подбор насоса
подбор насоса
Добрый день.... проектируется котельня коттеджа с двумя котлами работающими каскадом.... Присоединение котлов к системе отопления - через гидрострелку...Помогите подобрать котловые насосы для котлов SLIM 1.620 iN и SLIM 1.300 iN
-
- Ас
- Сообщения: 1013
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
подбор насоса
Не видя схемы и типа гидрострели, а так же характеристик, могу порекомендовать марку - DAB.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
подбор насоса
Так котельная проектируется или как? а в чём суть проектирования?Nalim писал(а):Добрый день.... проектируется котельня коттеджа с двумя котлами работающими каскадом.... Присоединение котлов к системе отопления - через гидрострелку...Помогите подобрать котловые насосы для котлов SLIM 1.620 iN и SLIM 1.300 iN
Очень мало исходных данных, нужна теплотехническая схема....
И к тому же ставится два котла разной мощности, гидравлика разная и увязать её сложно....
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10271
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1292 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
подбор насоса
Не видя схемы могу сказать - НЕ DAB.
И дальше?
И дальше?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
подбор насоса
Вопрос по схеме:
- какого рожна группа безопасности установлена на гидрострелке? два котла - две группы и при этом установить на выходе из котла, до запорного крана
- где расширительные баки?
По выбору котлов:
- для чего взяли два котла разной мощности?
- общая мощность судя по схеме 83 Квт, тогда для чего котлы дают 93 квт ?
Проще взять два котла по 40 Квт - этого за глаза хватит, да и гидравлика будет работать правильно.
Для котла 40 кВт вполне хватит насоса UPS 32-60
- какого рожна группа безопасности установлена на гидрострелке? два котла - две группы и при этом установить на выходе из котла, до запорного крана
- где расширительные баки?
По выбору котлов:
- для чего взяли два котла разной мощности?
- общая мощность судя по схеме 83 Квт, тогда для чего котлы дают 93 квт ?
Проще взять два котла по 40 Квт - этого за глаза хватит, да и гидравлика будет работать правильно.
Для котла 40 кВт вполне хватит насоса UPS 32-60
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5922
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 341 раз
- Возраст: 49
подбор насоса
видимо подбор мощности сделан исходя из летнего режима.. 1.300 будет работать только на бойлер..гидравлика не учитывалась..
-
- Опытный
- Сообщения: 358
- Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
- Поблагодарили: 27 раз
- Возраст: 40
подбор насоса
А для чего его тогда воткнули в общую стрелку? Подключили бы его прямо к бойлеру, отдельно от отопления. Или я чего не понимаю?RADAR писал(а): видимо подбор мощности сделан исходя из летнего режима.. 1.300 будет работать только на бойлер..гидравлика не учитывалась..
-
- Опытный
- Сообщения: 358
- Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
- Поблагодарили: 27 раз
- Возраст: 40
подбор насоса
RADAR, да ну, летом греть стрелку с коллектором, потом еще насосом гонять в бойлер - это не экономично.
-
- Опытный
- Сообщения: 358
- Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
- Поблагодарили: 27 раз
- Возраст: 40
подбор насоса
Два работающих насоса, когда можно обойтись одним.RADAR писал(а): что там не экономичного?
подбор насоса
на самом деле все гораздо проще..... дело в том что Воронеже где располагается данный строений, нельзя быть уверенным в :
1. давление газа зимой может упасть , причем значительно.... BAXY хотя бы работают , а некоторые котлы останавливаются вовсе....поэтому максимальная мощность котла в самый мороз может слегка отличаться от паспортной.
2. на настоящий момент, здание имеет недостаточную теплоизоляцию.... со слов Заказчика, стены будут утепляться.... но когда и насколько мне неизвестно...... ТАК ЧТО ПУСТЬ БУДУТ два котла.... разной мощности.... управлять ими будет Kromschroeder ... большого перерасхода газа не будет....
ПОДСКАЖИТЕ все же производительность насосов, или объясните как их в данном случае подбирать......
1. давление газа зимой может упасть , причем значительно.... BAXY хотя бы работают , а некоторые котлы останавливаются вовсе....поэтому максимальная мощность котла в самый мороз может слегка отличаться от паспортной.
2. на настоящий момент, здание имеет недостаточную теплоизоляцию.... со слов Заказчика, стены будут утепляться.... но когда и насколько мне неизвестно...... ТАК ЧТО ПУСТЬ БУДУТ два котла.... разной мощности.... управлять ими будет Kromschroeder ... большого перерасхода газа не будет....
ПОДСКАЖИТЕ все же производительность насосов, или объясните как их в данном случае подбирать......
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
подбор насоса
Эко Вы хватили !
Подбор насоса дело непростое, особенно если подбирать грамотно. В двух словах не расскажешь, слишком много придётся объяснять....
Расход насоса определяется по формуле, в зависимости от мощности.
Напор циркуляционного насоса зависит от гидросопротивления системы отопления, то есть нужно точно знать потери давления в контуре для которого выбираем насос...
Сопротивление в котловом контуре до гидрострелки будет небольшое -не более 1 м.в.ст
Расход на котёл мощностью 62 Квт составит 3,55 м.куб/час при дельте 15 гр
Расход на котёл мощностью 30 Квт составит 1,71 м.куб/час при дельте 15 гр
Далее используя значения расхода и напора, определяем рабочую точку. Ну а потом нужно залезть в каталог производителя и выбрать насос с соответствующим графиком.... как то так....
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
подбор насоса
Спасибо.... это обычная схема подбора насоса для систем теплоснабжения... неожиданностей для меня нет....еще раз спасибо...
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
подбор насоса
ещё один момент:
расход насоса в котловом контуре до гидрострелки должен быть на 10% больше суммарного расхода всех насосов контуров.
расход насоса в котловом контуре до гидрострелки должен быть на 10% больше суммарного расхода всех насосов контуров.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 0 Ответы
- 991 Просмотры
-
Последнее сообщение RomanBogachev
-
- 2 Ответы
- 2565 Просмотры
-
Последнее сообщение Serqey1906
-
- 16 Ответы
- 2312 Просмотры
-
Последнее сообщение AlexSpirit
-
- 11 Ответы
- 2037 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 6 Ответы
- 2056 Просмотры
-
Последнее сообщение drowt
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость