Страница 1 из 1

Подключение беспроводного комнатного термостата

Добавлено: 30 сен 2018, 22:43
DmitryB
Доброго времни суток!

Стоит Baxi nuvola 3 comfort 280i.
Подключил датчик уличный температуры и снял выносную панель с котла и поставил в комнату.
Выставил параметры согласно инструкции и многочисленным страницам форума - MODUL 1, AMBON 1, F10 - 00, СH SL - 70 поставил, возможно поменяю если потребуется. Может еще нужно параметры FXX нужно поменять?
Кончено за 2 дня ничего пока непонятно, но!
Думаю поставить дополнительный комнатный беспроводной термостат на 2ой этаж дома (так как там закончен ремонт)
Как будет вести себя котел и каким образом его подключить? нужно покупать дополнительную плату зонального KHG71410651? Если да то как все то дело подключить?

Заранее спасибо.

Подключение беспроводного комнатного термостата

Добавлено: 01 окт 2018, 08:29
BAXI-Ural
DmitryB писал(а): 30 сен 2018, 22:43 Может еще нужно параметры FXX нужно поменять?
Перемычка стояла? Убрали?

Подключение беспроводного комнатного термостата

Добавлено: 01 окт 2018, 09:41
DmitryB
BAXI-Ural писал(а): 01 окт 2018, 08:29 Перемычка стояла? Убрали?
Перемычка на плате М1, где идёт подключение питания? Если там то даже не открывал, если честно. Если она стоит надо убирать или наоборот оставить на месте?

Я подключал выносную плату согласно инструкции, в плату М2, но про перемычку ни слова...

Подключение беспроводного комнатного термостата

Добавлено: 02 окт 2018, 22:53
DmitryB
BAXI-Ural, Ярослав, сможете пояснить? на выходных как раз займусь.

Спасибо.

Подключение беспроводного комнатного термостата

Добавлено: 03 окт 2018, 08:29
BAXI-Ural
DmitryB писал(а): 01 окт 2018, 09:41 Перемычка на плате М1, где идёт подключение питания?
Да
DmitryB писал(а): 01 окт 2018, 09:41 Если она стоит надо убирать или наоборот оставить на месте?
Убрать

Отправлено спустя 21 минуту 1 секунду:
DmitryB писал(а): 30 сен 2018, 22:43 Думаю поставить дополнительный комнатный беспроводной термостат на 2ой этаж дома (так как там закончен ремонт)
Как будет вести себя котел и каким образом его подключить? нужно покупать дополнительную плату зонального KHG71410651? Если да то как все то дело подключить?
Параграф 23, инструкции.
При наладке пока не подключайте доп. термостат. Отбалансируйте отопление, только потом подключайте ваш термостат...

Подключение беспроводного комнатного термостата

Добавлено: 03 окт 2018, 12:26
DmitryB
BAXI-Ural, Ярослав, спасибо большое!
В выходные займусь удалением перемычки.
В параграфе 23 инструкции - РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДА ЗАЖИГАНИЯ И ЭЛЕКТРОДА-ДАТЧИКА ПЛАМЕНИ.

Вопрос в том, после того как отбалансирую систему и захочу поставить беспроводной термостат, нужна ли мне РЕЛЕЙНАЯ ПЛАТА? Или я напрямую к колодке М1 к контактам 1-2 его подключаю?
Тем самым получается что параметры будут следующие: MODUL 1, AMBON 1, F10-02?

Подключение беспроводного комнатного термостата

Добавлено: 03 окт 2018, 19:35
BAXI-Ural
DmitryB писал(а): 03 окт 2018, 12:26 В параграфе 23 инструкции - РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДА ЗАЖИГАНИЯ И ЭЛЕКТРОДА-ДАТЧИКА ПЛАМЕНИ.
Ошибочка вышла...

Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
параграф про многозональные системы.... там все написано...

Подключение беспроводного комнатного термостата

Добавлено: 03 окт 2018, 21:58
DmitryB
BAXI-Ural писал(а): 03 окт 2018, 19:36 параграф про многозональные системы.... там все написано...
видимо только у вас такая инструкция есть :)
У меня есть только как подсоединить датчик уличной температуры и как установить выносную панель на стену.
Есть параграф 18.1 - УСТАНОВКА КЛИМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛЯТОРА НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ КОТЛА.
Там же подпункт: ПОДСОЕДИНЕНИЕ КОМНАТНОГО ТЕРМОСТАТА:
  • откройте доступ к клеммам подключения электропитания
  • подключите двухпроводной кабель, идущий от термостата, к кремам 1 и 2
  • включите электропитание котла
Правильно ли я понимаю, что тогда на выносной панели нужно будет поставить AMBON 0, якобы он на котле стоит?
Иначе, следущий параграф: 18.2 УСТАНОВКА ВЫНОСНОЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ НА СТЕНЕ
ВАЖНО: подключение дополнительного комнатного термостата возможно только при наличии релейной платы
зонального управления (приобретается отдельно – см.параграф 27) .
установить значение параметра F10 :
F10 = 00 в случае, если к котлу не подключен дополнительный комнатный термостат;
F10 = 02 в случае, если к котлу подключен дополнительный комнатный термостат;

Получается логика такая:
AMBON 1 - перемычка удалена и нет дополнительного термостата
AMBON 0 - подсоединен комнатный термостат к колодке М1
А если AMBON 1 и подсоединен комнатный термостат к колодке М1 то нужна плата

Верны ли мои рассуждения исходя из инструкции?

Подключение беспроводного комнатного термостата

Добавлено: 04 окт 2018, 04:06
BAXI-Ural
DmitryB писал(а): 03 окт 2018, 21:58 видимо только у вас такая инструкция есть
параграф 28... https://baxi.ru/upload/iblock/5a2/nuvol ... ktsiya.pdf

Подключение беспроводного комнатного термостата

Добавлено: 04 окт 2018, 09:00
DmitryB
BAXI-Ural писал(а): 04 окт 2018, 04:06
DmitryB писал(а): 03 окт 2018, 21:58 видимо только у вас такая инструкция есть
параграф 28... https://baxi.ru/upload/iblock/5a2/nuvol ... ktsiya.pdf
Вот и ответ, что нужна релейная плата.