Luna 3 Comfort - есть ли разница вынести панель в холодную комнату или установить комнатный термостат?
-
- Забегающий
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 17 янв 2017, 20:56
- Мой котел: LUNA 3 comfort
- Благодарил (а): 4 раза
Luna 3 Comfort - есть ли разница вынести панель в холодную комнату или установить комнатный термостат?
Добрый день.
в доме установлен котел LUNA3COMFORT + уличный датчик Т, панель пока в корпусе котла. Управление по Т теплоносителя.
Система отопления - коллекторного типа с покомнатным регулированием терморегуляторами REHAU NEA + термоголовками на распределительных коллекторах на радиаторы.
С целью оптимизации расхода газа хочу привязать работу котла к температуре в самом холодном помещении дома.
Но это второй этаж, а котельная - в подвале. В доме выполнен ремонт. Тянуть провод ПВС 2х0,75 для размещения родной выносной панели котла в самой дальней холодной комнате 2 хэт. придется поверх обоев в кабель-канале, что, конечно, будет не очень красиво.
Есть вариант проще, без кабель-канала - протянуть провод в коллекторный шкаф и в самом шкафу прицепиться к проводам от терморегулятора к термоголовке коллектора. В этом случае, панель останется на котле и как бы будет работа по комнатному термостату по принципу ВКЛ/ВЫКЛ.
Подскажите, пожалуйста, есть ли принципиальная разница в работе котла при управлении по комнатной температуре при выносе в комнату самой панели или при подключении комнатного термостата?
То есть, верно ли я понимаю, что если выносим панель в комнату и имеем уличный датчик, то при установленных параметрах ABON=MODUL=YSELF=1, котел сам будет подбирать кривые K REG для оптимального достижения Т в помещении. А при подключении комнатного термостата при панели в самом котле - котел сам делать этого не будет и только будет отключаться на отопление при достижении заданной температуры в помещении. K REG придется устанавливать вручную. Или я ошибаюсь?
Большое спасибо за помощь!
в доме установлен котел LUNA3COMFORT + уличный датчик Т, панель пока в корпусе котла. Управление по Т теплоносителя.
Система отопления - коллекторного типа с покомнатным регулированием терморегуляторами REHAU NEA + термоголовками на распределительных коллекторах на радиаторы.
С целью оптимизации расхода газа хочу привязать работу котла к температуре в самом холодном помещении дома.
Но это второй этаж, а котельная - в подвале. В доме выполнен ремонт. Тянуть провод ПВС 2х0,75 для размещения родной выносной панели котла в самой дальней холодной комнате 2 хэт. придется поверх обоев в кабель-канале, что, конечно, будет не очень красиво.
Есть вариант проще, без кабель-канала - протянуть провод в коллекторный шкаф и в самом шкафу прицепиться к проводам от терморегулятора к термоголовке коллектора. В этом случае, панель останется на котле и как бы будет работа по комнатному термостату по принципу ВКЛ/ВЫКЛ.
Подскажите, пожалуйста, есть ли принципиальная разница в работе котла при управлении по комнатной температуре при выносе в комнату самой панели или при подключении комнатного термостата?
То есть, верно ли я понимаю, что если выносим панель в комнату и имеем уличный датчик, то при установленных параметрах ABON=MODUL=YSELF=1, котел сам будет подбирать кривые K REG для оптимального достижения Т в помещении. А при подключении комнатного термостата при панели в самом котле - котел сам делать этого не будет и только будет отключаться на отопление при достижении заданной температуры в помещении. K REG придется устанавливать вручную. Или я ошибаюсь?
Большое спасибо за помощь!
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Luna 3 Comfort - есть ли разница вынести панель в холодную комнату или установить комнатный термостат?
quote="Starik"] именно гидрострелка [/quote]-И она тоже должна быть при определенных условиях!
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5470
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Luna 3 Comfort - есть ли разница вынести панель в холодную комнату или установить комнатный термостат?
Но в данной конфигурации она ему мешает (кмк), поэтому и предлагаю её исключить, временно. Но, скорее всего, её надо менять на более "длинную", чтобы её не байпасило, особенно если она "колхозная".
Поэтому и предлагаю автору: фото (своих) девайсов - в студию.
Поэтому и предлагаю автору: фото (своих) девайсов - в студию.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Luna 3 Comfort - есть ли разница вынести панель в холодную комнату или установить комнатный термостат?
- если вам не трудно ,чем мешает точнее как она вообще может мешать (принцип помехи ) !Starik писал(а): Но в данной конфигурации она ему мешает
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5470
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Luna 3 Comfort - есть ли разница вынести панель в холодную комнату или установить комнатный термостат?
Цитировать из той статьи? Не вопрос:
P.S. Простите, в свой пост № 30 я добавил ещё одну схемку.
Если Shumskoy не вводит в заблуждение, у него везде термостаты на батареях...Режим, когда жидкость частично циркулирует через гидрострелку от подачи на обратку является нормальным (небольшое превышение расхода в контуре котла над сумой расходов потребителей). При этом разница температур между подачей и обраткой на котле уменьшается, что нормально для его работы, и даже полезно во время запуска холодной системы. Важно лишь, чтобы этот нисходящий поток через гидрострелку не оказался бы слишком большим, что возможно при абсолютно неграмотном монтаже системы или при поломке в контурах. Котел, работающий сам на себя, будет останавливаться слишком часто, что тоже нехорошо.
P.S. Простите, в свой пост № 30 я добавил ещё одну схемку.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Luna 3 Comfort - есть ли разница вынести панель в холодную комнату или установить комнатный термостат?
- и ? у него насос должен стоят после Г/Р Желательно частотник ? Г/Р причем - в котле температура задается уличным датчиком , и поддерживается согласно температурного графика ? Что не так - если тактует это проблема мин. мощности котла ? Но он все равно будет нагревать с дельтой 10 Г/Р!Starik писал(а): Если Shumskoy не вводит в заблуждение, у него везде термостаты на батареях.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5470
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Luna 3 Comfort - есть ли разница вынести панель в холодную комнату или установить комнатный термостат?
Без гидрострелки, когда у него закроется последний термостат, насос котла - загнется. Один контур должен быть всегда условно открыт (пусть это будет самая дальняя или холодная комната, без термостата, только с отсечными кранами). Слишком намудрил хозяин, вот теперь и мучается.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Luna 3 Comfort - есть ли разница вынести панель в холодную комнату или установить комнатный термостат?
-Starik писал(а): насос котла - загнется.
Г/Р ,как доблестный ТС написал есть ! С насосом , да ни чего с ним не будет ,будет работать на закрытую задвижку будут возможны шумы на клапанах- не суть ! Он пишет что два радиатора не обеспечивают ком. температурой вот к этой проблеме Г/Р ни коем образом отношение не имеет он для другого создан !
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
-правильней решить эту проблему установкой перепускного клапана !Starik писал(а): Один контур должен быть всегда условно открыт
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5470
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Luna 3 Comfort - есть ли разница вынести панель в холодную комнату или установить комнатный термостат?
На данный момент он отмалчивается.plehan писал(а):
Он пишет что два радиатора не обеспечивают ком. температурой вот к этой проблеме Г/Р ни коем образом отношение не имеет он для другого создан !
Т.к. он пишет "котел быстро нагревает через гидрострелку обратку и выключается." Не факт, что он подразумевал всего две секции. У него просто нет нормальной циркуляции в тех комнатах, вот и страдает... переносом панели через весь ремонт.
О! А про это я не подумал, когда свою систему колхозил... надо будет в дальней комнате перед батареей соорудить (или в ванной, перед сушилкой).-правильней решить эту проблему установкой перепускного клапана !
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Luna 3 Comfort - есть ли разница вынести панель в холодную комнату или установить комнатный термостат?
- ставиться перед насосом ( коллектором )при условии ,что у вас все отопительные приборы оборудованы термостатическими клапанами !Starik писал(а): А про это я не подумал, когда свою систему колхозил.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Забегающий
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 17 янв 2017, 20:56
- Мой котел: LUNA 3 comfort
- Благодарил (а): 4 раза
Luna 3 Comfort - есть ли разница вынести панель в холодную комнату или установить комнатный термостат?
Парни, большое спасибо за продолжение диалога в моей теме, дабы не сильно далеко уходить в рассуждениях о моей несовершенной системе вкратце опишу СО и задам более четко интересующие меня вопросы.
