточно будет
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#7
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Можно ли подключить Luna Air 28 к бойлеру косвенного нагревания ?
    Sochi24 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6 Ответы
    546 Просмотры
    Последнее сообщение Sochi24
  • baxi slim 1.300 fi датчик БКН не отключает котел
    05061 » » в форуме Устройство системы ГВС
    3 Ответы
    994 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • БКН в baxi slim 2.300 прожил всего 2 года(((
    Alexspb » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    179 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Внешний трехходовой к Baxi Duo-Tec Compact
    7 Ответы
    397 Просмотры
    Последнее сообщение nicola20
  • котёл куплен 12 лет назад. можно ли ставить?
    3 Ответы
    1241 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Устройство системы ГВС»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей