Термостат RHD10 - вопрос

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
Ответить

Автор темы
Vladhol
Забегающий
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 31 окт 2016, 21:36
Откуда: Малоярославец
Мой котел: Baxi ECO-4s 1.24F
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 2 раза
Возраст: 65

Термостат RHD10 - вопрос

Сообщение Vladhol »

Всем доброго дня. Имею комнатный термостат RHD10. В принципе, со своей задачей справляется, но уж больно велик гистерезис. Плюс-минус 1,5 град. Т.е. в сумме 3 градуса (а на деле даже чуть больше) - это многовато, в доме то жарковато, то прохладновато. И это именно свойство термостата, он же индицирует свой вкл-выкл.
Вопрос к специалистам - это дело как-то регулируется? Или надо подыскивать какой-то другой термостат?
Всем спасибо!
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Термостат RHD10 - вопрос

Сообщение Bahus »

Да знать бы что это за зверь...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
Vladhol
Забегающий
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 31 окт 2016, 21:36
Откуда: Малоярославец
Мой котел: Baxi ECO-4s 1.24F
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 2 раза
Возраст: 65

Термостат RHD10 - вопрос

Сообщение Vladhol »

Да обычный термостат, типа того, что рекомендует Бакси (электромеханический, типа KHG71408691), только с ЖК индикацией температуры и работы реле (вкл-выкл).
Siemens_RDH10.jpg
По паспорту разница температур влючения-выключения - 1 градус. А на деле вон как...
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Термостат RHD10 - вопрос

Сообщение Bahus »

Я к тому, что их поди тут никто в руках не держал.
Если в инструкции ничего нет на эту тему, тогда вряд ли.
ИМХО, с крутилкой это бесполезно. Не кнопочки сенсорные всё-таки. Крутил на днях Бастионовский аналог. Тоже сложилось ощущение, что гстерезис ни разу не копейка туда-сюда.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Автор темы
Vladhol
Забегающий
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 31 окт 2016, 21:36
Откуда: Малоярославец
Мой котел: Baxi ECO-4s 1.24F
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 2 раза
Возраст: 65

Термостат RHD10 - вопрос

Сообщение Vladhol »

В инструкции сказано, что, мол, температурный дифференциал не более 1 град. Крутилкой можно выставить температуру с точностью до полградуса. Да при уставке, скажем, 25 град. он включается при 23,5 и выключается при 26,5 (по собственному индикатору, да и по соседнему градуснику так же). И так происходит, сколько не выставь градусов - всё равно те же 3 град. Не сильно комфортно.
#5

fredushka
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 03 окт 2017, 16:40
Мой котел: BAXI MAIN 5 24 F
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 5 раз

Термостат RHD10 - вопрос

Сообщение fredushka »

полтора градуса гистерезис это, конечно, много. Но с механикой лучше не добиться (даже если будет один градус).
Только замена электронный.
И только при условии, что у него в паспорте будет явно прописан нужный вам гистерезис.
А еще лучше если гистерезис настраиваемый.
#6

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Термостат RHD10 - вопрос

Сообщение Starik »

Vladhol писал(а): И так происходит, сколько не выставь градусов - всё равно те же 3 град. Не сильно комфортно.
Найди в помещении угол где, при общих комфортных условиях, перепад температур соответствует гистерезису, туда и установи этот термостат. ;)
#7
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • газовый котел Baxi EcoFour 24f вопрос по настройке
    ollg » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    2227 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Вопрос по напольному котлу
    6 Ответы
    2172 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24
    rebelles_anima » » в форуме Другие вопросы
    13 Ответы
    1374 Просмотры
    Последнее сообщение rebelles_anima
  • Вопрос по газовой колонке Бакси 11 с пьезорозжигом.
    Янина » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    427 Просмотры
    Последнее сообщение Янина
  • Baxi luna 3 comfort. Вопрос по термодатчикам.
    Serbuk » » в форуме Электрокоммутация
    2 Ответы
    649 Просмотры
    Последнее сообщение Serbuk

Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей