Помогите настроить параметры для AVS 75.391

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
Ответить

Автор темы
alexm72
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 07:43
Мой котел: LUNA Duo-tec MP 1.50 (AVS75 и QAA75)

Помогите настроить параметры для AVS 75.391

Сообщение alexm72 »

Доброго времени суток всем
Нужна помощь в настройке такой связки....
Имеем: LUNA Duo-tec MP 1.50 (с датчиком внешней температуры и температуры контура бойлера) сам котел (на прямую) крутит только насос бойлера горячей воды подключенный к нему на клеммы 4 - 5 колодки М3.
По цифровой шине (клеммы 1,2,3 колодки М2) у котлу подключены, ОДИН Климатический регулятор (внешняя панель) QAA 75 и ДВА внешних модуля управления дополнительным контуром AVS 75.391 (они рулят смешанными контурами (насос+датчик температуры потока+моторпривод заслонки), один из AVS 75 работает с низкотемпературным контуром ТП, другой AVS 75 работает с контуром радиаторов.
Нужна, по сути, таблица параметров которые необходимо внести для корректной работы данной связки.
То что приложено в комплекте с железом и то что нашел на просторах инета не дало желаемого результата, описания (назначения) параметров нигде нет.
По факту (на сегодня) удалось только заставить модули AVS75 запустить насосы, при этом управление заслонками происходит, но не корректно (просто открывает их на полную или закрывает полностью), поэтому сейчас заслонки смесителя выставлены в ручном режиме.
параметры (назначение) датчиков температуры потока введены почти наобум, т.к. не понятно назначение.
заранее благодарен всем за советы
#1
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 40

Помогите настроить параметры для AVS 75.391

Сообщение Alex-BAXI »

Во вложении найдете схемы очень похожие на вашу. убираете лишние устройства и получаете готовые решения.
Вложения
Страницы из BAXI_Cond_Kotly_2015_pages_print-2.pdf
(620.91 КБ) 304 скачивания
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
#2

Автор темы
alexm72
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 07:43
Мой котел: LUNA Duo-tec MP 1.50 (AVS75 и QAA75)

Помогите настроить параметры для AVS 75.391

Сообщение alexm72 »

Благодарю. Попробую и отпишусь
#3
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Продам AVS 75.395/109
    VladimirG » » в форуме Продам оборудование Baxi
    0 Ответы
    475 Просмотры
    Последнее сообщение VladimirG
  • Помогите))) что делать??)
    Артём31 » » в форуме Устройство системы ГВС
    3 Ответы
    2700 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Помогите, пожалуйста, не идет горячая воды из крана. Котел Baxi ECOFOUR 24F
    Татьянка » » в форуме Устройство системы ГВС
    37 Ответы
    7120 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Помогите с выбором котла
    5 Ответы
    2688 Просмотры
    Последнее сообщение drowt
  • Помогите с постциркуляцией на гвс
    Agalas » » в форуме Устройство системы ГВС
    7 Ответы
    2483 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR

Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей