Добрый день.... проектируется котельня коттеджа с двумя котлами работающими каскадом.... Присоединение котлов к системе отопления - через гидрострелку...Помогите подобрать котловые насосы для котлов SLIM 1.620 iN и SLIM 1.300 iN
#1
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

подбор насоса

Сообщение garry »

Не видя схемы и типа гидрострели, а так же характеристик, могу порекомендовать марку - DAB.
#2
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

подбор насоса

Сообщение BAXI - Volga »

Nalim писал(а):Добрый день.... проектируется котельня коттеджа с двумя котлами работающими каскадом.... Присоединение котлов к системе отопления - через гидрострелку...Помогите подобрать котловые насосы для котлов SLIM 1.620 iN и SLIM 1.300 iN
Так котельная проектируется или как? а в чём суть проектирования?
Очень мало исходных данных, нужна теплотехническая схема....
И к тому же ставится два котла разной мощности, гидравлика разная и увязать её сложно....
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

подбор насоса

Сообщение Bahus »

Не видя схемы могу сказать - НЕ DAB.
И дальше?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

подбор насоса

Сообщение Гость »

схема котельни.pdf
(97 КБ) 541 скачивание
Схема простая, но вот как посчитать производительность и напор насосов возле котлов?
#5
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

подбор насоса

Сообщение BAXI - Volga »

Вопрос по схеме:
- какого рожна группа безопасности установлена на гидрострелке? два котла - две группы и при этом установить на выходе из котла, до запорного крана
- где расширительные баки?
По выбору котлов:
- для чего взяли два котла разной мощности?
- общая мощность судя по схеме 83 Квт, тогда для чего котлы дают 93 квт ?
Проще взять два котла по 40 Квт - этого за глаза хватит, да и гидравлика будет работать правильно.
Для котла 40 кВт вполне хватит насоса UPS 32-60
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#6

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

подбор насоса

Сообщение RADAR »

видимо подбор мощности сделан исходя из летнего режима.. 1.300 будет работать только на бойлер..гидравлика не учитывалась..
#7

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 40

подбор насоса

Сообщение electric »

RADAR писал(а): видимо подбор мощности сделан исходя из летнего режима.. 1.300 будет работать только на бойлер..гидравлика не учитывалась..
А для чего его тогда воткнули в общую стрелку? Подключили бы его прямо к бойлеру, отдельно от отопления. Или я чего не понимаю? :?
#8

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

подбор насоса

Сообщение RADAR »

можно и так и так..что тут такого?..человек захотел вот так..
#9

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 40

подбор насоса

Сообщение electric »

RADAR, да ну, летом греть стрелку с коллектором, потом еще насосом гонять в бойлер - это не экономично.
#10

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

подбор насоса

Сообщение RADAR »

что там не экономичного? а из плюсов - резерв для бойлера..
#11

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 40

подбор насоса

Сообщение electric »

RADAR писал(а): что там не экономичного?
Два работающих насоса, когда можно обойтись одним.
#12

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

подбор насоса

Сообщение RADAR »

думаю это не проблема для владельца такого набора оборудования..+ одна лампочка..
#13
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

подбор насоса

Сообщение Гость »

на самом деле все гораздо проще..... дело в том что Воронеже где располагается данный строений, нельзя быть уверенным в :
1. давление газа зимой может упасть , причем значительно.... BAXY хотя бы работают , а некоторые котлы останавливаются вовсе....поэтому максимальная мощность котла в самый мороз может слегка отличаться от паспортной.
2. на настоящий момент, здание имеет недостаточную теплоизоляцию.... со слов Заказчика, стены будут утепляться.... но когда и насколько мне неизвестно...... ТАК ЧТО ПУСТЬ БУДУТ два котла.... разной мощности.... управлять ими будет Kromschroeder ... большого перерасхода газа не будет....
ПОДСКАЖИТЕ все же производительность насосов, или объясните как их в данном случае подбирать......
#14
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

подбор насоса

Сообщение BAXI - Volga »

Гость писал(а): ПОДСКАЖИТЕ все же производительность насосов, или объясните как их в данном случае подбирать......
Эко Вы хватили ! :shock:
Подбор насоса дело непростое, особенно если подбирать грамотно. В двух словах не расскажешь, слишком много придётся объяснять....
Расход насоса определяется по формуле, в зависимости от мощности.
Напор циркуляционного насоса зависит от гидросопротивления системы отопления, то есть нужно точно знать потери давления в контуре для которого выбираем насос...
Сопротивление в котловом контуре до гидрострелки будет небольшое -не более 1 м.в.ст
Расход на котёл мощностью 62 Квт составит 3,55 м.куб/час при дельте 15 гр
Расход на котёл мощностью 30 Квт составит 1,71 м.куб/час при дельте 15 гр
Далее используя значения расхода и напора, определяем рабочую точку. Ну а потом нужно залезть в каталог производителя и выбрать насос с соответствующим графиком.... как то так.... :okdoc:
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#15
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

подбор насоса

Сообщение Гость »

Спасибо.... это обычная схема подбора насоса для систем теплоснабжения... неожиданностей для меня нет....еще раз спасибо...
#16
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

подбор насоса

Сообщение BAXI - Volga »

ещё один момент:
расход насоса в котловом контуре до гидрострелки должен быть на 10% больше суммарного расхода всех насосов контуров.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#17
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

подбор насоса

Сообщение Гость »

помню... спасибо большое!!!
#18
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Slim 1.490 iN подбор аналогов насосов Со и ГВС
    0 Ответы
    991 Просмотры
    Последнее сообщение RomanBogachev
  • Эко нова 24, в режиме гвс ск должен быть выбег насоса
    2 Ответы
    2565 Просмотры
    Последнее сообщение Serqey1906
  • В чем логика установки слабого насоса?
    RDkaitag » » в форуме Другие вопросы проектирования
    16 Ответы
    2312 Просмотры
    Последнее сообщение AlexSpirit
  • Как увеличить время работы насоса ГВС?
    Buch » » в форуме Устройство системы ГВС
    11 Ответы
    2037 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Подключение внешнего циркуляционного насоса
    6 Ответы
    2056 Просмотры
    Последнее сообщение drowt

Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость