Сообщение civilman »

Дорогие форумчане!

Оборудование: Baxi Duo-tec compact и в другом месте Baxi PowerHT 1.850 (старенький напольник)
Гейтвей в opentherm собственный, работает.

Вопрос: поделитесь какие параметры Вам удалось прочитать по протоколу OT?

Мой результат
удачно и использую (все прекрасно работает):
Status, // flag8 / flag8 Master and Slave Status flags.
TSet, // f8.8 Control setpoint ie CH water temperature setpoint (В°C)
MConfigMMemberIDcode, // flag8 / u8 Master Configuration Flags / Master MemberID Code
SConfigSMemberIDcode, // flag8 / u8 Slave Configuration Flags / Slave MemberID Code
Command, // u8 / u8 Remote Command
ASFflags, // / OEM-fault-code flag8 / u8 Application-specific fault flags and OEM fault code
RelModLevel, // f8.8 Relative Modulation Level (%)
Tboiler, // f8.8 Boiler flow water temperature (В°C)
Tdhw, // f8.8 DHW temperature (В°C)
Tret, // f8.8 Return water temperature (В°C)
TdhwSet = 56, // f8.8 DHW setpoint (В°C) (Remote parameter 1)
Texhaust, // s16 Boiler exhaust temperature (В°C)

Параметры которые хотелось-бы прочесть, но видимо котел их НЕ поддерживает?
CHPressure, // f8.8 Water pressure in CH circuit (bar)
DHWFlowRate, // f8.8 Water flow rate in DHW circuit. (litres/minute)
BurnerStarts, // u16 Number of starts burner
CHPumpStarts, // u16 Number of starts CH pump
DHWPumpValveStarts, // u16 Number of starts DHW pump/valve
DHWBurnerStarts, // u16 Number of starts burner during DHW mode
BurnerOperationHours, // u16 Number of hours that burner is in operation (i.e. flame on)
CHPumpOperationHours, // u16 Number of hours that CH pump has been running
DHWPumpValveOperationHours, // u16 Number of hours that DHW pump has been running or DHW valve has been opened
DHWBurnerOperationHours, // u16 Number of hours that burner is in operation during DHW mode
особенно интересно давление в системе и значение потока DWH но видимо котел не умеет их считать, а защита от малого давления сделана использую датчик = давление > 0.5 bar = OK. ??

ну и конечно интересны кол-веннные характеристики запуска и все такое, но видимо так-же нет этого в реализации?

Остальные параметры, которые вообщем МНЕ не очень нужны:
параметры не важные
RBPflags,
CoolingControl,
TsetCH2,
TrOverride,
TSP,
TSPindexTSPvalue,
FHBsize,
FHBindexFHBvalue,
MaxRelModLevelSetting,
MaxCapacityMinModLevel,
TrSet,
DayTime,
Date,
Year,
TrSetCH2,
Tr,
Toutside,
Tstorage,
Tcollector,
TflowCH2,
Tdhw2,
TdhwSetUBTdhwSetLB = 48,
MaxTSetUBMaxTSetLB,
HcratioUBHcratioLB,
MaxTSet,
Hcratio,
RemoteOverrideFunction = 100,
OEMDiagnosticCode = 115,
OpenThermVersionMaster,
OpenThermVersionSlave,
MasterVersion,
SlaveVersion,
СПАСИБО заранее тем кто откликниться и прочитает!
Дмитрий.
#1
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24
    Emil » » в форуме Другие вопросы
    10 Ответы
    1681 Просмотры
    Последнее сообщение Emil
  • Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga
    Emil » » в форуме Другие вопросы
    16 Ответы
    732 Просмотры
    Последнее сообщение AntonSe
  • Внешний трехходовой к Baxi Duo-Tec Compact
    7 Ответы
    571 Просмотры
    Последнее сообщение nicola20
  • Duo-tec Compact 28 не греет ГВС, перегрев теплообменника.
    qven47 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    902 Просмотры
    Последнее сообщение qven47
  • Нужна помощь в подключении Baxi Connect+ к Baxi Ampera по OpenTherm
    Santanial » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    15 Ответы
    2181 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63

Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей