Нет перемычки между клеммами 1 и 2

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
Ответить

Автор темы
Popster2008
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 11 янв 2016, 15:55

Нет перемычки между клеммами 1 и 2

Сообщение Popster2008 »

Добрый день!
Дано: Котел Бакси-Луна-3, с обычным дымоходом (не турбо), работает исправно и т.д.
Но панель пока расположена на самом котле, и пока использую режим выставления коэффициента кривой Kreg (уличный датчик соответственно установлен), все работает, вполне удобно.
Но в силу некоторых причин хочу попробовать прикрутить к котлу Кситал в качестве внешнего термостата, чтоб управлять по СМС и чтоб попробовать перевести котел в режим поддержания комнатной температуры, причем, датчик установить в удаленной комнате, у Кситала есть штатный беспроводной датчик, его можно докупить и т.д. - вопрос не в этом.
А вопрос вот в чем.
Открыл клеммную колодку М1, ожидая увидеть там перемычку между клеммами 1 и 2. И не увидел :-)
То есть, котел работает штатно уже 1.5 года, во всех режимах, умею менять AMBON, MODUL, все это изучил - но увидел колодку и впал в ступор. :-)
Как же он работает, если перемычки нет?
Или он так тоже умеет (где-то встречал, что перемычку ставят для механических регуляторов, а с электронными панелями он типа и без перемычки работает, но это кажется мне странным)?
По идее, никто не мешает котлу иметь "обратную" логику - то есть, работать при разомкнутых контактах, и выключаться при замкнутых. Ну мало ли что у него в голове, может, что-то глубоко в настройках так выставлено?
Может быть такое?
Потому что это тоже устроит - Кситалу все равно, вкл или выкл реле управления котлом.
Если я попробую замкнуть контакты 1 и 2 простым проводом, имитируя внешний термостат - не сожгу котел нафиг?

Может, в настройках котла как-то это выставляется?
Уже читал про параметр F10, но не успел посмотреть его значение - не знаю, какой он там :-))

Спасибо!

Вот фото этой колодки М1 в нынешнем состоянии.
IMG_3543.JPG
#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Нет перемычки между клеммами 1 и 2

Сообщение BAXI-Ural »

Да. Чтоб котел смотрел на перемычку F10=02... http://www.baxi.ru/upload/iblock/480/pr ... omfort.pdf
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#2

Автор темы
Popster2008
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 11 янв 2016, 15:55

Нет перемычки между клеммами 1 и 2

Сообщение Popster2008 »

Ага, то есть, реагирование на перемычку задается параметром F10?
Просто в штатной инструкции, которая шла к котлу, об этом ни слова. Точнее, там есть всего одно предложение на эту тему, но смысл его несколько иной, для одного частного случая...

Спасибо большое, попробую все это реализовать.

Спасибо!
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10313
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1304 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Нет перемычки между клеммами 1 и 2

Сообщение Bahus »

Семинарская тетрадь.
Здесь чуть лучше про F-параметры описано.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Автор темы
Popster2008
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 11 янв 2016, 15:55

Нет перемычки между клеммами 1 и 2

Сообщение Popster2008 »

Очередное спасибо - все получилось, подключил, параметр F10 поменял, все работает.
#5

aleksbudnikov
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 авг 2017, 16:11
Мой котел: baxi luna 3 comfort 240fi
Возраст: 54

Нет перемычки между клеммами 1 и 2

Сообщение aleksbudnikov »

Вот хотелось бы поточнее узнать как это можно реализовать.Тоже хочу прикрутить кситал 4Т к котлу,а как , нигде толком неописано что на что менять куда и как прикручивать провода
#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10313
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1304 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Нет перемычки между клеммами 1 и 2

Сообщение Bahus »

Это к RADAR
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#7

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Нет перемычки между клеммами 1 и 2

Сообщение RADAR »

в инструкции все написано.. :)
#8