Сезонная регулировка мощности котла
Сезонная регулировка мощности котла
Зимой требуется почти полная мощность котла, а летом лиш часть. Если не снижать давление газа то котёл начинает тактовать. Известные мне датчики контролируют температуру.
Может есть какой который бы регулировал мощность котла? У меня 1.400in slim там на плате стоит CNmax TRIM но это не совсем правильно два раза в год его вертеть. Так и чешутся руки подпаятся и вынести это переменное сопротивление (ну не именно его а вместо его терморезистор) на улицу чтоб он сам по температуре менял своё значение и снижал давление газа.
Может есть какой который бы регулировал мощность котла? У меня 1.400in slim там на плате стоит CNmax TRIM но это не совсем правильно два раза в год его вертеть. Так и чешутся руки подпаятся и вынести это переменное сопротивление (ну не именно его а вместо его терморезистор) на улицу чтоб он сам по температуре менял своё значение и снижал давление газа.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Сезонная регулировка мощности котла
Пусть тактует он от этого не сломается . Или ставьте погода зависимую автоматику ! Можно дальше пойти ,но это дорого!
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Сезонная регулировка мощности котла
Хотелось бы услышать того самого инженера-разработчика платы управления от BAXI. Или подробную схему платы с описанием выходов.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Сезонная регулировка мощности котла
- они платы не разрабатывают !Алексей37 писал(а): разработчика платы управления от BAX
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
- чтобы не вертеть ,надо подбирать котел согласно нагрузке и второй момент это степень модуляции газового клапана ,у слим она самая маленькая !Алексей37 писал(а): не совсем правильно два раза в год его вертеть
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Сезонная регулировка мощности котла
plehan,
Если не знаете как решить вопрос конкретно этим вариантом, лучше не писать.
plehan писал(а): Или ставьте погода зависимую автоматику !
Алексей37 писал(а): Известные мне датчики контролируют температуру.
Ну не иноприлетяне их к нам забросили....plehan писал(а): - они платы не разрабатывают !
Алексей37 писал(а): того самого инженера-разработчика платы управления
-мне хватит.plehan писал(а): у слим она самая маленькая !
Если не знаете как решить вопрос конкретно этим вариантом, лучше не писать.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Сезонная регулировка мощности котла
- ответ вам никто не скажет ,это коммерческая тайна , лазить в плате вам тоже нельзя , какой смысл писать это на оф. сайте БАКСИ или представители вам будут описывать как отпаять ту или иную деталь !Алексей37 писал(а): Ну не иноприлетяне их к нам забросили..
- так если пообщаться вылезает, что хватит это из колено -мозгового проекта отопления или я не прав ????Алексей37 писал(а): мне хватит.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Сезонная регулировка мощности котла
Выставьте этим потенциометром максимальную мощность вашей системы отопления (если вы её знаете!) и больше не трогайте. Ничего вы не добьетесь с чугунным котлом.
Вообще электроника данного котла изначально ставилась на настенники, там да, эти регулировки актуальны...
Вообще электроника данного котла изначально ставилась на настенники, там да, эти регулировки актуальны...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Сезонная регулировка мощности котла
на этом форуме осуществляется тех. поддержка клиентов БАКСИ. Я ожидаю ответ от производителя или хотябы прямого представителя компании. Мой вопрос актуальный и технически не сложный.plehan писал(а): какой смысл писать это на оф. сайте БАКСИ
Не надо передёргивать! Из первого моего сообщения можно понять: паять я умею и теоретически знаю решение.plehan писал(а): представители вам будут описывать как отпаять ту или иную деталь !
Нет. Хватит это значит в моём варианте - диапазон регулировки достаточный чтобы снизить подачу газа и чтоб котёл работал в более мягком режиме.plehan писал(а): что хватит это из колено -мозгового проекта отопления или я не прав ?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Сезонная регулировка мощности котла
- у котла есть нижняя граница модуляции ниже которой вы не опустите ничем , это отражено в тех. документации !Алексей37 писал(а): Хватит это значит в моём варианте - диапазон регулировки достаточный чтобы снизить подачу газа и чтоб котёл работал в более мягком режиме.
Алексей37 писал(а): Я ожидаю ответ от производителя
-это кто ?BAXI-Ural писал(а): Выставьте этим потенциометром максимальную мощность вашей системы отопления (если вы её знаете!) и больше не трогайте. Ничего вы не добьетесь с чугунным котлом.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Сезонная регулировка мощности котла
BAXI-Ural, скажите пожалуйста, чем питается Цифровой программируемый таймер Код: KHG71406171? Что в клемме А3?
Отправлено спустя 15 минут 9 секунд:
Отправлено спустя 15 минут 9 секунд:
На какие? Поточнее.BAXI-Ural писал(а): Вообще электроника данного котла изначально ставилась на настенники, там да, эти регулировки актуальны...
-