Здравствуйте,
Есть новый (запущен месяц назад) Nuvola-3 comfort 240 Fi, в доме ещё не живем.
Топливо - пропан-бутан.
2 недели назад установили уличный датчик, при панели управления, оставленной на котле, регулирование перешло на кривые, стало очень непонятно, поэтому панель решили перенести с котла.
Панель управления вынесли с котла на стену в соседнее помещение.
Регулирование комнатной температуры в таком варианте использования обещает быть автоматическим.
Настроена суточная регулировка - с 6 до 23 комфорт, в остальное время эконом.
В результате котёл «живет своей жизнью», нагревая помещение до 17 градусов на заводских настройках комфорта (21), честно сообщая при этом на панели. Попытки повысить температуру плюсом-минусом сразу переводят в ручной режим и кривые.
Повышение комфортной температуры в настройках до 23 дало прирост комнатной примерно на градус, до 18. Повышение до 25 - ещё примерно так же, 18.8 отображается в стабилизировавшемся состоянии.
Вести отделку дома в таких условиях, конечно, возможно, но для жизни хотелось бы перейти к более очевидному управлению, в доме будут жить пожилые люди.
Инструкцию читал. Подключение датчика, перенос панели и настройки выполняла сервисная компания, но от них добиться внятной помощи не удалось, они заточены на обслуживание котлов.
Надеюсь на помощь форумчан - подскажите, куда копать.
Nuvola-3 comfort 240 Fi - регулирование температуры с уличным датчиком
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Nuvola-3 comfort 240 Fi - регулирование температуры с уличным датчиком
- при достижении 17 гд. котел продолжает работать и не может достичь заданной 21 ? Или отключается ?ilyaq писал(а): до 17 градусов на заводских настройках комфорта (21)
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10306
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Nuvola-3 comfort 240 Fi - регулирование температуры с уличным датчиком
Ambon и Modul проверьте. Сервисники могли что угодно сделать.
Семинарская тетрадь. Страницы 46 и 47. Там, правда, выдержки из инструкции на Луну, но сути это не меняет.
Если панель вынесена, то, чтобы работать по "воздуху", необходимо выставить ambon и modul в 1.
Для начала это проверьте
Семинарская тетрадь. Страницы 46 и 47. Там, правда, выдержки из инструкции на Луну, но сути это не меняет.
Если панель вынесена, то, чтобы работать по "воздуху", необходимо выставить ambon и modul в 1.
Для начала это проверьте
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Nuvola-3 comfort 240 Fi - регулирование температуры с уличным датчиком
Спасибо за ответы!
Котёл после 17 перестаёт работать, только поддерживает температуру.
В субботу будет возможность покопаться, воспользуюсь советом.
Котёл после 17 перестаёт работать, только поддерживает температуру.
В субботу будет возможность покопаться, воспользуюсь советом.
Nuvola-3 comfort 240 Fi - регулирование температуры с уличным датчиком
Проверил, параметр Ambon был установлен в 0, те его при выносе панели на стену никто не изменил.Bahus писал(а): Ambon и Modul проверьте. Сервисники могли что угодно сделать.
Семинарская тетрадь. Страницы 46 и 47. Там, правда, выдержки из инструкции на Луну, но сути это не меняет.
Если панель вынесена, то, чтобы работать по "воздуху", необходимо выставить ambon и modul в 1.
Для начала это проверьте
Установил в 1, управление стало вменяемым, +/- изменяют целевую температуру, а не управляют кривыми. Modul стоял в 1.
Нужно сказать, что за неделю, при температуре комфорта, установленной в 25, котёл постепенно догрел дом до 21, по его собственным показаниям - видимо, сказалось потепление на улице.
Выставил комфорт = 22,5
Котёл нагрел до 22,1 и на этом успокоился :/
Ну, то есть это вообще не проблема, конечно, разница смешная, посмотрю, что дальше будет.
У меня в доме Buderus U52-28, с настенным термостатом, привык я, что сколько поставишь, то до стольки и будет греть, все предсказуемые как-то, но у Baxi управление гораздо более развитое и наглядное. Хотелось бы ещё и результат этим управлением достигать предсказуемый
Спасибо большое за подсказку, действительно, сервисники не очень разбираются в настройках.
Тут задумаешься о том, чтобы слать таких сервисников куда подальше, и все делать самостоятельно...
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Модератору - тему можно закрывать, спасибо!
-