На котле Луна на сколько я понимаю, стоит родной насос Grundfos 15-60, который гонит теплоноситель от котла по первичному контуру МП трубы d=25 мм. на ГС. После ГС идет коллектор на 4 контура (2 - радиаторы, 2 - ТП) с собственным насосом 40 или 60 на каждом контуре. на тех, контурах, которые за счет термостатов и термоголовок регулируется водоразбор в радиаторы, стоят насосы Альфа2 с режимом работы по пропорциональному давлению. То есть при закрытии некоторых веток на радиаторы, насосы уменьшают напор пропорционально уменьшению протока. От распределительных коллекторов (от 5 до 8 выходов) на радиаторы идет 16 мм. труба, макс. длина отрезка такой трубы на до самого дальнего радиатора - не более 10 п.м., в основном не более 5 п.м. На расходомерах на каждую петлю сейчас установлен расход теплоносителя 1,0-1,2 л./м. Такого расхода достаточно, чтобы поддерживать дельту Т подача-обратка на радиаторах - 10 градусов, на ТП - 2-4 градуса. Думаю, увеличивать скорости на насосах смысла нет, так как при дальнейшем уменьшении этой дельты, СО будет работать менее эффективно. Так вот, в больше половине площади 1 эт. Теплый пол соседствует с радиаторами и, естественно, заданная на комнатных термостатах температура достигается быстрее, чем на 2-м этаже, где ТП отсутствует. Кроме того, на 1 этаже на термостатах выставлена целевая Т - 22 градуса, а на 2-м - 24 градуса (мелкий ночью раскрывается, чтобы не замерз). Поэтому, быстро достигнув 22 градуса на 1 эт. и перекрыв все ветки + перекрыв контуры в подвале, естественным образом получается, что 3 радиатора на 2м этаже не обеспечивают водоразбор, равный объему, прогоняемому котловым насосом через короткий и толстый первичный контур. Поэтому через время в том числе через ГС нагревается обратка и котел вырубается на 3 минуты. Затем снова включается и т.п.
Возможно, я выше не корректно выразился, не настолько часто вкл/выкл происходит, чтобы это было проблемой, но я думаю, как оптимизировать работу системы и котла в частности. В том числе, насколько я понимаю, если котел нагрев все комнаты до положенной температуры и перекрыв практически все термоклапаны, выключится, то, работая по Т теплоносителя, минуты через 3 он снова включится на очень ненадолго, потом выключится и т.п. ТАК КАК ОН РАБОТАЕТ ПО Т ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ. Думаю, это не сильно прикольно.
Поэтому и возникла мысль использовать ПЗА котла ЛУНА по полной, установив башку в комнату. В данном случае мы хоть эти постоянные вкл/выкл прекратим при нагреве помещений.
На котле Луна на сколько я понимаю, стоит родной насос Grundfos 15-60, который гонит теплоноситель от котла по первичному контуру МП трубы d=25 мм. на ГС. После ГС идет коллектор на 4 контура (2 - радиаторы, 2 - ТП) с собственным насосом 40 или 60 на каждом контуре. на тех, контурах, которые за счет термостатов и термоголовок регулируется водоразбор в радиаторы, стоят насосы Альфа2 с режимом работы по пропорциональному давлению. То есть при закрытии некоторых веток на радиаторы, насосы уменьшают напор пропорционально уменьшению протока. От распределительных коллекторов (от 5 до 8 выходов) на радиаторы идет 16 мм. труба, макс. длина отрезка такой трубы на до самого дальнего радиатора - не более 10 п.м., в основном не более 5 п.м. На расходомерах на каждую петлю сейчас установлен расход теплоносителя 1,0-1,2 л./м. Такого расхода достаточно, чтобы поддерживать дельту Т подача-обратка на радиаторах - 10 градусов, на ТП - 2-4 градуса. Думаю, увеличивать скорости на насосах смысла нет, так как при дальнейшем уменьшении этой дельты, СО будет работать менее эффективно. Так вот, в больше половине площади 1 эт. Теплый пол соседствует с радиаторами и, естественно, заданная на комнатных термостатах температура достигается быстрее, чем на 2-м этаже, где ТП отсутствует. Кроме того, на 1 этаже на термостатах выставлена целевая Т - 22 градуса, а на 2-м - 24 градуса (мелкий ночью раскрывается, чтобы не замерз). Поэтому, быстро достигнув 22 градуса на 1 эт. и перекрыв все ветки + перекрыв контуры в подвале, естественным образом получается, что 3 радиатора на 2м этаже не обеспечивают водоразбор, равный объему, прогоняемому котловым насосом через короткий и толстый первичный контур. Поэтому через время в том числе через ГС нагревается обратка и котел вырубается на 3 минуты. Затем снова включается и т.п.
Возможно, я выше не корректно выразился, не настолько часто вкл/выкл происходит, чтобы это было проблемой, но я думаю, как оптимизировать работу системы и котла в частности. В том числе, насколько я понимаю, если котел нагрев все комнаты до положенной температуры и перекрыв практически все термоклапаны, выключится, то, работая по Т теплоносителя, минуты через 3 он снова включится на очень ненадолго, потом выключится и т.п. ТАК КАК ОН РАБОТАЕТ ПО Т ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ. Думаю, это не сильно прикольно.
Поэтому и возникла мысль использовать ПЗА котла ЛУНА по полной, установив башку в комнату. В данном случае мы хоть эти постоянные вкл/выкл прекратим при нагреве помещений.
-
- Забегающий
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 17 янв 2017, 20:56
- Мой котел: LUNA 3 comfort
- Благодарил (а): 4 раза
Luna 3 Comfort - есть ли разница вынести панель в холодную комнату или установить комнатный термостат?
ПОЭТОМУ прошу специалистов по БАКСИ ответить на конкретные частные вопросы про работу ПЗА котла Луна 3:
1. Верно ли я понимаю, что если я установлю башку в самую холодную комнату, то котел, работая по ней и по уличному датчику Т, при установленном YSELF=1, будет САМОСТОЯТЕЛЬНО перебирать К РЕГ для оптимального нагрева до заданной Т в помещении? И если, например, потеплело на улице и выбранной ранее К РЕГ не будет хватать для нагрева помещения, котел САМ перейдет на большую кривую К РЕГ, чтобы догреть заданную Т в комнате?
2. При работе котла от комнатного термостата, он будет так же, как и сейчас у меня, при достижении Т обратки меньше минимального уровня модуляции будет выключаться и затем после заданного интервала (3 мин) снова включаться? Или он будет все равно работать на нагрев (возможно, даже повысив Т подачи), пока не достигнет заданной Т в комнате?
вот собственно и все, что я хотел бы понять. И буду Вам очень признателен, если поможете разобраться.
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
и не нужно пытаться лечить меня от болезней, которых у меня нет
но за активность и желание помочь (хоть и с насмешками) - все равно спасибо
1. Верно ли я понимаю, что если я установлю башку в самую холодную комнату, то котел, работая по ней и по уличному датчику Т, при установленном YSELF=1, будет САМОСТОЯТЕЛЬНО перебирать К РЕГ для оптимального нагрева до заданной Т в помещении? И если, например, потеплело на улице и выбранной ранее К РЕГ не будет хватать для нагрева помещения, котел САМ перейдет на большую кривую К РЕГ, чтобы догреть заданную Т в комнате?
2. При работе котла от комнатного термостата, он будет так же, как и сейчас у меня, при достижении Т обратки меньше минимального уровня модуляции будет выключаться и затем после заданного интервала (3 мин) снова включаться? Или он будет все равно работать на нагрев (возможно, даже повысив Т подачи), пока не достигнет заданной Т в комнате?
вот собственно и все, что я хотел бы понять. И буду Вам очень признателен, если поможете разобраться.
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
и не нужно пытаться лечить меня от болезней, которых у меня нет
но за активность и желание помочь (хоть и с насмешками) - все равно спасибо
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Luna 3 Comfort - есть ли разница вынести панель в холодную комнату или установить комнатный термостат?
- вы лечить собираетесь не ту проблему !Shumskoy писал(а): и не нужно пытаться лечить меня от болезней, которых у меня нет
- вот то вы пишите говорит об отсутствии расчетов ,какая дельта ТП 2-4 грд. ????На каждую петлю необходимо выставлять расход для получения необходимой теп. отдачи в радиаторе .Shumskoy писал(а): На расходомерах на каждую петлю сейчас установлен расход теплоносителя 1,0-1,2 л./м. Такого расхода достаточно, чтобы поддерживать дельту Т подача-обратка на радиаторах - 10 градусов, на ТП - 2-4 градуса. Думаю, увеличивать скорости на насосах смысла нет, так как при дальнейшем уменьшении этой дельты
-! - о наконец хоть написали ,что сетевой насос у вас не рассчитан , и пишите ерунду у 2 радиаторов расход не должен быть равным котловому !Shumskoy писал(а): Поэтому, быстро достигнув 22 градуса на 1 эт. и перекрыв все ветки + перекрыв контуры в подвале, естественным образом получается, что 3 радиатора на 2м этаже не обеспечивают водоразбор, равный объему, прогоняемому котловым насосом через короткий и толстый первичный контур.
У вас хоть схема есть этого чуда ?
Отправлено спустя 14 минут 8 секунд:
Откройте расходомеры на полную на этих радиаторах 2 этажа ! И альфу поставьте на автоодапт или у вас L то pp2 !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 24 фев 2017, 16:40
- Откуда: Уфа
- Мой котел: Luna 3 Comf 1.310fi Duotec Comp 1.24 GA
- Благодарил (а): 13 раз
Luna 3 Comfort - есть ли разница вынести панель в холодную комнату или установить комнатный термостат?
Не совсем так. Видимо не до конца понятна логика работы. Не нужно никаких байпасов и насосов, все решается бесплатно!Starik писал(а): Котел не водопровод, он не давит, а обеспечивает циркуляцию.
Куда бы панель не переместилась, из-за "котел быстро нагревает через гидрострелку обратку и выключается", ничего не изменится, две комнаты будут холоднее остальных всегда, т.к. котел будет греть гидрострелку и отключаться по температуре теплоносителя. Тут или байпас, или дополнительный насос для второго этажа, а если всюду термостаты, то и к этому насосу гидрострелку (дабы насос не помер, когда всё захлопнется).
Как вариант, снять термостаты с тех двух комнат
Котел переводится на работу по комнатному термостату (неважно, родная панель это или доп термостат), и он вешается в ту самую холодную комнату. И пока пока не прогреет эту комнату, не отключится. Все просто и понятно.
А чтобы котел долго не гонял тн по малому контуру жгя лишний газ, СО нужно максимально сбалансировать. И все.
Я не специалист Бакси, но что знаю могу сказать:
Ответ из практики ДА. но он может отключиться уже по верхней границе теплоносителя (75-85, сколько установлено у вас?).Shumskoy писал(а): 2. При работе котла от комнатного термостата, он будет так же, как и сейчас у меня, при достижении Т обратки меньше минимального уровня модуляции будет выключаться и затем после заданного интервала (3 мин) снова включаться? Или он будет все равно работать на нагрев (возможно, даже повысив Т подачи), пока не достигнет заданной Т в комнате?
Shumskoy, а что мешает вам проверить как все будет работать и подбираться кривые? На странице ранее написал как.
Мне тоже это интересно.
+Посмотрите эту тему http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=3966
Последний раз редактировалось leo_travel 27 фев 2017, 13:04, всего редактировалось 2 раза.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Luna 3 Comfort - есть ли разница вынести панель в холодную комнату или установить комнатный термостат?
- а как быть с такой схемой если в этом помещении (холодной комнаты ) необходимо ,достаточно 22 , а в других ,одной или несколько 24 или 23 ?leo_travel писал(а): И пока пока не прогреет эту комнату, не отключится
А что значит пока не нагреется ? она также должна быть обеспечена теплом в необходимом кол-ве ,как и другие помещения в зависимости от теплопотерь ? Нагрелась, дальше что ,задул южный ветер или проветрили комната с юга остывает термостат молчит в холодной комнате ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 24 фев 2017, 16:40
- Откуда: Уфа
- Мой котел: Luna 3 Comf 1.310fi Duotec Comp 1.24 GA
- Благодарил (а): 13 раз
Luna 3 Comfort - есть ли разница вынести панель в холодную комнату или установить комнатный термостат?
Вы опять невнимательно читаете, или не понимаете сути. Автор написал, что комната(ы) в его условиях всегда недогревается. Значит, неважно что там в других комнатах, они будут отключаться термогловками, эта будет нагреваться в последнюю очередь и отключать котел.plehan писал(а):
А что значит пока не нагреется ? она также должна быть обеспечена теплом в необходимом кол-ве ,как и другие помещения в зависимости от теплопотерь ? Нагрелась, дальше что ,задул южный ветер или проветрили комната с юга остывает термостат молчит в холодной комнате ?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Luna 3 Comfort - есть ли разница вынести панель в холодную комнату или установить комнатный термостат?
- я не про автора не надо меня лечить о другом ,я про ваше решение ! У него проблема не с ПЗА !leo_travel писал(а): Вы опять невнимательно читаете, или не понимаете сути
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Забегающий
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 17 янв 2017, 20:56
- Мой котел: LUNA 3 comfort
- Благодарил (а): 4 раза
Luna 3 Comfort - есть ли разница вынести панель в холодную комнату или установить комнатный термостат?
plehan,
Скажите, уважаемый, Вы что КОНКРЕТНО можете посоветовать?
1. Расходомеры на коллекторе на все радиаторы открыты по максимуму и сейчас на второй скорости насоса по пропорциональному давлению дают расход чуть больше 1 литра в минуту на петлю. при этом на контурах радиаторов дельта Т 10 градусов. Могу переключить на 3-ю скорость насоса, расход составит 2 литра в минуту на каждую ветку. Соответственно, дельта Т подачи и обратки уменьшится. Что я этим добьюсь? Мощность радиаторов выбирали по теплорасчету помещений - см. файл по ссылке. Радиаторы подбирали по тепловой мощности для более низкотемпературного графика (не помню его точно - то ли 70/50, то ли что то подобное).
2. я легко могу на котле выбрать более высокую кривую К РЕГ и за счет более высокой Т теплоносителя нагреть все помещения дома. В теме я задал вопрос с целью ОПТИМИЗИРОВАТЬ РАБОТУ СО - возможно снизить расход газа/повысить комфорт работы СО, способной более точно и более гибко обогревать дом. Поэтому и задал вопрос ИМЕННО ПРО ТЕРМОСТАТ, а не про мою СО
3. что касается работы насосов и контуров ТП, насколько я понимаю, Т движения теплоносителя по контурам должно быть максимальным, дабы максимально сизить дельту Т между подачей и обраткой и исключить "полосатость" полов. Если это не так - поправьте меня, уважаемый Plehan.
4.
5. собственно, вопрос мой в следующем, я хочу понять, верно ли я мыслю, что при работе ПЗА котла при закрытии клапанов на коллекторах и уменьшении протока, соответственно нагреве теплоносителя на обратке, котел повысит мощность, перейдет на кривую К РЕГ выше, догреет быстрей оставшийся радиатор и выключится. И будет стоять пока термостат в башке не даст команду снова включиться. Поэтому и прошу сотррудников БАКСИ более детально описать принцип работы ПЗА котла при внешнем датчике и башке на стене.
Скажите, уважаемый, Вы что КОНКРЕТНО можете посоветовать?
1. Расходомеры на коллекторе на все радиаторы открыты по максимуму и сейчас на второй скорости насоса по пропорциональному давлению дают расход чуть больше 1 литра в минуту на петлю. при этом на контурах радиаторов дельта Т 10 градусов. Могу переключить на 3-ю скорость насоса, расход составит 2 литра в минуту на каждую ветку. Соответственно, дельта Т подачи и обратки уменьшится. Что я этим добьюсь? Мощность радиаторов выбирали по теплорасчету помещений - см. файл по ссылке. Радиаторы подбирали по тепловой мощности для более низкотемпературного графика (не помню его точно - то ли 70/50, то ли что то подобное).
2. я легко могу на котле выбрать более высокую кривую К РЕГ и за счет более высокой Т теплоносителя нагреть все помещения дома. В теме я задал вопрос с целью ОПТИМИЗИРОВАТЬ РАБОТУ СО - возможно снизить расход газа/повысить комфорт работы СО, способной более точно и более гибко обогревать дом. Поэтому и задал вопрос ИМЕННО ПРО ТЕРМОСТАТ, а не про мою СО
3. что касается работы насосов и контуров ТП, насколько я понимаю, Т движения теплоносителя по контурам должно быть максимальным, дабы максимально сизить дельту Т между подачей и обраткой и исключить "полосатость" полов. Если это не так - поправьте меня, уважаемый Plehan.
4.
я не пишу ерунду, я говорю о том, что при снижении протока через контура, часть нагретого теплоносителя отправляется в обратку в котел, нагревая ее и отрубая котел быстрей, чем нужно.plehan писал(а): ! - о наконец хоть написали ,что сетевой насос у вас не рассчитан , и пишите ерунду у 2 радиаторов расход не должен быть равным котловому ! У вас хоть схема есть этого чуда ?
5. собственно, вопрос мой в следующем, я хочу понять, верно ли я мыслю, что при работе ПЗА котла при закрытии клапанов на коллекторах и уменьшении протока, соответственно нагреве теплоносителя на обратке, котел повысит мощность, перейдет на кривую К РЕГ выше, догреет быстрей оставшийся радиатор и выключится. И будет стоять пока термостат в башке не даст команду снова включиться. Поэтому и прошу сотррудников БАКСИ более детально описать принцип работы ПЗА котла при внешнем датчике и башке на стене.
-
- Забегающий
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 17 янв 2017, 20:56
- Мой котел: LUNA 3 comfort
- Благодарил (а): 4 раза
Luna 3 Comfort - есть ли разница вынести панель в холодную комнату или установить комнатный термостат?
6. Кстати, на альфах далеко не для всех систем отопления режим АВТО АДАПТ оптимален. Это признают сами технические специф грундфоса. поэтому не нужно мне его тулить.Вы мне лучше логику объясните.
честно? не хочу лезть в котел без четкого понимания надобности этого. Неужели я тут задаю такой сложный вопрос, что на него от спецов Бакси нельзя получить нормальный ответ? Когда я на словах пойму принцип работы ПЗА Луны - тогда займусь выносом панели. Нет времени и желания экспериментировать, если честно. Хотя за Ваш совет большое спасибо, самый конкретный и полезный пост в данной ветке!leo_travel писал(а): Shumskoy, а что мешает вам проверить как все будет работать и подбираться кривые? На странице ранее написал как.
Мне тоже это интересно.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Luna 3 Comfort - есть ли разница вынести панель в холодную комнату или установить комнатный термостат?
Shumskoy писал(а): Скажите, уважаемый, Вы что КОНКРЕТНО можете посоветовать?
- лучше вы не организуете работу , ваша ПЗА отрабатывает и не дает вам выкидывать деньги за перетоп ! Потребление газа и его оптимизация зависит от теплопотерь ограждающих конструкций Квт/ч это величина зависимая от наружной температуры и вы ее изменить не можете . Если у вас в межсезонье тактует котел , что вы от него хотите он ограничен 9 Квт , хотите работать с более низкой температурой покупайте кондик ! Перегретый Г/Р хорошо утепленный теряет тепла - можно пренебречь потерями ,которые ни коем образом не влияют на сущ. расход газа !Shumskoy писал(а): я легко могу на котле выбрать более высокую кривую К РЕГ и за счет более высокой Т теплоносителя нагреть все помещения дома
Что касается кривой , если вы считали на температурный график 70/50 , 70 гд при какой температуре хол. пятидневки ?
Что касается расчетов радиаторов -где ссылка ? Укажите марку радиатора ,и кол-во секций или метраж панельного конвектора , для помещения с тепловой нагрузкой 1648 Вт (70/50) !
- это те кто ведут презентации на семинаре , я сомневаюсь ,но если допустим он это сказал суть в чем ? Логику чего ?Shumskoy писал(а): Кстати, на альфах далеко не для всех систем отопления режим АВТО АДАПТ оптимален. Это признают сами технические специф грундфоса. поэтому не нужно мне его тулить.Вы мне лучше логику объясните.
- дельта Т является расчетной величиной от которой зависит теплоотдача контура , радиатора ! А вот Зебра на полу не зависит от дельты , чтобы ее не было необходимо учитывать несколько факторов температуру подачи ,температуру обратки и смотреть на разность температур между трубами ( среднюю температуру ) ,которая не должна быть ниже или выше 2 грд между подачей и обраткой , при соблюдении этого нога не будет чувствовать перепад ! К этому еще можно отнести способ укладки !Shumskoy писал(а): . что касается работы насосов и контуров ТП, насколько я понимаю, Т движения теплоносителя по контурам должно быть максимальным, дабы максимально сизить дельту Т между подачей и обраткой и исключить "полосатость" полов. Если это не так - поправьте меня, уважаемый Plehan.
Последний раз редактировалось plehan 27 фев 2017, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5470
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Luna 3 Comfort - есть ли разница вынести панель в холодную комнату или установить комнатный термостат?
Как там в мультике: "не правильно ты, дядя Фёдор, бутерброд ешь". Радиаторы не успевают тепло отдавать (!), а не водоразбор не обеспечивают.Shumskoy писал(а): Поэтому, быстро достигнув 22 градуса на 1 эт. и перекрыв все ветки + перекрыв контуры в подвале, естественным образом получается, что 3 радиатора на 2м этаже не обеспечивают водоразбор, равный объему, прогоняемому котловым насосом через короткий и толстый первичный контур. Поэтому через время в том числе через ГС нагревается обратка и котел вырубается на 3 минуты. Затем снова включается и т.п.
Всё у тебя нормально и правильно работает. Переносом панели никаких радикальных изменений ты не получишь.
-
- Забегающий
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 17 янв 2017, 20:56
- Мой котел: LUNA 3 comfort
- Благодарил (а): 4 раза
Luna 3 Comfort - есть ли разница вынести панель в холодную комнату или установить комнатный термостат?
У нас в Краснодаре расчетная температура холодной пятидневки -19. Что касается панельного конвектора 1648 Вт, то у меня там стоит такой: Профильный компактный радиатор Kermi FKO, тип 33, высота 500 мм, глубина 155 мм, длина 1400 мм, цвет белый RAL 9016. Пойдет или нет?plehan писал(а): Что касается кривой , если вы считали на температурный график 70/50 , 70 гд при какой температуре хол. пятидневки ?
Я уже довольно полно описал свою СО, все-таки не совсем дебильная, как наверное кое-кто подумал ранее
Может быть теперь пора ответить на 2 моих простых вопроса по работе ПЗА котла Луна 3?
Shumskoy писал(а): . Верно ли я понимаю, что если я установлю башку в самую холодную комнату, то котел, работая по ней и по уличному датчику Т, при установленном YSELF=1, будет САМОСТОЯТЕЛЬНО перебирать К РЕГ для оптимального нагрева до заданной Т в помещении? Например, в холода -5-10 гр. мне было достаточно работы котла по К РЕГ 1,0 - заданные на комнатнызх термостатах температуры достигались и поддерживались, сейчас при температуре в Краснодаре за бортом +10 - Т теплоносителя 30 градусов, который выдает мне температурная кривая 1,0 конкретно недостаточно для обогрева, приходится вручную корректировать до 1,3. Тогда какой смысл в Этой ПЗА, если нужно кривые перещелкивать вручную? Вот и интересуюсь, будет ли котел сам менять К РЕГ, если о будет управляться по башке в комнате?
2. При работе котла от комнатного термостата, он будет так же, как и сейчас у меня, при достижении Т обратки меньше минимального уровня модуляции будет выключаться и затем после заданного интервала (3 мин) снова включаться? Или он будет все равно работать на нагрев (возможно, даже повысив Т подачи), пока не достигнет заданной Т в комнате?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Luna 3 Comfort - есть ли разница вынести панель в холодную комнату или установить комнатный термостат?
- нет такой для Краснодаского края сейчас ! Это из старой нормы !Shumskoy писал(а): У нас в Краснодаре расчетная температура холодной пятидневки -19
Отправлено спустя 12 минут 38 секунд:
у вас это мощность конвектора указана ?Shumskoy писал(а): Что касается панельного конвектора 1648 Вт,
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5470
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Luna 3 Comfort - есть ли разница вынести панель в холодную комнату или установить комнатный термостат?
Shumskoy, земляк, "я тебе один умный вещ скажу, только ты не обижайся" (ц). На твоем месте, я уже купил бы кабель и бросил времянку для подключения панели в комнате. Если всё устроит - протянешь навсегда, если нет - снимешь, а в идеале - проложить на всегда, но пользоваться по необходимости. Так или иначе, тебе придется ждать неделю, пока автоматика к новым условиям адаптируется. Особенно сейчас, когда уличная температура у нас от + 15 до 0 скачет.
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 22 июл 2017, 13:17
- Мой котел: Luna Duo-Tec 24
- Благодарил (а): 1 раз
Luna 3 Comfort - есть ли разница вынести панель в холодную комнату или установить комнатный термостат?
Добрый день коллеги.
Тема - огонь! Читал как детектив!:) Чем все закончилось??? Нельзя же так - просто взять и бросить тему:( Голову таки перенесли или нет?
Тема - огонь! Читал как детектив!:) Чем все закончилось??? Нельзя же так - просто взять и бросить тему:( Голову таки перенесли или нет?
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей