Подключение комнатного термостата Colibri 31

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
Ответить

Автор темы
superzam
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 26 май 2016, 12:01
Мой котел: Baxi ECO-5 Compact

Подключение комнатного термостата Colibri 31

Сообщение superzam »

Добрый день!
Хочу подключить термостат Colibri 31 к ECO-5 Compact.
Вроде все понятно, убираю на котле перемычку и подключаю термостат (L-фаза, N - ноль).
Но смущает табличка внутри термостата.
20160612_202010.jpg
Подключать к контактам 1-2 или 1-3?
Скорее всего 1-2, но что обозначает U в квадрате?
Заранее спасибо!
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10311
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1304 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Подключение комнатного термостата Colibri 31

Сообщение Bahus »

U - это, скорее всего user (потребитель). То есть котел в данном случае.
1 и 3 вам надо. При падении температуры пластина термостата выпрямляется, смещает перемычку на 3-й контакт (по стрелке). Тем самым замыкает петлю питания. При достижении установленной температуры пластина сгибается, перемычка возвращается на 2-й контакт. Котел ожидает.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
superzam
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 26 май 2016, 12:01
Мой котел: Baxi ECO-5 Compact

Подключение комнатного термостата Colibri 31

Сообщение superzam »

Спасибо большое!
#3

Автор темы
superzam
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 26 май 2016, 12:01
Мой котел: Baxi ECO-5 Compact

Подключение комнатного термостата Colibri 31

Сообщение superzam »

На выходных подключил термостат, только к контактам 1-2.
Оказывается, при положении регулятора температуры в пределах от 0 до температуры в комнате контакты 1-3 замкнуты, 1-2 разомкнуты.
При перемещении регулятора в зону выше чем температура в комнате, 1-3 размыкаются, а 1-2 замыкаются и котел включается.
#4

Advocate
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 сен 2018, 17:02
Откуда: Харьков Ялта
Мой котел: BAXI EcoFour 24 \ Vaillant 280

Подключение комнатного термостата Colibri 31

Сообщение Advocate »

superzam писал(а): 01 июл 2016, 12:43 Но смущает табличка внутри термостата.
Пусть не смущает ))
viewtopic.php?f=33&t=6131
#5
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подключение комнатного термостата к Slim EF
    3 Ответы
    1070 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Eco Life - H1-V - OpenTherm Нужна ли перемычка комнатного термостата?
    MechMan » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    2 Ответы
    913 Просмотры
    Последнее сообщение MechMan
  • Настройка бакси экофор при подключении механического термостата
    konstantin 13 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    711 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Клипса крепления термостата теплообменника.
    karpyc » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    406 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Подключение внешнего циркуляционного насоса
    6 Ответы
    2244 Просмотры
    Последнее сообщение drowt

Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей