Сообщение Алексей37 »

Зимой требуется почти полная мощность котла, а летом лиш часть. Если не снижать давление газа то котёл начинает тактовать. Известные мне датчики контролируют температуру.
Может есть какой который бы регулировал мощность котла? У меня 1.400in slim там на плате стоит CNmax TRIM но это не совсем правильно два раза в год его вертеть. Так и чешутся руки подпаятся и вынести это переменное сопротивление (ну не именно его а вместо его терморезистор) на улицу чтоб он сам по температуре менял своё значение и снижал давление газа.
#1

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3354
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Сезонная регулировка мощности котла

Сообщение plehan »

Пусть тактует он от этого не сломается . Или ставьте погода зависимую автоматику ! Можно дальше пойти ,но это дорого!
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#2

Автор темы
Алексей37
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 янв 2017, 21:05
Мой котел: slim 1.400in

Сезонная регулировка мощности котла

Сообщение Алексей37 »

Хотелось бы услышать того самого инженера-разработчика платы управления от BAXI. Или подробную схему платы с описанием выходов.
#3

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3354
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Сезонная регулировка мощности котла

Сообщение plehan »

Алексей37 писал(а): разработчика платы управления от BAX
- они платы не разрабатывают !

Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Алексей37 писал(а): не совсем правильно два раза в год его вертеть
- чтобы не вертеть ,надо подбирать котел согласно нагрузке и второй момент это степень модуляции газового клапана ,у слим она самая маленькая !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#4

Автор темы
Алексей37
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 янв 2017, 21:05
Мой котел: slim 1.400in

Сезонная регулировка мощности котла

Сообщение Алексей37 »

plehan,
plehan писал(а): Или ставьте погода зависимую автоматику !
Алексей37 писал(а): Известные мне датчики контролируют температуру.
plehan писал(а): - они платы не разрабатывают !
Ну не иноприлетяне их к нам забросили....
Алексей37 писал(а): того самого инженера-разработчика платы управления
plehan писал(а): у слим она самая маленькая !
-мне хватит.
Если не знаете как решить вопрос конкретно этим вариантом, лучше не писать.
#5

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3354
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Сезонная регулировка мощности котла

Сообщение plehan »

Алексей37 писал(а): Ну не иноприлетяне их к нам забросили..
- ответ вам никто не скажет ,это коммерческая тайна , лазить в плате вам тоже нельзя , какой смысл писать это на оф. сайте БАКСИ или представители вам будут описывать как отпаять ту или иную деталь !
Алексей37 писал(а): мне хватит.
- так если пообщаться вылезает, что хватит это из колено -мозгового проекта отопления или я не прав ???? ;)
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#6
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Сезонная регулировка мощности котла

Сообщение BAXI-Ural »

Выставьте этим потенциометром максимальную мощность вашей системы отопления (если вы её знаете!) и больше не трогайте. Ничего вы не добьетесь с чугунным котлом.
Вообще электроника данного котла изначально ставилась на настенники, там да, эти регулировки актуальны...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#7

Автор темы
Алексей37
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 янв 2017, 21:05
Мой котел: slim 1.400in

Сезонная регулировка мощности котла

Сообщение Алексей37 »

plehan писал(а): какой смысл писать это на оф. сайте БАКСИ
на этом форуме осуществляется тех. поддержка клиентов БАКСИ. Я ожидаю ответ от производителя или хотябы прямого представителя компании. Мой вопрос актуальный и технически не сложный.
plehan писал(а): представители вам будут описывать как отпаять ту или иную деталь !
Не надо передёргивать! Из первого моего сообщения можно понять: паять я умею и теоретически знаю решение.
plehan писал(а): что хватит это из колено -мозгового проекта отопления или я не прав ?
Нет. Хватит это значит в моём варианте - диапазон регулировки достаточный чтобы снизить подачу газа и чтоб котёл работал в более мягком режиме.
#8

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3354
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Сезонная регулировка мощности котла

Сообщение plehan »

Алексей37 писал(а): Хватит это значит в моём варианте - диапазон регулировки достаточный чтобы снизить подачу газа и чтоб котёл работал в более мягком режиме.
- у котла есть нижняя граница модуляции ниже которой вы не опустите ничем , это отражено в тех. документации !
Алексей37 писал(а): Я ожидаю ответ от производителя
BAXI-Ural писал(а): Выставьте этим потенциометром максимальную мощность вашей системы отопления (если вы её знаете!) и больше не трогайте. Ничего вы не добьетесь с чугунным котлом.
-это кто ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#9

Автор темы
Алексей37
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 янв 2017, 21:05
Мой котел: slim 1.400in

Сезонная регулировка мощности котла

Сообщение Алексей37 »

BAXI-Ural, скажите пожалуйста, чем питается Цифровой программируемый таймер Код: KHG71406171? Что в клемме А3?

Отправлено спустя 15 минут 9 секунд:
BAXI-Ural писал(а): Вообще электроника данного котла изначально ставилась на настенники, там да, эти регулировки актуальны...
На какие? Поточнее.
#10
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Необходимость уменьшения полезной мощности котла
    1 Ответы
    1258 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Понижение мощности котла на отоплении
    6 Ответы
    881 Просмотры
    Последнее сообщение karshv
  • Снижение минимальной мощности котла
    Asutp2 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    27 Ответы
    749 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
  • Уменьшение мощности котла
    Rasul » » в форуме Программирование настроек
    3 Ответы
    446 Просмотры
    Последнее сообщение Rasul
  • Нет максимальной мощности котла
    Сергей Д » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    372 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural

Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей