baxi slim и Wilo stratos PICO
-
- Забегающий
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 13:20
- Мой котел: Baxi Slim 1300 iN
- Карта BAXI-Club: 0
baxi slim и Wilo stratos PICO
baxi slim 1300in.
Хочу поставить термоголовки почти на все батареи. Соответсвенно нужен нужен насос типо Wilo stratos/yonos PICO
Не будет ли проблем у котла с этими умными насосами?
PS: Может заодно и посоветуете в чем отличия stratos и yonos? Врод только наличием dynamic adapt? Но что он делает я не смог понять...
Хочу поставить термоголовки почти на все батареи. Соответсвенно нужен нужен насос типо Wilo stratos/yonos PICO
Не будет ли проблем у котла с этими умными насосами?
PS: Может заодно и посоветуете в чем отличия stratos и yonos? Врод только наличием dynamic adapt? Но что он делает я не смог понять...
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
baxi slim и Wilo stratos PICO
http://xn-----6kccgrcllccr8aigddjeue6bo ... ICO-EMHIL/arturas953 писал(а): Но что он делает я не смог понять..
-arturas953 писал(а): Соответсвенно нужен нужен насос типо Wilo stratos/yonos PICO
- ? Электричество экономить- да .arturas953 писал(а): термоголовки почти на все батареи
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
baxi slim и Wilo stratos PICO
У котла будут проблемы не с насосами, а с отсутствием циркуляции в системе при закрытии термоголовок, если нет гидрострелки..arturas953 писал(а): Хочу поставить термоголовки почти на все батареи. Соответсвенно нужен нужен насос типо Wilo stratos/yonos PICO
Не будет ли проблем у котла с этими умными насосами?
-
- Забегающий
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 13:20
- Мой котел: Baxi Slim 1300 iN
- Карта BAXI-Club: 0
baxi slim и Wilo stratos PICO
dynamic adapt является логическим продолжением режима Δp-v.
Чем оно отличается от простого Δp-v в yonos PICO?
Не все батареи будут с термоголовками, 1-2 шт оставлю так. Насос подстоится и сбавит обороты. Циркуляция же будет.
Чем оно отличается от простого Δp-v в yonos PICO?
Не все батареи будут с термоголовками, 1-2 шт оставлю так. Насос подстоится и сбавит обороты. Циркуляция же будет.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
baxi slim и Wilo stratos PICO
я с Игорем согласен именно для этого котла Г/Р нужен .arturas953 писал(а): Циркуляция же будет.
- не вижу смысла ,если ставить то везде ,задача комфорт и экономия ?arturas953 писал(а): 1-2 шт оставлю так
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
baxi slim и Wilo stratos PICO
Скорее всего не хватит циркуляции - котел в перегрев уходить будет. С термоголовками ГС обязательна (особенно с чугунным котлом), и вот уже на вторичный(е) контур(а) всякие умные насосы с частотниками..arturas953 писал(а): 1-2 шт оставлю так
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
baxi slim и Wilo stratos PICO
Можно подмешивающий насос к поставить минимальный.... Ну и наружный датчик установить...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Забегающий
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 13:20
- Мой котел: Baxi Slim 1300 iN
- Карта BAXI-Club: 0
baxi slim и Wilo stratos PICO
1)Думаете будет перегрев? В жизни мало вероятно, что все головки совсем перекроются. И в любом случае останется 2 батареи открытые. Плюс у меня теплый пол есть, он немало заберет. А даже если перекроются, насос же будет качать с меньшей мощностью и котел нагрев воду, выключится.
Или от малого тока теплоносителя котел будет дико тактовать?
2)Гидрострелку очень проблемно ставить из за сделанной разводки и места. Может сделать байпас в самой дальней точке стояка? Будет та же гидрострелка, только в длинной трубе.
3)Наружный датчик стоит. Дома жарко.. Когда ночью темепература падает градусов на 5, котел жару прибавляет. А дом еще теплый и не остыл и становится жарко. Под утро уже нормально. Поэтому убавить никак, утром будет холодно.
Что за подмешивающий насос?
Или от малого тока теплоносителя котел будет дико тактовать?
2)Гидрострелку очень проблемно ставить из за сделанной разводки и места. Может сделать байпас в самой дальней точке стояка? Будет та же гидрострелка, только в длинной трубе.
3)Наружный датчик стоит. Дома жарко.. Когда ночью темепература падает градусов на 5, котел жару прибавляет. А дом еще теплый и не остыл и становится жарко. Под утро уже нормально. Поэтому убавить никак, утром будет холодно.
Что за подмешивающий насос?
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
baxi slim и Wilo stratos PICO
Вы забываете, что у вас чугун.. А он очень теплоемок. Котел-то выключит горелку, но без достаточной циркуляции чугунный теплообменник сам догреет воду внутри себя вплоть до закипания. Датчик перегрева унюхает все это и привет ошибка...
Байпас можно, только клапан перепускной там нужен, да считать его хорошо. И насосы умные байпасу, скорее всего, мешать только будут..
Байпас можно, только клапан перепускной там нужен, да считать его хорошо. И насосы умные байпасу, скорее всего, мешать только будут..
-
- Забегающий
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 13:20
- Мой котел: Baxi Slim 1300 iN
- Карта BAXI-Club: 0
baxi slim и Wilo stratos PICO
Из котла идет труба 40ка. в радиаторы подходит 25ка.
Если посчитать площадь сечения, получится две(ну две с половиной) 25 трубы равны одной 40ке.
т.е. если оставить 2 батареи без термоголовок, этого не хватит для нормальной циркуляции котлу? Или так считать нельзя?
У меня у знакомого так сделано. На всех батареях термоголовки и умный насос. На 1м и 2м этаже от отопления запитаны полотенцесушители, для циркуляции. Ему очень нравится. Это меня и вдохновило.
Если посчитать площадь сечения, получится две(ну две с половиной) 25 трубы равны одной 40ке.
т.е. если оставить 2 батареи без термоголовок, этого не хватит для нормальной циркуляции котлу? Или так считать нельзя?
У меня у знакомого так сделано. На всех батареях термоголовки и умный насос. На 1м и 2м этаже от отопления запитаны полотенцесушители, для циркуляции. Ему очень нравится. Это меня и вдохновило.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5471
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
baxi slim и Wilo stratos PICO
А настройками добавить инерции системе отопления не получится?
Например параметр 74 интересный есть, что бы котел не так интенсивно жару поддавал (выставить "супер изоляция", практически термос).
У меня котел другой, но проблема схожая присутствовала, пока не сообразил увеличить время между включениями горелки. Температура на улице падает, но в квартире вверх ползет медленно, в итоге, ничего убавлять не надо, жары нет, утром тепло.
Например параметр 74 интересный есть, что бы котел не так интенсивно жару поддавал (выставить "супер изоляция", практически термос).
У меня котел другой, но проблема схожая присутствовала, пока не сообразил увеличить время между включениями горелки. Температура на улице падает, но в квартире вверх ползет медленно, в итоге, ничего убавлять не надо, жары нет, утром тепло.
-
- Забегающий
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 13:20
- Мой котел: Baxi Slim 1300 iN
- Карта BAXI-Club: 0
-
- Забегающий
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 13:20
- Мой котел: Baxi Slim 1300 iN
- Карта BAXI-Club: 0
baxi slim и Wilo stratos PICO
Из котла идет труба 40ка. в радиаторы подходит 25ка.
Если посчитать площадь сечения, получится две(ну две с половиной) 25 трубы равны одной 40ке.
т.е. если оставить 2 батареи без термоголовок, этого не хватит для нормальной циркуляции котлу? Или так считать нельзя?
Если посчитать площадь сечения, получится две(ну две с половиной) 25 трубы равны одной 40ке.
т.е. если оставить 2 батареи без термоголовок, этого не хватит для нормальной циркуляции котлу? Или так считать нельзя?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
baxi slim и Wilo stratos PICO
-.arturas953 писал(а): Или так считать нельзя?
Отправлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Вопрос -а как вы будете подбирать насос ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5471
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
baxi slim и Wilo stratos PICO
В инструкции по Baxi Slim 1300 iN на странице 23 есть информация о возможности подключения климатического регулятора QAA 73, а вот про его настройки есть информация на стр. 24: "№ линии 74, тип изоляции здания тяжелая/легкая, заводская установка = легкая". Подключение этого девайса может дать не плохую экономию газа (как дополнительный бонус к комфорту), информация об этом устройстве стр. 16.arturas953 писал(а): Вроде в Слиме нет таких настроек..
Термоголовки полезная штука, но от частого включения горелки котла не избавят.
Логично рассуждаешь, на крайние батареи термоголовки ставить нельзя, иначе нормальной циркуляции не будет. В принципе, думаю, с котлом ничего не случится и на штатном насосе. Но я бы начал с подключения климатического регулятора QAA 73.
P.S. У меня батареи тоже чугунина (из СССР ), увеличил время между включениями горелки, получил комфорт + экономию газа (со 100 кубов в ноябре до 50 кубов в декабре, сам в шоке ), но у меня еще и мощность можно понизить (10% поставил, в ноябре).
-
- Забегающий
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 13:20
- Мой котел: Baxi Slim 1300 iN
- Карта BAXI-Club: 0
baxi slim и Wilo stratos PICO
Сейчас стоит wilo rs 30/6plehan писал(а):-.arturas953 писал(а): Или так считать нельзя?
Отправлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Вопрос -а как вы будете подбирать насос ?
wilo stratos/yonos могут в половину уменьшать мощность(если термоголовки закроются). А stratos, как я понял за счет функции dynamis adapt, могут еще уменьшить мощность, хоть до ноля. Но этого не произойдет, если будут несколько батарей всегда открыты.
Они тоже бывают 30/6.
Вроде так.
Отправлено спустя 5 минут 17 секунд:
[/quote]Starik писал(а):В инструкции по Baxi Slim 1300 iN на странице 23 есть информация о возможности подключения климатического регулятора QAA 73, а вот про его настройки есть информация на стр. 24: "№ линии 74, тип изоляции здания тяжелая/легкая, заводская установка = легкая".arturas953 писал(а): Вроде в Слиме нет таких настроек..
По моему он все же термостат. Хоть и с расширенными функциями. И экономия получается за счет того, что он вырубает котел, если температура в измеряемом помещении соответствует заданной. Но ориентироваться только на одно помещение - неправильно. Нужно разделение на зоны, каждая со своим насосом и термостатом, тогда QAA 73 будет правильно работать. А это реализовать не представляется возможным..
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
baxi slim и Wilo stratos PICO
Попробуйте подключиться по вашей схеме ,реализуете отпишитесь ,нет переделаете с Г/Р.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5471
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
baxi slim и Wilo stratos PICO
Если сбалансировать систему отопления (изменив кранами подачу в батареи так, чтобы прогрев комнат был одинаковым), то можно и по одному помещению ориентироваться, кроме того, совсем не обязательно что бы котел "вырубался" (там есть возможность настройки), тем более, что экономия получится совсем не по этой причине.arturas953 писал(а):
По моему он все же термостат. Хоть и с расширенными функциями. И экономия получается за счет того, что он вырубает котел, если температура в измеряемом помещении соответствует заданной.
По функционалу, регулятор QAA 73, доводит твой котел до продвинутого (настенного), где можно отрегулировать всё, ну или почти всё (ещё и диагностирует работу котла - индикация неисправностей). Термоголовки же не очень корректно работают на чугунных батареях, а учитывая, что концевые батареи будут открыты на всю и всегда... ориентироваться ты будешь вынужден по крайним комнатам (при установке термоголовок), как не крути.
В общем, как знаешь, цена этого девайса не маленькая, экономия от его установки для тебя не очевидна.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
baxi slim и Wilo stratos PICO
- они вообще не предназначены для них .Starik писал(а): Термоголовки же не очень корректно работают на чугунных батареях,
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Забегающий
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 13:20
- Мой котел: Baxi Slim 1300 iN
- Карта BAXI-Club: 0
baxi slim и Wilo stratos PICO
Не батареи же чугунные. Это теплообменник чугунный в котле. Или это сарказм ?
У меня и термостат есть. Но теплые полы не могут с ним нормально функционировать. Котел надолго выключается. (не речь не про полы, про них можно забыть)
Пробовал регулировать батареи. У нас таунхаус 2 этажа и мансарда. При изменении температуры теплоносителя - регулировка сбивается(прохладно или жарко становится). И на мансарду воздух поднимается, там жарче всего. А чуть подморозит - с зажатыми батареями прохладно. Постоянно крутить краны надоедает. Разводку уже не переделать. Как есть.
Батареи есть в прихожей например. Если там будет погорячее - нестрашно.
Изучил я инструкцию к QAA 73.
https://baxi.ru/upload/iblock/ac7/klima ... ktsiya.pdf
Продвинутый термостат с индикацией ошибок. Программу температуры можно задать на ночь/неделю, вот и все плюшки..
У меня и термостат есть. Но теплые полы не могут с ним нормально функционировать. Котел надолго выключается. (не речь не про полы, про них можно забыть)
Пробовал регулировать батареи. У нас таунхаус 2 этажа и мансарда. При изменении температуры теплоносителя - регулировка сбивается(прохладно или жарко становится). И на мансарду воздух поднимается, там жарче всего. А чуть подморозит - с зажатыми батареями прохладно. Постоянно крутить краны надоедает. Разводку уже не переделать. Как есть.
Батареи есть в прихожей например. Если там будет погорячее - нестрашно.
Изучил я инструкцию к QAA 73.
https://baxi.ru/upload/iblock/ac7/klima ... ktsiya.pdf
Продвинутый термостат с индикацией ошибок. Программу температуры можно задать на ночь/неделю, вот и все плюшки..
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
baxi slim и Wilo stratos PICO
прекрасно работают , только если полы работаю в погодазавимом режиме ,а термостаты лишь включаются для догрева ,когда ТП не обеспечивает потребность в тепле .arturas953 писал(а): Но теплые полы не могут с ним нормально функционировать.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Забегающий
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 13:20
- Мой котел: Baxi Slim 1300 iN
- Карта BAXI-Club: 0
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
baxi slim и Wilo stratos PICO
- то есть привязаны к уличному датчику ,и через контроллер снижают или повышают автоматически нагрев по установленной кривой . Если через котел организовывать работу , то через Г/Р и насосная группа ТП и СО по кривой датчика на котле .arturas953 писал(а): Что значит полы в погодозависимом режиме?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Забегающий
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 13:20
- Мой котел: Baxi Slim 1300 iN
- Карта BAXI-Club: 0
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
baxi slim и Wilo stratos PICO
А что тут подробнее? ГР (она же ГС) разделяет гидравлически первичный контур котла и вторичные контуры потребителей. Смысл в том, что даже при отсутствии расхода и циркуляции у потребителей котел в своем контуре имеет необходимую циркуляцию и не уйдет в перегрев. С термоголовками на радиаторах ГР прямо показан к установке в систему..
-
- Забегающий
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 13:20
- Мой котел: Baxi Slim 1300 iN
- Карта BAXI-Club: 0
baxi slim и Wilo stratos PICO
Это я понял.
"...и насосная группа ТП и СО по кривой датчика на котле ."
Я подумал, что работа теплых полов привязана к кривой датчика на котле. Но полы офигеют от >50 граусов зимой.
Теплый пол работает на фиксированной температуре у меня. 38 градусов входит, 30 выходит. Ну не о нем речь.
"...и насосная группа ТП и СО по кривой датчика на котле ."
Я подумал, что работа теплых полов привязана к кривой датчика на котле. Но полы офигеют от >50 граусов зимой.
Теплый пол работает на фиксированной температуре у меня. 38 градусов входит, 30 выходит. Ну не о нем речь.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
baxi slim и Wilo stratos PICO
-если нет контроллера ,то температурный график для СО ,а ТП ручками регулировать .То есть выставили температуру поверхности пола 26 грд., как только не хватает включаться радиаторы .arturas953 писал(а): "...и насосная группа ТП и СО по кривой датчика на котле ."
- какова температура поверхности пола ?arturas953 писал(а): 38 градусов входит, 30 выходит
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Забегающий
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 13:20
- Мой котел: Baxi Slim 1300 iN
- Карта BAXI-Club: 0
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
baxi slim и Wilo stratos PICO
- можно, положите обычный градусник на пол и он +- покажет .arturas953 писал(а): Градусником не померить. Теплые:)
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5471
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
baxi slim и Wilo stratos PICO
Про батареи это я не правильно понял, прошу прощения.arturas953 писал(а): Не батареи же чугунные.
Пробовал регулировать батареи. У нас таунхаус 2 этажа и мансарда. При изменении температуры теплоносителя - регулировка сбивается(прохладно или жарко становится). И на мансарду воздух поднимается, там жарче всего. А чуть подморозит - с зажатыми батареями прохладно. Постоянно крутить краны надоедает.
Регулировка (в моём понимании - балансировка) системы отопления заключается в том, что бы добиться одинакового прогрева всех помещений.
Попытаюсь объяснить. Ближайшая от стояка батарея всегда имеет самую большую циркуляцию теплоносителя, а самая дальняя - самую маленькую. Смысл балансировки состоит в том, чтобы в батареях была примерно равная циркуляция (размер помещений тоже учитывается, в большом помещении надо больше секций или сильней циркуляцию, тут всё индивидуально), крайние батареи в линии не трогать (фактически, они и будут отправной точкой для балансировки). В конечном итоге, когда всё правильно сбалансировано, крутить краны больше не требуется, достаточно подобрать правильную кривую на котле.
У меня квартира с полотенцесушителем в другую сторону от котла, в дальней комнате было прохладно, пока я не сообразил, что теплоноситель носится по малому кругу и не придушил полотенцесушитель. После этого задушил кухню (от котла жару хватает). В следующей комнате пришлось повозиться, пока "поймал" нужное положение крана, крайнюю батарею не трогал, краны открыты полностью. Итог - к батареям больше не прикасаюсь, температура в помещениях меняется синхронно, кривую на котле подобрал, увеличил время между включениями горелки (бонус - экономия газа).
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение