Не запускаются вместе циркуляционный насос и насос ГВС

Подбор бойлеров косвенного нагрева, газовых и электрических емкостных водонагревателей, а также газовых проточных водонагревателей. Все оборудование, естественно итальянского производителя Baxi S.p.A.
Ответить

Автор темы
Кирилл.Ал
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 сен 2021, 12:30
Откуда: Крым
Мой котел: slim 1300 in
Благодарил (а): 3 раза

Не запускаются вместе циркуляционный насос и насос ГВС

Сообщение Кирилл.Ал »

Здравствуйте.
У меня такой вопрос; Котёл Baxi slim 1300 in + бойлер косвенного нагрева Baxi Premier Plus не запускаются два насоса одновременно. А именно , отопление работает нормально, поворачиваю крутилку включения горячей воды, включается насос ГВС и отключается циркуляционный насос. В летнем режиме та же история.
Кто может подсказать в чём проблема?
Вложения
20210920_153540.jpg
#1
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Не запускаются вместе циркуляционный насос и насос ГВС

Сообщение tsv63 »

Кирилл.Ал писал(а): 21 сен 2021, 13:03 ...не запускаются два насоса одновременно.
...в чём проблема?
Инструкцию изучить... Или запитать насосы из одной розетки.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#2

Автор темы
Кирилл.Ал
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 сен 2021, 12:30
Откуда: Крым
Мой котел: slim 1300 in
Благодарил (а): 3 раза

Не запускаются вместе циркуляционный насос и насос ГВС

Сообщение Кирилл.Ал »

Инструкцию изучил, насосы подключены непосредственно в котле, ГВС к плате, всё как в инструкции
#3
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Не запускаются вместе циркуляционный насос и насос ГВС

Сообщение tsv63 »

Кирилл.Ал писал(а): 21 сен 2021, 16:21 Инструкцию изучил,
Отлично! Остаётся понять принцип работы.
Кирилл.Ал писал(а): 21 сен 2021, 16:21 насосы подключены непосредственно в котле, ГВС к плате, всё как в инструкции
Не должны они работать вместе!!!
Насос ГВС - на запрос ГВС, насос СО - на запрос СО, но ни как не вместе...
Эти индикаторы дублируют индикаторы котла. Вы наблюдали одновременное включение индикаторов? Полагаю, если это произойдёт, то будет признаком неисправности...
Вложения
2021-09-21_18-06-25.png
2021-09-21_18-06-25.png (6.37 КБ) 9200 просмотров
2021-09-21_18-05-08.png
2021-09-21_18-05-08.png (6.37 КБ) 9200 просмотров
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#4

Автор темы
Кирилл.Ал
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 сен 2021, 12:30
Откуда: Крым
Мой котел: slim 1300 in
Благодарил (а): 3 раза

Не запускаются вместе циркуляционный насос и насос ГВС

Сообщение Кирилл.Ал »

Понятно, тогда подскажите, в случае сборки как на фото, как правильно подключить насос ГВС?
Из одного разъёма с циркуляционным насосом?, просто в этой сборке насос ГВС прокачивает вводу из общей гидрострелки, при отключении циркуляционного насоса воду гоняет по кругу в гидрострелке. Главный насос стоит, котёл не запускается.
#5
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Не запускаются вместе циркуляционный насос и насос ГВС

Сообщение tsv63 »

Кирилл.Ал, вы гидравлику вообще считали? Или, хотя бы, представление имеете, как распределяются потоки в вашей системе? Укажите вашу причину установки гидрострелки в эту систему. Если хотите, что бы ваша система заработала, насос гидрострелки включите на постоянку, поставьте насос на контур СО, им то и будет управлять котёл, а насос ГВС оставьте в покое. Как то так, полагаю.
Последний раз редактировалось tsv63 21 сен 2021, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#6

Автор темы
Кирилл.Ал
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 сен 2021, 12:30
Откуда: Крым
Мой котел: slim 1300 in
Благодарил (а): 3 раза

Не запускаются вместе циркуляционный насос и насос ГВС

Сообщение Кирилл.Ал »

Из неё запитан тёплый пол, батареи первый этаж, батареи второй этаж, летний домик и ГВС
#7
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Не запускаются вместе циркуляционный насос и насос ГВС

Сообщение tsv63 »

Кирилл.Ал писал(а): 21 сен 2021, 21:51 Из неё запитан тёплый пол
ТП, вообще то, это низкотемпературный контур, к сведению. Я там выше дописал, прочитайте...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#8

Автор темы
Кирилл.Ал
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 сен 2021, 12:30
Откуда: Крым
Мой котел: slim 1300 in
Благодарил (а): 3 раза

Не запускаются вместе циркуляционный насос и насос ГВС

Сообщение Кирилл.Ал »

Я извиняюсь, может чего то не понимаю ТП качает из общей системы, но на нём стоит термо датчик на трёхходовом кране и пропускает только ту температуру, которая установленна. Циркуляционный запитан на входе в плату, как по инструкции, как его запитать, поставить отдельно на автомат?
#9
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Не запускаются вместе циркуляционный насос и насос ГВС

Сообщение tsv63 »

Кирилл.Ал, всё таки, давайте отделим "мух от котлет". Сколько всего контуров в системе? Их назначение? Все ли они с насосами? Как эти насосы запитаны? Как регулируются потоки в конкретном контуре?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#10

Автор темы
Кирилл.Ал
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 сен 2021, 12:30
Откуда: Крым
Мой котел: slim 1300 in
Благодарил (а): 3 раза

Не запускаются вместе циркуляционный насос и насос ГВС

Сообщение Кирилл.Ал »

Всего пять контуров. Насосы первого и второго этажа а так же летний домик запитанны просто от автоматов. Тёплый пол тоже работает автономно, насос подключен в розетку. С отоплением проблем не было, прошлую зиму всё работало. Недавно подключил в котёл насос ГВС и теперь не могу сообразить что не так. По схеме вроде бы всё правильно но система не работает. По этому и задал вопрос и выложил фото системы.
Пс. Все потоки регулируются механически по этому на электро систему это никак не влияет.
Вся проблема в том, что при включении насоса гвс отключается цирк.насос и вода начинает циркулировать по малому кругу, то есть по гидрострелке. Циркуляции нет,Котёл выключается. Если поможет, могу изобразить на фото, как это происходит.
#11

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Не запускаются вместе циркуляционный насос и насос ГВС

Сообщение Starik »

В инструкции к котлу есть схема гидравлического присоединения бойлера. Инструкция https://baxi.ru/upload/iblock/912/Slim_ ... ktsiya.pdf
Бойлер подключается до (без) гидрострелки, на обратке ставятся клапана. Насосы СО и ГВС одновременно не работают.
#12
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Не запускаются вместе циркуляционный насос и насос ГВС

Сообщение tsv63 »

Кирилл.Ал писал(а): 22 сен 2021, 00:08 По схеме вроде бы всё правильно но система не работает.
Как говорится, найдите отличия:
2021-09-22_08-04-09.png
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#13
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Не запускаются вместе циркуляционный насос и насос ГВС

Сообщение Bahus »

Блин. Сколько уже раз говорили - одно и то же. Бойлер ставится ДО стрелки. Чего же все его хотя вкорячить на коллектор после разделителя. Аж зло берёт. Возьмите вы типовые схемы у производителя полистайте. Бочка будет за стрелкой только в одном случае - конденсационные котлы полупромышленного и промышленного назначения. И то, потому что там автоматики миллион навесить нужно. А у вас Слим, мозгов у которого только на то, чтобы разжечься когда надо.
Не будет так работать. Логика котла подразумевает включение только одного из насосов (или на стрелку или ГВС). Всё. Можно сделать по-другому, но к котлу это отношения иметь не будет. И при таком раскладе у вас бочка зимой перманентно недогретая будет. Колхоз одним словом получите.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#14

Автор темы
Кирилл.Ал
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 сен 2021, 12:30
Откуда: Крым
Мой котел: slim 1300 in
Благодарил (а): 3 раза

Не запускаются вместе циркуляционный насос и насос ГВС

Сообщение Кирилл.Ал »

Starik, Спасибо, я уже понял, систему перепаивать не буду, как в моём случае лучше подключить насосы? Подключить гвс вместе с циркуляционным? или же как то по другому?

Отправлено спустя 7 минут 42 секунды:
Bahus, Схему рисовал какой то мастер с севера, который занимается установками этих котлов уже много лет и т. д. в таком же духе. Отопление собранно уже как три года. Просто стоит вопрос, как сейчас лучше подключит насосы гвс и циркуляционный.

Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
tsv63, Ну и к чему это? У меня система именно такая.
#15
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Не запускаются вместе циркуляционный насос и насос ГВС

Сообщение Bahus »

У вас PremierPlus. У него встроенный термостат есть. Вот насос бойлера отключаем от котла, Подключаем к термостату бойлера. Схема подключения есть в семинарской тетради. Тогда котел будет развязан от приготовления ГВС.
Учтите, что при таком раскладе вам придется летом держать стрелку постоянно загруженной температурой не ниже выставленной на бойлере. То есть отопление у вас будет включено КРУГЛЫЙ ГОД.

Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Кирилл.Ал писал(а): 22 сен 2021, 10:38 Схему рисовал какой то мастер с севера
Это всё объясняе. Север крайний, видимо, где отопление круглый год шарашит.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#16

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Не запускаются вместе циркуляционный насос и насос ГВС

Сообщение Starik »

Кирилл.Ал писал(а): 22 сен 2021, 10:38...систему перепаивать не буду,
А придется, это всего лишь вопрос времени (много паять не надо, везде краны, подключение не будет сложным и сливать систему не потребуется).
Насос "выдвигается" от стены на "п" образную вставку, кран подачи из разделителя закрывается (насовсем), подача подводится из котла (он рядом). Красота не страдает. Да, ещё обратный клапан на обратку бойлера установить.
#17

Автор темы
Кирилл.Ал
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 сен 2021, 12:30
Откуда: Крым
Мой котел: slim 1300 in
Благодарил (а): 3 раза

Не запускаются вместе циркуляционный насос и насос ГВС

Сообщение Кирилл.Ал »

Понятно, спасибо всем за ответы и советы, определюсь, что делать дальше и буду переделывать.
#18
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Циркуляционный насос котла
    ГРОТ » » в форуме Другие вопросы
    2 Ответы
    648 Просмотры
    Последнее сообщение ГРОТ
  • Циркуляционный насос Grundfos UP 15-14 B
    karpyc » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    532 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Насос вместо клапана ГВС
    1 Ответы
    1719 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Свистит насос на ГВС Luna Platinum 1.24
    escapeman » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    389 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Luna 3 240 Fi и дополнительный насос
    Dmitriy2-80 » » в форуме Электрокоммутация
    2 Ответы
    2264 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Устройство системы ГВС»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей