термостат POER PTC10/PTR10 и котёл BAXI MAIN5 24F

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
Ответить

Автор темы
rinx
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 янв 2019, 21:28
Откуда: KZN
Мой котел: Baxi Main5 24F
Благодарил (а): 2 раза

термостат POER PTC10/PTR10 и котёл BAXI MAIN5 24F

Сообщение rinx »

термостат POER PTC10/PTR10 и котёл BAXI MAIN5 24F.

У меня газовый котёл BAXI MAIN5 24F.

Хочу купить термостат POER PTC10/PTR10, но вот боюсь и переживаю не сожгёт ли он котёл.
Можете проконсультировать термостат POER PTC10/PTR10 подойдёт к котлу? Ничего не сгорит? Совместимо?
Может быть кто-то уже подключал и есть опыт?

http://termopoer.ru/poer-ptc10-ptr10/
документация тут: http://termopoer.ru/wp-content/uploads/ ... yaPoer.pdf(про контакты на странице 4)

Не совсем ещё разобрался в "сухих" и "мокрых" контактах и какие они на самом котле и на данном термостате.

Спасибо заранее.
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

термостат POER PTC10/PTR10 и котёл BAXI MAIN5 24F

Сообщение Starik »

У меня установлен, как и что подключать рассказывал, название темы не помню (поищи в моих постах). :) Термостат качественный, выставляет температуру шагом по 0,5 градуса, гистерезис 0,6 градуса, т.е. срабатывает от выставленного значения минус 0,3 включит котел, плюс 0,3 выключит.
#2

Автор темы
rinx
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 янв 2019, 21:28
Откуда: KZN
Мой котел: Baxi Main5 24F
Благодарил (а): 2 раза

термостат POER PTC10/PTR10 и котёл BAXI MAIN5 24F

Сообщение rinx »

Starik писал(а): 08 янв 2019, 22:55 название темы не помню (поищи в моих постах).
Спасибо!

Вы эти посты имеете ввиду? (поиск на форуме непростой, поэтому лучше уточню с вами)

viewtopic.php?p=52639#p52639
viewtopic.php?p=48837#p48837
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

термостат POER PTC10/PTR10 и котёл BAXI MAIN5 24F

Сообщение Starik »

rinx писал(а): 08 янв 2019, 23:16Вы эти посты имеете ввиду?
Да, эти. Термостат не дорогой, но качественный, удобен тем, что можно в любое время в любом месте расположить (на столе, над кроватью, в зале, в спальне …). Если надо ночью глянуть время или температуру, то нажимать правую крайнюю кнопку, остальные сбивают настройки. :)
#4

Автор темы
rinx
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 янв 2019, 21:28
Откуда: KZN
Мой котел: Baxi Main5 24F
Благодарил (а): 2 раза

термостат POER PTC10/PTR10 и котёл BAXI MAIN5 24F

Сообщение rinx »

Спасибо. Аможно лю подключать напрямую термостат к котлу? Или нужно какое-то дополнительное реле?А то на других ресурсах тут пяткой в груддь говорят, что подключать нельзя, так как у термостата НЕ выходы типа "сухой контакт".

Привожу цитату дословно:
"42unita.ru
Добрый день, напрямую нельзя, так как у этого терморегулятора не выходы типа "сухой контакт", а он напрямую выдает напряжение 220в. Понадобится дополнительное реле. Ориентировочная стоимость реле 300 руб. У вас на котле стоит перемычка на сухих контактах, ее нужно будет убрать и подключить к этим контактам контакты реле, а уже на реле будет подавать напряжение терморегулятор. "

А я сам лично пока к котлу не подключал, но играюсь с макетом. На конце выходов термостата - мультиметр. Измеряю напряжение на контактах - при включенном\выключенном пороге. Напряжения просто нет. Омметр показывает, что сопротивление просто изменяется при переключении. Получается просто замыкается.Во замкнутом и разомкнутом состоянии напряжения 220 вольт там нет. Специально проверил мультиметр - напрямую в розетку - показал напряжение 220 вольт.
#5

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

термостат POER PTC10/PTR10 и котёл BAXI MAIN5 24F

Сообщение Starik »

rinx писал(а): 09 янв 2019, 14:1742unita.ru
Наверное, знатный троль или он совсем на схемы не смотрел. :D Этот термостат "умеет" и 220 вольт выдавать (схема подключения № 2). :) Но это не наш случай, зачем полностью обесточивать котел, для него это очень вредно, да и ГВС на обесточенном не "заведется".
В третьей схеме (инструкция термостата) он вместо перемычки подключается, никакого напряжения там быть не должно!!! Для котла работа термостата выглядит как: "есть перемычка" - "нет перемычки". Когда "есть перемычка" - котел греет СО, когда "нет перемычки" - останавливается. Еще раз посмотри третью схему подключения термостата, там ни с чем не связанное реле (нет питания на контактах) вместо перемычки. Условно говоря, перемычка из маленькой коротенькой становится длинною больше метра, но при этом перемычкой быть не перестаёт. :)
#6

Автор темы
rinx
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 янв 2019, 21:28
Откуда: KZN
Мой котел: Baxi Main5 24F
Благодарил (а): 2 раза

термостат POER PTC10/PTR10 и котёл BAXI MAIN5 24F

Сообщение rinx »

Ок. спасибо большое. Я так понимаю, вы имеете ввиду следующую схему из инструкции да и само фото реального подключения.

Дайте знать, или поправьте если я не так понял. Полезно будет иметь этот пост тут на форуме с фото и конкретной схемой для последовалетей, чтобы потом 100500 вопросов вам более не задавали как я :)
Untitled.jpg
#7

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

термостат POER PTC10/PTR10 и котёл BAXI MAIN5 24F

Сообщение Starik »

rinx писал(а): 09 янв 2019, 18:21вы имеете ввиду следующую схему из инструкции
Да, схема правильная.
Ещё один нюанс. Электропитание приемника лучше подключить к тем же проводам, которыми подключен котел, таким образом, если включен котел, будет включен и термостат.
#8

Автор темы
rinx
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 янв 2019, 21:28
Откуда: KZN
Мой котел: Baxi Main5 24F
Благодарил (а): 2 раза

термостат POER PTC10/PTR10 и котёл BAXI MAIN5 24F

Сообщение rinx »

Спасибо боотшое термостат, установил, подключил к котлу. Работает.

Тому кто будет читать этот топик может быть так же интересня статья по данному термостату и его установке на другой котёл Baxi (MainFour 240F). Но, как оказалось, принцип и подход по всем Baxi один и этот термостат подходит и работает.

https://www.gsconto.com/ru/blogs/post/1 ... hnye-dengi

Тему можно закрывать.
#9

Andrey77
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 дек 2020, 16:42
Откуда: Москва
Мой котел: ECOFOUR 24F

термостат POER PTC10/PTR10 и котёл BAXI MAIN5 24F

Сообщение Andrey77 »

Starik писал(а): 08 янв 2019, 22:55 гистерезис 0,6 градуса, т.е. срабатывает от выставленного значения минус 0,3 включит котел, плюс 0,3 выключит
Скажите, а можно ли на этом термостате менять гистерезис в сторону увеличения, чтобы котел реже включался?
#10

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

термостат POER PTC10/PTR10 и котёл BAXI MAIN5 24F

Сообщение Starik »

Andrey77 писал(а): 17 дек 2020, 02:28чтобы котел реже включался?
Что бы котел реже включался, надо другие меры предпринимать. Возможность изменения гистерезиса в термостате мне ещё не попадалась.
#11

Andrey77
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 дек 2020, 16:42
Откуда: Москва
Мой котел: ECOFOUR 24F

термостат POER PTC10/PTR10 и котёл BAXI MAIN5 24F

Сообщение Andrey77 »

Спасибо!
#12

andrikm
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 24 окт 2020, 16:11
Откуда: Ставрополь
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort
Поблагодарили: 3 раза

термостат POER PTC10/PTR10 и котёл BAXI MAIN5 24F

Сообщение andrikm »

В моём термостате "бастион" можно ставить гистерезис 1 или 3 градуса.
#13
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

термостат POER PTC10/PTR10 и котёл BAXI MAIN5 24F

Сообщение Bahus »

Модель Теплокома в студию. Не помню там таких моделей.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#14
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI Main5 24F. После пользования ГВС первое включение горелки на отоплении происходит на максимуме
    Alexandr2023 » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    289 Просмотры
    Последнее сообщение Alexandr2023
  • Main5 24f перевод в одноконтурный
    demn » » в форуме Другие вопросы монтажа и коммутации
    3 Ответы
    145 Просмотры
    Последнее сообщение demn
  • Baxi Eco Classic 24f посоветуйте недорогой комнатный термостат
    3 Ответы
    1904 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • термостат для baxi fourtech 24f
    26 Ответы
    1804 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Котёл baxi slim 1300 in и термостат Valtek VT AC 707 схема подключения
    4 Ответы
    1576 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 7 гостей